Question Forum Chauffage : Panne F4 chaudière Viessmann Vitodens 222W WS2A

rom729
Membre inscrit
rom729
1 message
Bonjour,

Je rencontre un problème sur ma chaudière Viessmann Vitodens 222W WS2A
Ma chaudière se lance mais j'ai un défaut F4, le ventilateur se lance mais rien ne démarre.
J'ai changé la sonde de démarrage, et la sonde de ionisation, j'ai aussi contrôlé le primaire du transformateur de démarrage et le secondaire OK.

Je suis un peu perdu sur quoi faire ensuite, si une personne a déjà eu ce type de problème ?
Merci.
08 octobre 2015 à 12:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 2. Code erreur F4 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°9089 : Bonjour, Quelqu'un connaît-il la cause de mon problème et y a t-il moyen de dépanner provisoirement ce problème ? J'ai trouvé des suggestions mais pas de résultats positifs de dépannage. Quelqu'un a t-il eu ce problème...
  • 3. Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
    N°13544 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008 j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage. La pression est en...
  • 4. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
    N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
  • 5. Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111
    N°20968 : Bonjour. Je viens demander de l’aide car depuis 3 jours ma chaudière Viessmann Vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bout de 3 minutes (la flamme n’apparaît jamais), mon chauffagiste ne trouve pas la...
  • 6. Panne chaudière Viessmann code défaut F4
    N°7517 : Bonjour. Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 333WR3C. Depuis hier elle indique le défaut F4 et elle ne redémarre pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
  • 7. Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1
    N°20281 : Bonjour. Panne chaudière Viessmann Vitodens 100WB1 à condensation avec préparateur ECS. La production d'eau chaude fonctionne parfaitement. En mode chauffage. Le chauffage fonctionne en mode provisoire (bouton manuel) mais...
  • 8. Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
    N°19170 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A (chauffage et eau sanitaire) qui monte en pression à froid. :cry: Le chauffage à l’arrêt et l'eau sanitaire à l’arrêt je monte à la...
  • 9. Durite cassée chaudière Viessmann vitodens 100W
    N°17137 : Après de très nombreuses mauvaises expériences sur une ancienne chaudière vitopend Viessmann de 2004, nous avons changé en Mai 2012 pour une chaudière de la même marque Viessmann Vitodens 100, chaudière à...
  • 10. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
    N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
>>> Résultats suivants pour : Panne F4 chaudière Viessmann Vitodens 222W WS2A >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucespoel a granulesbonne annee 2012 bonne et heureuse annballon tampon chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite