Bonjour.
Merci pour votre réponse.
En plus de l'électrode, j'ai finalement changé le bloc combiné gaz et la carte de régulation.
Rien n'a changé : la chaudière se met en défaut F4 après quatre à cinq tentatives de démarrage.
Non, il n'y a pas eu Diagnostics comme vous l'indiquez.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant d'ionisation : absence de l'indicateur en forme de petite flamme sur l'écran…
Merci de votre aide.
Michel
PS : je joins des photos
Merci pour votre réponse.
En plus de l'électrode, j'ai finalement changé le bloc combiné gaz et la carte de régulation.
Rien n'a changé : la chaudière se met en défaut F4 après quatre à cinq tentatives de démarrage.
Non, il n'y a pas eu Diagnostics comme vous l'indiquez.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant d'ionisation : absence de l'indicateur en forme de petite flamme sur l'écran…
Merci de votre aide.
Michel
PS : je joins des photos
06 décembre 2024 à 08:34

Bonsoir.
Après quelques débuts de cycle de démarrage infructueux, ma chaudière Viessmann Vitodens 111-W B1LF de 26 kW se met en défaut F4.
L’électrode a été changée.
Le réparateur dit que c’est peut-être la vanne gaz et sinon que c’est la régulation.
Il préconise de changer d’abord le bloc gaz, et si ça ne marche toujours pas de changer la carte de régulation.
J’ai démonté le bloc gaz : lorsqu’on l’alimente en 220 V, on entend un grésillement mais on ne constate pas de mouvement de la bobine et le robinet n’est pas passant.
Si, lorsque le robinet gaz est remonté, on mesure la tension délivrée par la carte de régulation sur le bloc gaz, on mesure, à chaque tentative de démarrage, une impulsion de durée de 1 à 2 s de 440 V environ (! !).
Peut-on considérer que le bloc gaz est HS ?
Si oui, est-ce que cela peut être dû à la surtension délivrée par la carte ?
Si c’est le cas il me faudrait changer le bloc gaz et la carte de régulation en même temps.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Après quelques débuts de cycle de démarrage infructueux, ma chaudière Viessmann Vitodens 111-W B1LF de 26 kW se met en défaut F4.
L’électrode a été changée.
Le réparateur dit que c’est peut-être la vanne gaz et sinon que c’est la régulation.
Il préconise de changer d’abord le bloc gaz, et si ça ne marche toujours pas de changer la carte de régulation.
J’ai démonté le bloc gaz : lorsqu’on l’alimente en 220 V, on entend un grésillement mais on ne constate pas de mouvement de la bobine et le robinet n’est pas passant.
Si, lorsque le robinet gaz est remonté, on mesure la tension délivrée par la carte de régulation sur le bloc gaz, on mesure, à chaque tentative de démarrage, une impulsion de durée de 1 à 2 s de 440 V environ (! !).
Peut-on considérer que le bloc gaz est HS ?
Si oui, est-ce que cela peut être dû à la surtension délivrée par la carte ?
Si c’est le cas il me faudrait changer le bloc gaz et la carte de régulation en même temps.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de votre aide.