Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18167
Question forum dépannage chaudières : Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111
Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer.
Elle a 3 ans.
Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111
Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer.
Elle a 3 ans.
Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201
Merci de votre aide.
24 octobre 2016 à 18:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Bonjour,
Avant l'erreur vous avez une combustion (à l'oreille) ? et après l'erreur ?
Gégène38
Avant l'erreur vous avez une combustion (à l'oreille) ? et après l'erreur ?
Gégène38
27 octobre 2016 à 17:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Non, je ne vois le message d'erreur que lorsque je ferme la chaudière et que je la rallume et seulement pendant une demi seconde, le message d'erreur n'est pas disponible sans cette manip.
Après un reset la chaudière fonctionne très bien, son seul problème c'est qu'elle s’arrête de produire du chauffage et de l'eau chaude sans raison et sans message d'erreur.
Comme si on ne lui demandait plus d'avoir de l'eau de chaude ni du chauffage, et on entend aucune tentative d'allumage.
Précision après le reset l'allumage se fait dans la seconde, on entend le clic du briquet et l'allumage se fait directement, aucun raté.
Seul le reset fonctionne, fermer et rallumer la chaudière ne permet pas de relancer la demande.
L'erreur 201 n'existe pas dans le mode d'emploi.
Après un reset la chaudière fonctionne très bien, son seul problème c'est qu'elle s’arrête de produire du chauffage et de l'eau chaude sans raison et sans message d'erreur.
Comme si on ne lui demandait plus d'avoir de l'eau de chaude ni du chauffage, et on entend aucune tentative d'allumage.
Précision après le reset l'allumage se fait dans la seconde, on entend le clic du briquet et l'allumage se fait directement, aucun raté.
Seul le reset fonctionne, fermer et rallumer la chaudière ne permet pas de relancer la demande.
L'erreur 201 n'existe pas dans le mode d'emploi.
27 octobre 2016 à 18:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Bonjour.
Ignorons le message d'erreur pour l'instant...
Après un reset votre chaudière démarre mais ne produit pas d'eau chaud (ECS et Chauffage)...
Passer votre chaudière en été (juste ECS).
A quelle température est l'eau après arrêt brûleur (la température doit être visible sur le panneau de contrôle) la température a t-elle variée (même un petit peu) ?
Une fois que la chaudière s'arrête (après un reset) elle redémarre après (1H,1 journée,..) ou reste t-elle en arrêt définitivement ?
Ignorons le message d'erreur pour l'instant...
Après un reset votre chaudière démarre mais ne produit pas d'eau chaud (ECS et Chauffage)...
Passer votre chaudière en été (juste ECS).
A quelle température est l'eau après arrêt brûleur (la température doit être visible sur le panneau de contrôle) la température a t-elle variée (même un petit peu) ?
Une fois que la chaudière s'arrête (après un reset) elle redémarre après (1H,1 journée,..) ou reste t-elle en arrêt définitivement ?
28 octobre 2016 à 13:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Bonjour.
Une fois le reset la chaudière produit de l'eau chaude et du chauffage.
L’arrêt est aléatoire, des fois c'est le matin qu'elle s’arrête, des fois le soir, l'après midi.
Il y a aucune logique.
Et lorsque je parle d’arrêt ce n'est pas fermé comme si il n'y avait plus de courant, on voit la température de l'eau et le signe du robinet.
Température de l'eau qui baisse forcément, généralement elle est à 30° quand je viens pour la reset.
L'eau est au max à 70° lorsque le brûleur se stop après un reset, il rebaisse ensuite normale vu que je ne demande pas de l'eau à 70°.
Donc elle passe de 30° à 70° pour redescendre vers les 45°.
Une fois le reset la chaudière produit de l'eau chaude et du chauffage.
L’arrêt est aléatoire, des fois c'est le matin qu'elle s’arrête, des fois le soir, l'après midi.
Il y a aucune logique.
Et lorsque je parle d’arrêt ce n'est pas fermé comme si il n'y avait plus de courant, on voit la température de l'eau et le signe du robinet.
Température de l'eau qui baisse forcément, généralement elle est à 30° quand je viens pour la reset.
L'eau est au max à 70° lorsque le brûleur se stop après un reset, il rebaisse ensuite normale vu que je ne demande pas de l'eau à 70°.
Donc elle passe de 30° à 70° pour redescendre vers les 45°.
28 octobre 2016 à 16:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Je viens de redémarrer et lorsque c'est stoppé le ventilateur d'extracteur d'air tournait comme si la chaudière fonctionnait.
Je n'ai pas vérifié si il allait s’arrêter un jour.
Et ce n'est pas 70° mais 84°.
Je n'ai pas vérifié si il allait s’arrêter un jour.
Et ce n'est pas 70° mais 84°.
28 octobre 2016 à 18:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Donc vous n'avez pas de message d'erreur et après un reset la chaudière fonctionne correctement, puis s’arrête quand la consigne est atteinte, et pour relancer un cycle de chauffe il faut de nouveau faire un reset ?
C'est bien ça et vous n'avez pas de message d'erreur sur votre afficheur...
C'est bien ça et vous n'avez pas de message d'erreur sur votre afficheur...
31 octobre 2016 à 10:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Presque, il ne faut pas faire un reset après chaque cycle de chauffe.
Elle peut très bien s’arrêter après 1 cycle comme 4 cycles même si il faut quoi qu'il arrive au minimum faire 1 reset par jour.
C'est très aléatoire, en partie car il faut s’apercevoir du dysfonctionnement, ou en voyant le thermostat en dessous de la demande ou au moment de prendre sa douche.
En plus pour l'eau le ballon garde l'eau chaude un moment.
Elle peut très bien s’arrêter après 1 cycle comme 4 cycles même si il faut quoi qu'il arrive au minimum faire 1 reset par jour.
C'est très aléatoire, en partie car il faut s’apercevoir du dysfonctionnement, ou en voyant le thermostat en dessous de la demande ou au moment de prendre sa douche.
En plus pour l'eau le ballon garde l'eau chaude un moment.
31 octobre 2016 à 20:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Passez votre chaudière en production ECS et vérifiez si son fonctionnement reste identique.
Si votre ballon est chaud, faire couler de l'eau chaude et regarder si le brûleur redémarre...
Si votre ballon est chaud, faire couler de l'eau chaude et regarder si le brûleur redémarre...
01 novembre 2016 à 13:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Rien de spécial, la chaudière chauffe puis stop, et dès que je prends de l'eau, refonctionne normalement.
01 novembre 2016 à 18:00
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
Bonjour,
La solution a été trouvée, le problème venait de la pompe d'eau chaude.
Le reset faisait chauffer tout le Système et se passait de la pompe pour envoyer l'eau chaude, mais sans pompe la chaudière gardait l'eau chaude au niveau du capteur sans l'envoyer dans le ballon du coup, elle n'arrivait pas à se décider pour passer en chauffage.
La pompe n'est pas grippée et le condensateur changé mais étrangement elle ne veut pas tourner, la pompe a été changée par une vieille pompe pour être sur, et la chaudière refonctionne normalement.
La pompe est envoyée chez Viessmann voir ce qu'il en est.
La solution a été trouvée, le problème venait de la pompe d'eau chaude.
Le reset faisait chauffer tout le Système et se passait de la pompe pour envoyer l'eau chaude, mais sans pompe la chaudière gardait l'eau chaude au niveau du capteur sans l'envoyer dans le ballon du coup, elle n'arrivait pas à se décider pour passer en chauffage.
La pompe n'est pas grippée et le condensateur changé mais étrangement elle ne veut pas tourner, la pompe a été changée par une vieille pompe pour être sur, et la chaudière refonctionne normalement.
La pompe est envoyée chez Viessmann voir ce qu'il en est.
11 novembre 2016 à 10:12