Bonjour.
Je viens de faire installer une chaudière VITODENS 111-W B1LF BOOST - 25 Kw il y a environ 1 mois.
Un des radiateurs à l'étage ne chauffait pas et restait froid. J'ai purgé et enlevé de l'air mais j'ai vidé pas mal d'eau je pense.
Ma pression est descendue (si je ne me trompe pas 0.4b). J'ai un code erreur 74.
J'ai essayé via la procédure de préconisée par le manuel Viessmann de réinjecter de l'eau.
J'entends de l'eau qui est injectée dans le réseau quelque part mais visiblement pas dans mon circuit de chauffage.
Je n'arrive pas à faire remonter les bars de pression.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
Romain
Je viens de faire installer une chaudière VITODENS 111-W B1LF BOOST - 25 Kw il y a environ 1 mois.
Un des radiateurs à l'étage ne chauffait pas et restait froid. J'ai purgé et enlevé de l'air mais j'ai vidé pas mal d'eau je pense.
Ma pression est descendue (si je ne me trompe pas 0.4b). J'ai un code erreur 74.
J'ai essayé via la procédure de préconisée par le manuel Viessmann de réinjecter de l'eau.
J'entends de l'eau qui est injectée dans le réseau quelque part mais visiblement pas dans mon circuit de chauffage.
Je n'arrive pas à faire remonter les bars de pression.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
Romain
11 avril 2022 à 12:58
Réponse 1 du forum-chauffage
Pression circuit chauffage VITODENS 111 W B1LF BOOST 25 Kw
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2022 à 11:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Choix chaudière murale Frisquet Hydromotrix Evolution 25 kW ou Viessmann Vitodens 200 W
- N°9899 : Je dois choisir entre une chaudière murale Frisquet Hydromotrix évolution 25 kW (thermostat intérieur) et une Viessmann Vitodens 200 W (sonde extérieure). L'appartement fait 100 m² et il y a 10 radiateurs en fonte. Merci de vos...
- 2. Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
- N°13544 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008 j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage. La pression est en...
- 3. Chaudière Vitodens 111-w comment passer en mode été
- N°23212 : Bonjour à tous. Je viens de faire remplacer mon ancienne chaudière par une Viessmann Vitodens 111-w 32kW de 2023. Pour arrêter complètement le chauffage (mode été), il indiqué dans le manuel, depuis la chaudière de...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 6. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 7. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 8. Chaudière Viessmann Vitodens 200 W manque de pression
- N°20004 : Bonjour. Je cherche à augmenter la pression dans mon circuit de radiateurs. La pression est actuellement à 0,5. Chaudière Viessmann Vitodens 200 W Voir image jointe : Si j'ouvre manette noire A, rien ne se passe en...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite