Problème allumage chaudière De Dietrich Econox 130 DTG
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20614
Question Forum Chauffage : Problème allumage chaudière De Dietrich Econox 130 DTG
Bonjour,
Depuis hier ma chaudière (avec fonction chauffage + chauffe-eau) ne s'allume plus.
Elle a commencé à montrer quelques signes de dysfonctionnement il y a 4 semaines.
Elle s'arrêtait régulièrement en mon absence à mon retour je la relançais en appuyant sur le bouton de réarmement et depuis hier elle ne s'allume.
Cependant des étincelles continuent à se former puis de manière aléatoire une flamme apparaît et après cette flamme arrête de se former.
Quelqu'un aurait-il une suggestion à me proposer ?
D'avance merci.
Depuis hier ma chaudière (avec fonction chauffage + chauffe-eau) ne s'allume plus.
Elle a commencé à montrer quelques signes de dysfonctionnement il y a 4 semaines.
Elle s'arrêtait régulièrement en mon absence à mon retour je la relançais en appuyant sur le bouton de réarmement et depuis hier elle ne s'allume.
Cependant des étincelles continuent à se former puis de manière aléatoire une flamme apparaît et après cette flamme arrête de se former.
Quelqu'un aurait-il une suggestion à me proposer ?
D'avance merci.
03 octobre 2020 à 17:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière De Dietrich Econox 130 DTG
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière se met-elle en sécurité brûleur (voyant "trompette" rouge s'allume) ?
- Votre chaudière est une version avec veilleuse intermittente ou sans veilleuse ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière se met-elle en sécurité brûleur (voyant "trompette" rouge s'allume) ?
- Votre chaudière est une version avec veilleuse intermittente ou sans veilleuse ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 octobre 2020 à 19:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière De Dietrich Econox 130 DTG
Bonsoir,
Merci d'avance pour votre aide. Voici les réponses à vos questions :
Modèle : De Dietriech DTG 135 Eco.NOx
N° De série : 00766
Année de mise en service : 22-2004
Ma chaudière se met en effet en sécurité brûleur après un cycle d'allumage (Souvent assez long).
Je ne sais pas si cette version est avec ou sans veilleuse…
Dans l'attente d'un retour de votre part.
Merci d'avance pour votre aide. Voici les réponses à vos questions :
Modèle : De Dietriech DTG 135 Eco.NOx
N° De série : 00766
Année de mise en service : 22-2004
Ma chaudière se met en effet en sécurité brûleur après un cycle d'allumage (Souvent assez long).
Je ne sais pas si cette version est avec ou sans veilleuse…
Dans l'attente d'un retour de votre part.
03 octobre 2020 à 21:20