Question Forum Chauffage : Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX

15gordini
Membre inscrit
15gordini
2 messages
Bonsoir.

Je possède une chaudière De Dietrich 130 Econox, et j'ai un problème récurrent.
Ma chaudière se met en panne d'allumage.
Témoin rouge donc obligé de ré-armer.
Le chauffagiste m'a changé : l'allumeur, la sonde ion, le boitier de sécurité, la vanne gaz.
L'année dernière rebelote, il m'a juste changé l'allumeur, la chaudière redémarre mais avec des mises en sécurité assez régulièrement.
Bref, cet hiver rerebelote... Mise en sécurité d'allumage de la chaudière ce matin j'ai ré-armé au moins 30 fois pour redémarrer.
Ma question pourquoi l'allumeur devient faible au bout d'un an ?
Merci pour vos réponses, cette chaudière me ruine.... cry
21 novembre 2018 à 19:20
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous être plus précis sur votre chaudière :
- Type (basse température, condensation...) ?
- Modèle (ELIDENS, NEOVO, DTG) ?
- Numéro de série et année de votre chaudière ?

Peut-être pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2018 à 20:21
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX

15gordini
Membre inscrit
15gordini
2 messages
Merci de votre réponse, je crois que c'est une basse température.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière De Dietrich 130 Econox

21 novembre 2018 à 20:31
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos,

Si votre problème de mise en sécurité persiste il faut vérifier les points suivants :
- Tension d'alimentation électrique stable 230 volts,
- Phase à la Phase, Neutre au Neutre,
- Pas de tension entre la Terre et le Neutre,
- Vérifier les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...),
- Vérifier la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2018 à 19:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
    N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
  • 2. Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
    N°5248 : Bonjour à tous. Depuis ce matin impossibilité de relancer la chaudière. Même en mode forcé, même en manuel, la flamme s'allume et ne tient pas. La chaudière fonctionnait parfaitement hier. Comment faire pour rallumer...
  • 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 4. Augmentation pression chaudière De Dietrich DTG 130 Econox
    N°16055 : Bonjour. Il y a augmentation de la pression sur ma chaudière De Dietrich DTG 130 Econox alors que le vase d'expansion et la soupape de sécurité ont été changés en mars 2013. De plus le chauffage n'étant pas actuellement...
  • 5. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
    N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
  • 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 7. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 8. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
    N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
  • 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 10. Problème allumage chaudière De Dietrich Econox 130 DTG
    N°20614 : Bonjour, Depuis hier ma chaudière (avec fonction chauffage + chauffe-eau) ne s'allume plus. Elle a commencé à montrer quelques signes de dysfonctionnement il y a 4 semaines. Elle s'arrêtait régulièrement en mon absence...
>>> Résultats suivants pour : Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite