Bonjour.
Je viens de faire installer une chaudière VITODENS 111-W B1LF BOOST - 25 Kw il y a environ 1 mois.
Un des radiateurs à l'étage ne chauffait pas et restait froid. J'ai purgé et enlevé de l'air mais j'ai vidé pas mal d'eau je pense.
Ma pression est descendue (si je ne me trompe pas 0.4b). J'ai un code erreur 74.
J'ai essayé via la procédure de préconisée par le manuel Viessmann de réinjecter de l'eau.
J'entends de l'eau qui est injectée dans le réseau quelque part mais visiblement pas dans mon circuit de chauffage.
Je n'arrive pas à faire remonter les bars de pression.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
Romain
Je viens de faire installer une chaudière VITODENS 111-W B1LF BOOST - 25 Kw il y a environ 1 mois.
Un des radiateurs à l'étage ne chauffait pas et restait froid. J'ai purgé et enlevé de l'air mais j'ai vidé pas mal d'eau je pense.
Ma pression est descendue (si je ne me trompe pas 0.4b). J'ai un code erreur 74.
J'ai essayé via la procédure de préconisée par le manuel Viessmann de réinjecter de l'eau.
J'entends de l'eau qui est injectée dans le réseau quelque part mais visiblement pas dans mon circuit de chauffage.
Je n'arrive pas à faire remonter les bars de pression.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
Romain
11 avril 2022 à 12:58
Réponse 1 du forum-chauffage
Pression circuit chauffage VITODENS 111 W B1LF BOOST 25 Kw
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2022 à 11:32