Bonjour,
Ma chaudière Balixia 24FF vient de tomber en panne et affiche le code erreur 40 60 70 80 correspondant à un débit d'extraction faible.
Ces deux derniers jours, il y avait un bruit intermittent, provenant de vibrations, dont j'ai eu l'impression qu'il s'arrêtait quand on faisait couler quelques litres d'eau chaude (?)
En juin, suite à un entretien et un dépoussiérage du compartiment contenant le pressostat, la chaudière s'étant mise en sécurité, l'entreprise chauffagiste a été obligée de changer cette pièce.
Certains de mes radiateurs étant plus froids à certains endroits qu'à d'autres, un "embouage" du circuit peut-il être à l'origine de cette nouvelle panne ?
Merci par avance.
Ma chaudière Balixia 24FF vient de tomber en panne et affiche le code erreur 40 60 70 80 correspondant à un débit d'extraction faible.
Ces deux derniers jours, il y avait un bruit intermittent, provenant de vibrations, dont j'ai eu l'impression qu'il s'arrêtait quand on faisait couler quelques litres d'eau chaude (?)
En juin, suite à un entretien et un dépoussiérage du compartiment contenant le pressostat, la chaudière s'étant mise en sécurité, l'entreprise chauffagiste a été obligée de changer cette pièce.
Certains de mes radiateurs étant plus froids à certains endroits qu'à d'autres, un "embouage" du circuit peut-il être à l'origine de cette nouvelle panne ?
Merci par avance.
21 novembre 2018 à 18:15
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir,
Ce qui est certain c'est que l'embouage de votre installation n'a rien à voir avec une panne de "débit d'extraction faible" cela aurait une influence sur le corps de chauffe, la pompe, l'échangeur à plaques, la sécurité de surchauffe...
Si vous avez ce défaut c'est que soit :
- Votre extracteur ne tourne plus à sa vitesse maximum,
- Votre pressostat et/ou votre tachymètre est défectueux,
- Votre ventouse est défectueuse.
Suite à l'entretien, votre chauffagiste a remplacé quelle pièces ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce qui est certain c'est que l'embouage de votre installation n'a rien à voir avec une panne de "débit d'extraction faible" cela aurait une influence sur le corps de chauffe, la pompe, l'échangeur à plaques, la sécurité de surchauffe...
Si vous avez ce défaut c'est que soit :
- Votre extracteur ne tourne plus à sa vitesse maximum,
- Votre pressostat et/ou votre tachymètre est défectueux,
- Votre ventouse est défectueuse.
Suite à l'entretien, votre chauffagiste a remplacé quelle pièces ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2018 à 19:38
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir Mario,
Merci pour votre aide.
Suite à l'entretien le 01 juin, et à la première panne vingt jours plus tard, le technicien m'avait dit, après avoir changé le pressostat AIR 20 PA (modèle relevé sur l'emballage), qu'il ne pouvait pas exclure que le problème puisse venir du nettoyage qui avait été effectué par son collègue.
Cordialement.
Merci pour votre aide.
Suite à l'entretien le 01 juin, et à la première panne vingt jours plus tard, le technicien m'avait dit, après avoir changé le pressostat AIR 20 PA (modèle relevé sur l'emballage), qu'il ne pouvait pas exclure que le problème puisse venir du nettoyage qui avait été effectué par son collègue.
Cordialement.
21 novembre 2018 à 19:59
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir,
Donc, votre prestataire est-il repassé ?
Votre problème est-il résolu ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Donc, votre prestataire est-il repassé ?
Votre problème est-il résolu ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2018 à 19:49
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonjour,
Non, je n’ai plus ni chauffage ni eau chaude depuis mardi, mais ils ne pourront pas intervenir avant mardi matin...
Hier, j’avais coupé l’arrivée de gaz avant de sortir.
En rentrant constatant qu’aucun voyant ne clignotait j’ai tenté de rallumer la chaudière, en oubliant de remettre le gaz.
Le voyant rouge de coupure de flamme s’est allumé et les diodes 80 et 70 se sont mises à clignoter...
J’ai tenté de remettre le gaz mais sans succès.
Non, je n’ai plus ni chauffage ni eau chaude depuis mardi, mais ils ne pourront pas intervenir avant mardi matin...
Hier, j’avais coupé l’arrivée de gaz avant de sortir.
En rentrant constatant qu’aucun voyant ne clignotait j’ai tenté de rallumer la chaudière, en oubliant de remettre le gaz.
Le voyant rouge de coupure de flamme s’est allumé et les diodes 80 et 70 se sont mises à clignoter...
J’ai tenté de remettre le gaz mais sans succès.
24 novembre 2018 à 14:49
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonjour,
Pour refaire partir votre chaudière, il faut la réarmer : appuyez sur le bouton de "reset" en laissant la vanne de coupure de gaz ouverte.
Cela ne fera pas disparaitre votre défaut d'extraction mais si ça peut vous dépanner !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour refaire partir votre chaudière, il faut la réarmer : appuyez sur le bouton de "reset" en laissant la vanne de coupure de gaz ouverte.
Cela ne fera pas disparaitre votre défaut d'extraction mais si ça peut vous dépanner !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2018 à 16:41
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir,
Le technicien est passé ce matin après que j’ai passé une semaine sans chaudière...
Il s’agissait de la personne qui m’avait changé le pressostat il y a quelques mois.
Après avoir renoncé à changer la sonde d’ionisation parce qu’il n’en avait pas, il a opté pour un nouveau nettoyage et c’est en démontant le pressostat qu’il s’est rendu compte qu’il avait oublié d’enlever un bouchon minuscule (v.photo) qui empêchait apparemment l’air de passer...
Ne voulant pas lui créer de problèmes j’ai signé le bon d’intervention sur lequel il a également oublié le bouchon.
Étant locataire, je ne connais pas les termes du contrat liant le prestataire au bailleur, mais je pense que le coût de l’intervention doit être prise en charge ; j’espère juste que la chaudière n’en aura pas trop souffert...
Merci encore pour tout.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le technicien est passé ce matin après que j’ai passé une semaine sans chaudière...
Il s’agissait de la personne qui m’avait changé le pressostat il y a quelques mois.
Après avoir renoncé à changer la sonde d’ionisation parce qu’il n’en avait pas, il a opté pour un nouveau nettoyage et c’est en démontant le pressostat qu’il s’est rendu compte qu’il avait oublié d’enlever un bouchon minuscule (v.photo) qui empêchait apparemment l’air de passer...
Ne voulant pas lui créer de problèmes j’ai signé le bon d’intervention sur lequel il a également oublié le bouchon.
Étant locataire, je ne connais pas les termes du contrat liant le prestataire au bailleur, mais je pense que le coût de l’intervention doit être prise en charge ; j’espère juste que la chaudière n’en aura pas trop souffert...
Merci encore pour tout.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2018 à 21:29
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir,
Je me suis réjoui trop tôt...
Malgré un léger bruit de vibration intermittent, ma chaudière fonctionnait bien, sans doute jusqu’à cet après-midi.
Ce soir, en rentrant, j’ai eu la mauvaise surprise de retrouver l’appareil en "sécurité" avec le même code erreur (80706040)...
J'espère que je ne suis pas reparti pour une nouvelle semaine de galère...
Pourrait-il s’agir de la fameuse sonde d'ionisation ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me suis réjoui trop tôt...
Malgré un léger bruit de vibration intermittent, ma chaudière fonctionnait bien, sans doute jusqu’à cet après-midi.
Ce soir, en rentrant, j’ai eu la mauvaise surprise de retrouver l’appareil en "sécurité" avec le même code erreur (80706040)...
J'espère que je ne suis pas reparti pour une nouvelle semaine de galère...
Pourrait-il s’agir de la fameuse sonde d'ionisation ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2018 à 18:13
Réponse 8 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Je viens de procéder à un "reset" comme vous me l’avez suggéré.
Le comportement de la chaudière en cas de désactivation de l’eau chaude ou du chauffage pourrait-il donner une indication quant à l’origine de la panne ?
La désactivation de l’une des 2 tâches pourrait-elle soulager la chaudière et lui permettre de tourner au minimum ?
Merci.
Le comportement de la chaudière en cas de désactivation de l’eau chaude ou du chauffage pourrait-il donner une indication quant à l’origine de la panne ?
La désactivation de l’une des 2 tâches pourrait-elle soulager la chaudière et lui permettre de tourner au minimum ?
Merci.
28 novembre 2018 à 18:28
Réponse 9 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Désolé de vous embêter encore.
Je viens de me souvenir que lorsque le technicien est arrivé devant la chaudière, hier, toutes les diodes clignotaient.
Il a dit ne pas savoir à quel code erreur cela correspondait d’autant que ce cas de figure n’était pas indiqué sur sa tablette.
Sauriez-vous de quoi il s’agit ?
Merci encore.
Je viens de me souvenir que lorsque le technicien est arrivé devant la chaudière, hier, toutes les diodes clignotaient.
Il a dit ne pas savoir à quel code erreur cela correspondait d’autant que ce cas de figure n’était pas indiqué sur sa tablette.
Sauriez-vous de quoi il s’agit ?
Merci encore.
28 novembre 2018 à 19:35
Réponse 10 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir,
Votre chaudière serait-elle raccordée sur une prise de courant ?
Est-elle seule sur cette prise ou avec d'autres appareils ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière serait-elle raccordée sur une prise de courant ?
Est-elle seule sur cette prise ou avec d'autres appareils ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2018 à 19:33
Réponse 11 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir,
Non, elle n’est branchée à aucune prise de courant.
Depuis que je l’ai réarmée une première fois hier soir, elle ne s’est remise en sécurité qu’une fois alors que je finissais de prendre une douche.
J’ai attendu quelques minutes avant de procéder à un nouveau "reset" et depuis elle fonctionne.
Aujourd’hui elle ne s’est pas arrêtée malgré l’eau chaude que j’ai tirée.
Ce soir elle vibre comme les jours précédents mon premier message.
Parfois, j’ai l’impression de percevoir une odeur de combustion...
Dois-je rappeler le prestataire alors qu’elle a l´air de fonctionner ?
Merci. Cordialement.
Non, elle n’est branchée à aucune prise de courant.
Depuis que je l’ai réarmée une première fois hier soir, elle ne s’est remise en sécurité qu’une fois alors que je finissais de prendre une douche.
J’ai attendu quelques minutes avant de procéder à un nouveau "reset" et depuis elle fonctionne.
Aujourd’hui elle ne s’est pas arrêtée malgré l’eau chaude que j’ai tirée.
Ce soir elle vibre comme les jours précédents mon premier message.
Parfois, j’ai l’impression de percevoir une odeur de combustion...
Dois-je rappeler le prestataire alors qu’elle a l´air de fonctionner ?
Merci. Cordialement.
29 novembre 2018 à 21:51
Réponse 12 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonjour,
Hier ma chaudière a tourné normalement, hormis une forte odeur de gaz mal brulés dans la soirée qui m’a poussé à l’éteindre.
Ce matin j’ai tenté de la rallumer, mais contrairement à hier, elle s’est remise en sécurité.
Le prestataire rappelé ce matin ne peut me proposer qu’un rdv lundi am...
Hier ma chaudière a tourné normalement, hormis une forte odeur de gaz mal brulés dans la soirée qui m’a poussé à l’éteindre.
Ce matin j’ai tenté de la rallumer, mais contrairement à hier, elle s’est remise en sécurité.
Le prestataire rappelé ce matin ne peut me proposer qu’un rdv lundi am...
30 novembre 2018 à 08:55
Réponse 13 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir,
Contrairement à ce que je croyais hier, après une énième intervention, mon problème n’a pas été résolu...
Ce coup-ci c’est la carte mère et le bandeau de commandes qui ont été changés.
Un composant de la carte (petit cylindre de couleur bleue) avait visiblement cramé, sans que l’on en connaisse la raison.
Tout allait bien... plus aucune vibration dans la chaudière qui avait l’air de tourner comme une horloge, jusqu’à... ce soir, où j’avais la mauvaise surprise de retrouver le même code erreur "débit d’extraction faible" !!
Que faut-il en penser ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
Contrairement à ce que je croyais hier, après une énième intervention, mon problème n’a pas été résolu...
Ce coup-ci c’est la carte mère et le bandeau de commandes qui ont été changés.
Un composant de la carte (petit cylindre de couleur bleue) avait visiblement cramé, sans que l’on en connaisse la raison.
Tout allait bien... plus aucune vibration dans la chaudière qui avait l’air de tourner comme une horloge, jusqu’à... ce soir, où j’avais la mauvaise surprise de retrouver le même code erreur "débit d’extraction faible" !!
Que faut-il en penser ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
04 décembre 2018 à 19:28
Réponse 14 forum-chauffage bricovideo.com
Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF
Bonsoir,
J'espère que votre prestataire vous a bien transmis un devis avant de faire les travaux !
Si son diagnostic n'est pas le bon, si le remplacement des pièces ne donne pas de résultat, vous ne devez pas payer son intervention. Vous devez le mettre en demeure de faire le nécessaire pour que votre chaudière fonctionne normalement dans le cadre de "l'obligation de résultat".
Il peut également faire intervenir un technicien "usine" du fabricant.
Comment est faite l'évacuation de la ventouse de votre chaudière :
- Nombre de coude à 90°,
- Nombre de coude à 45°,
- Nombre de longueurs horizontales,
- Nombre de longueurs verticales.
Vous êtes dans quelle région, qui est votre prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
J'espère que votre prestataire vous a bien transmis un devis avant de faire les travaux !
Si son diagnostic n'est pas le bon, si le remplacement des pièces ne donne pas de résultat, vous ne devez pas payer son intervention. Vous devez le mettre en demeure de faire le nécessaire pour que votre chaudière fonctionne normalement dans le cadre de "l'obligation de résultat".
Il peut également faire intervenir un technicien "usine" du fabricant.
Comment est faite l'évacuation de la ventouse de votre chaudière :
- Nombre de coude à 90°,
- Nombre de coude à 45°,
- Nombre de longueurs horizontales,
- Nombre de longueurs verticales.
Vous êtes dans quelle région, qui est votre prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2018 à 19:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 4. Problème pressostat chaudière Chappée LUNA 2.24 FF
- N°23314 : Bonjour. La tige qui actionne le contact du pressostat ne sort pas, ce qui fait que la production d'eau chaude ne se met pas en route. Après démontage du presse-étoupe, si je tire avec une pince sur la tige du clapet, le...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
- N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
- 7. Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
- N°16348 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23. Qui peut m'aider ? Merci.
- 8. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 9. Problème écoulement eau chaudière Chaffoteaux Balixia 24 FF
- N°17892 : Bonsoir. Je viens de changer la soupape de sécurité tare à 7 bars et l'eau s'écoule toujours par celle-ci lorsque j'ouvre la vanne d'alimentation d'eau froide, j'ai vérifié la pression dans le vase d'expansion elle est de...
- 10. Problème E 160 chaudière Luna 1 24 FF HTE
- N°7039 : J'ai un problème avec ma chaudière à condensation Luna 1.24 FF HTE. Plus de chauffage et elle indique E 160. Pourriez-vous me renseigner sur ce problème ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite