Bonsoir.
Je possède une chaudière De Dietrich 130 Econox, et j'ai un problème récurrent.
Ma chaudière se met en panne d'allumage.
Témoin rouge donc obligé de ré-armer.
Le chauffagiste m'a changé : l'allumeur, la sonde ion, le boitier de sécurité, la vanne gaz.
L'année dernière rebelote, il m'a juste changé l'allumeur, la chaudière redémarre mais avec des mises en sécurité assez régulièrement.
Bref, cet hiver rerebelote... Mise en sécurité d'allumage de la chaudière ce matin j'ai ré-armé au moins 30 fois pour redémarrer.
Ma question pourquoi l'allumeur devient faible au bout d'un an ?
Merci pour vos réponses, cette chaudière me ruine....
Je possède une chaudière De Dietrich 130 Econox, et j'ai un problème récurrent.
Ma chaudière se met en panne d'allumage.
Témoin rouge donc obligé de ré-armer.
Le chauffagiste m'a changé : l'allumeur, la sonde ion, le boitier de sécurité, la vanne gaz.
L'année dernière rebelote, il m'a juste changé l'allumeur, la chaudière redémarre mais avec des mises en sécurité assez régulièrement.
Bref, cet hiver rerebelote... Mise en sécurité d'allumage de la chaudière ce matin j'ai ré-armé au moins 30 fois pour redémarrer.
Ma question pourquoi l'allumeur devient faible au bout d'un an ?
Merci pour vos réponses, cette chaudière me ruine....

21 novembre 2018 à 19:20
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX
Bonsoir,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous être plus précis sur votre chaudière :
- Type (basse température, condensation...) ?
- Modèle (ELIDENS, NEOVO, DTG) ?
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
Peut-être pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous être plus précis sur votre chaudière :
- Type (basse température, condensation...) ?
- Modèle (ELIDENS, NEOVO, DTG) ?
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
Peut-être pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2018 à 20:21
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos,
Si votre problème de mise en sécurité persiste il faut vérifier les points suivants :
- Tension d'alimentation électrique stable 230 volts,
- Phase à la Phase, Neutre au Neutre,
- Pas de tension entre la Terre et le Neutre,
- Vérifier les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...),
- Vérifier la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos,
Si votre problème de mise en sécurité persiste il faut vérifier les points suivants :
- Tension d'alimentation électrique stable 230 volts,
- Phase à la Phase, Neutre au Neutre,
- Pas de tension entre la Terre et le Neutre,
- Vérifier les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...),
- Vérifier la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.