Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5248
Questions Problèmes de Chauffage : Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Bonjour à tous.
Depuis ce matin impossibilité de relancer la chaudière.
Même en mode forcé, même en manuel, la flamme s'allume et ne tient pas.
La chaudière fonctionnait parfaitement hier.
Comment faire pour rallumer ?
La pression est bien à 1,5 Bars.
Merci de vos renseignements. Romain
Depuis ce matin impossibilité de relancer la chaudière.
Même en mode forcé, même en manuel, la flamme s'allume et ne tient pas.
La chaudière fonctionnait parfaitement hier.
Comment faire pour rallumer ?
La pression est bien à 1,5 Bars.
Merci de vos renseignements. Romain
11 février 2008 à 02:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Chaudière fuel ou gaz ? Faites bien attention à vos questions car les réponses sont totalement différentes !
14 février 2008 à 02:27
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Thermocouple défectueux.
17 février 2008 à 23:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Dans un premier temps nettoyer les électrodes du brûleur, et nettoyer le capteur de flamme. Cette opération doit être réalisée chaudière hors tension électrique. Cordialement.
23 février 2008 à 16:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Prenez un contrat d'entretien avec un artisan ou une société qui tient la route.
26 février 2008 à 02:14
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Thermocouple = électrode pour chaudière gaz. Filtre à mazout encrassée = chaudière mazout.
10 juin 2008 à 10:54
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Vérifier les contacts du fusible.
25 juin 2008 à 01:56
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Pas de thermocouple pour ces chaudières, ce sont des sondes de ionisation thermocouple interdit depuis 1995, nettoyer la sonde de ionisation ou la remplacer, elle doit être sulfatée.
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Salut, il faut s'assurer que la polarité est bien respectée c'est à dire : "phase et neutre" au bon endroit.
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

La chaudière De Dietrich DTG S107 est une chaudière gaz fonte à brûleur atmosphérique.
Il s'agit d'une chaudière à veilleuse permanente dont la sécurité est assurée par un thermocouple relié en série avec une sécurité de surchauffe.
Votre panne vient de l'un ou l'autre de ces éléments.
Les thermocouples ne sont pas interdits, seule la commercialisation de chaudière neuve équipée de thermocouple est interdite depuis 2001.
Il s'agit d'une chaudière à veilleuse permanente dont la sécurité est assurée par un thermocouple relié en série avec une sécurité de surchauffe.
Votre panne vient de l'un ou l'autre de ces éléments.
Les thermocouples ne sont pas interdits, seule la commercialisation de chaudière neuve équipée de thermocouple est interdite depuis 2001.
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Bonjour,
La réponse n°9 est parfaitement exacte.
Il faudrait, dans un premier temps, vérifier le serrage du thermocouple sur le bloc gaz ainsi que la dérivation du thermostat de sécurité 105°C (sécu surchauffe, rouge avec un bulbe plongeant dans le corps de chauffe).
Resserrer sans trop forcer et si toujours rien, bouger légèrement les cosses du thermostat de sécurité ça aide le contact de l'électro-aimant.
La propreté de votre veilleuse est peut-être aussi la cause.
Voir peut-être un bon entretien tout simplement.
T. T gaz
La réponse n°9 est parfaitement exacte.
Il faudrait, dans un premier temps, vérifier le serrage du thermocouple sur le bloc gaz ainsi que la dérivation du thermostat de sécurité 105°C (sécu surchauffe, rouge avec un bulbe plongeant dans le corps de chauffe).
Resserrer sans trop forcer et si toujours rien, bouger légèrement les cosses du thermostat de sécurité ça aide le contact de l'électro-aimant.
La propreté de votre veilleuse est peut-être aussi la cause.
Voir peut-être un bon entretien tout simplement.
T. T gaz
14 février 2009 à 01:53
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Bonjour, si après tous les tests rien ne va, thermocouple à vérifier ou sécurité de surchauffe 105° ou électroaimant sur bloc gaz.
14 juin 2010 à 20:20
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Bonjour.
Avez-vous encore votre chaudière DTG S 107 Econox ?
Avez-vous encore votre chaudière DTG S 107 Econox ?
14 avril 2020 à 09:04