Problème Forum Chauffage : Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111
Bonjour.
Je viens demander de l’aide car depuis 3 jours ma chaudière Viessmann Vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bout de 3 minutes (la flamme n’apparaît jamais), mon chauffagiste ne trouve pas la panne, un rendez-vous avec un support technique Viessmann est prévu lundi mais je voulais avoir un avis.
-La sonde de ionisation et le câble de liaison ont été changé.
-Le gaz arrive bien jusqu’au brûleur, mais il semblerait que l’étincelle / l’allumage ne se fasse pas.
-Le brûleur est propre. L’évacuation des condensât est Ok, la chaudière a 3 ans.
-On a mesuré le courant de ionisation qui arrive jusqu’à la sonde et il semblerait que le courant’ de quelque micro ampère, arrive avant le gaz, très furtivement, faut-il que ce courant soit maintenu plusieurs secondes ?
-Précision importante : ce défaut F4 est survenu suite à une disjonction au général à 5h30 du matin. (Je ne sais pas si la disjonction vient de la chaudière, ou si c’est elle qui a entraîné le problème sur la chaudière, ça n’a pas ressauté depuis)
Merci d’avance.
Je viens demander de l’aide car depuis 3 jours ma chaudière Viessmann Vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bout de 3 minutes (la flamme n’apparaît jamais), mon chauffagiste ne trouve pas la panne, un rendez-vous avec un support technique Viessmann est prévu lundi mais je voulais avoir un avis.
-La sonde de ionisation et le câble de liaison ont été changé.
-Le gaz arrive bien jusqu’au brûleur, mais il semblerait que l’étincelle / l’allumage ne se fasse pas.
-Le brûleur est propre. L’évacuation des condensât est Ok, la chaudière a 3 ans.
-On a mesuré le courant de ionisation qui arrive jusqu’à la sonde et il semblerait que le courant’ de quelque micro ampère, arrive avant le gaz, très furtivement, faut-il que ce courant soit maintenu plusieurs secondes ?
-Précision importante : ce défaut F4 est survenu suite à une disjonction au général à 5h30 du matin. (Je ne sais pas si la disjonction vient de la chaudière, ou si c’est elle qui a entraîné le problème sur la chaudière, ça n’a pas ressauté depuis)
Merci d’avance.
16 janvier 2021 à 13:02
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111
Bonjour,
Si vous arrivez jusqu'au défaut F4 c'est que votre chaudière, même après 5 tentatives, n'arrive pas à établir une flamme stabilisée les origines peuvent-être :
- Un mauvais allumage,
- Un mauvais mélange air/gaz difficilement inflammable,
- Une mauvaise détection de flamme si la flamme apparaît.
Les pièces remplacées ne sont clairement pas à l'origine de votre panne, il faut vérifier les organes servant à l'allumage comme : le transformateur d'allumage, les câbles HT, le bloc électrodes et son positionnement face au brûleur.
Pour ce qui est de la ionisation, ce courant ne se mesure pas en tension mais en intensité. Cette intensité en micro ampère ne devant apparaître que lorsque votre brûleur démarre sa flamme. Cette intensité est permanente tout le temps du fonctionnement du brûleur, son intensité peut varier en fonction de la modulation de puissance de votre brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous arrivez jusqu'au défaut F4 c'est que votre chaudière, même après 5 tentatives, n'arrive pas à établir une flamme stabilisée les origines peuvent-être :
- Un mauvais allumage,
- Un mauvais mélange air/gaz difficilement inflammable,
- Une mauvaise détection de flamme si la flamme apparaît.
Les pièces remplacées ne sont clairement pas à l'origine de votre panne, il faut vérifier les organes servant à l'allumage comme : le transformateur d'allumage, les câbles HT, le bloc électrodes et son positionnement face au brûleur.
Pour ce qui est de la ionisation, ce courant ne se mesure pas en tension mais en intensité. Cette intensité en micro ampère ne devant apparaître que lorsque votre brûleur démarre sa flamme. Cette intensité est permanente tout le temps du fonctionnement du brûleur, son intensité peut varier en fonction de la modulation de puissance de votre brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 janvier 2021 à 17:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111
Merci pour votre retour.
Je suis d'accord avec vous concernant les origines probables listées.
Concernant le positionnement de l'électrode d'allumage et ionisation, je pense qu'elle est bien positionnée. Le brûleur a été retiré pour vérifier.
Je pense que la flamme n'a pas le temps d'apparaître, je n'entends pas du tout d'étincelle.
Je pense que mon problème vient plutôt du courant d'ionisation (bien mesuré en micro ampère), qui ne reste pas permanent, il se coupe très vite.
Vous dites que l'intensité "doit apparaître que lorsque le brûleur démarre sa flamme", est-ce qu'il manque un "pas", car la phrase d'après vous dites que l'intensité est permanente (Désolé de demander mais dans mon cas c'est un détail important).
Quand vous dites câble HT, s'agit-il du câble qui apporte ce courant jusqu'au brûleur ? (j'ai mesuré sa résistance et elle est bien de 5kOhms).
Concernant le "mauvais mélange air/gaz difficilement inflammable", difficile de savoir car la combustion ne se lance même pas, donc pas possible de mesurer (nous avons essayé avec l'appareil de mesure de combustion).
Il y a juste le petit transformateur d'allumage que je n'ai pas testé, je ne sais pas comment faire (je vois bien où il se trouve), si vous avez une idée je suis preneur.
Est-ce que ce n'est pas tout simplement la carte qui est HS ?
Cordialement.
Jérôme
Je suis d'accord avec vous concernant les origines probables listées.
Concernant le positionnement de l'électrode d'allumage et ionisation, je pense qu'elle est bien positionnée. Le brûleur a été retiré pour vérifier.
Je pense que la flamme n'a pas le temps d'apparaître, je n'entends pas du tout d'étincelle.
Je pense que mon problème vient plutôt du courant d'ionisation (bien mesuré en micro ampère), qui ne reste pas permanent, il se coupe très vite.
Vous dites que l'intensité "doit apparaître que lorsque le brûleur démarre sa flamme", est-ce qu'il manque un "pas", car la phrase d'après vous dites que l'intensité est permanente (Désolé de demander mais dans mon cas c'est un détail important).
Quand vous dites câble HT, s'agit-il du câble qui apporte ce courant jusqu'au brûleur ? (j'ai mesuré sa résistance et elle est bien de 5kOhms).
Concernant le "mauvais mélange air/gaz difficilement inflammable", difficile de savoir car la combustion ne se lance même pas, donc pas possible de mesurer (nous avons essayé avec l'appareil de mesure de combustion).
Il y a juste le petit transformateur d'allumage que je n'ai pas testé, je ne sais pas comment faire (je vois bien où il se trouve), si vous avez une idée je suis preneur.
Est-ce que ce n'est pas tout simplement la carte qui est HS ?
Cordialement.
Jérôme
16 janvier 2021 à 17:53