Bonjour à tous.
Depuis ce matin impossibilité de relancer la chaudière.
Même en mode forcé, même en manuel, la flamme s'allume et ne tient pas.
La chaudière fonctionnait parfaitement hier.
Comment faire pour rallumer ?
La pression est bien à 1,5 Bars.
Merci de vos renseignements. Romain
Depuis ce matin impossibilité de relancer la chaudière.
Même en mode forcé, même en manuel, la flamme s'allume et ne tient pas.
La chaudière fonctionnait parfaitement hier.
Comment faire pour rallumer ?
La pression est bien à 1,5 Bars.
Merci de vos renseignements. Romain
11 février 2008 à 02:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Chaudière fuel ou gaz ? Faites bien attention à vos questions car les réponses sont totalement différentes !
14 février 2008 à 02:27
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Thermocouple défectueux.
17 février 2008 à 23:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Dans un premier temps nettoyer les électrodes du brûleur, et nettoyer le capteur de flamme. Cette opération doit être réalisée chaudière hors tension électrique. Cordialement.
23 février 2008 à 16:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Prenez un contrat d'entretien avec un artisan ou une société qui tient la route.
26 février 2008 à 02:14
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Thermocouple = électrode pour chaudière gaz. Filtre à mazout encrassée = chaudière mazout.
10 juin 2008 à 10:54
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Vérifier les contacts du fusible.
25 juin 2008 à 01:56
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Pas de thermocouple pour ces chaudières, ce sont des sondes de ionisation thermocouple interdit depuis 1995, nettoyer la sonde de ionisation ou la remplacer, elle doit être sulfatée.
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Salut, il faut s'assurer que la polarité est bien respectée c'est à dire : "phase et neutre" au bon endroit.
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

La chaudière De Dietrich DTG S107 est une chaudière gaz fonte à brûleur atmosphérique.
Il s'agit d'une chaudière à veilleuse permanente dont la sécurité est assurée par un thermocouple relié en série avec une sécurité de surchauffe.
Votre panne vient de l'un ou l'autre de ces éléments.
Les thermocouples ne sont pas interdits, seule la commercialisation de chaudière neuve équipée de thermocouple est interdite depuis 2001.
Il s'agit d'une chaudière à veilleuse permanente dont la sécurité est assurée par un thermocouple relié en série avec une sécurité de surchauffe.
Votre panne vient de l'un ou l'autre de ces éléments.
Les thermocouples ne sont pas interdits, seule la commercialisation de chaudière neuve équipée de thermocouple est interdite depuis 2001.
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Bonjour,
La réponse n°9 est parfaitement exacte.
Il faudrait, dans un premier temps, vérifier le serrage du thermocouple sur le bloc gaz ainsi que la dérivation du thermostat de sécurité 105°C (sécu surchauffe, rouge avec un bulbe plongeant dans le corps de chauffe).
Resserrer sans trop forcer et si toujours rien, bouger légèrement les cosses du thermostat de sécurité ça aide le contact de l'électro-aimant.
La propreté de votre veilleuse est peut-être aussi la cause.
Voir peut-être un bon entretien tout simplement.
T. T gaz
La réponse n°9 est parfaitement exacte.
Il faudrait, dans un premier temps, vérifier le serrage du thermocouple sur le bloc gaz ainsi que la dérivation du thermostat de sécurité 105°C (sécu surchauffe, rouge avec un bulbe plongeant dans le corps de chauffe).
Resserrer sans trop forcer et si toujours rien, bouger légèrement les cosses du thermostat de sécurité ça aide le contact de l'électro-aimant.
La propreté de votre veilleuse est peut-être aussi la cause.
Voir peut-être un bon entretien tout simplement.
T. T gaz
14 février 2009 à 01:53
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Bonjour, si après tous les tests rien ne va, thermocouple à vérifier ou sécurité de surchauffe 105° ou électroaimant sur bloc gaz.
14 juin 2010 à 20:20
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
Invité

Bonjour.
Avez-vous encore votre chaudière DTG S 107 Econox ?
Avez-vous encore votre chaudière DTG S 107 Econox ?
14 avril 2020 à 09:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
- N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
- N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
- 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 5. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 6. Panne chaudière De Dietrich DTG E 124 EcoNox
- N°18956 : Bonjour, Suite à un entretien de routine effectué par notre chauffagiste, notre chaudière a commencé 1 jour après à ne plus fonctionner. Lors de la mise en marche elle ne fait que des clic clic clic constants. Nous...
- 7. Thermostat Netatmo chaudière De Dietrich DTG 120 EcoNox
- N°20803 : Bonjour, J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière DTG E 126 Eco.Nox, comme expliqué dans la notice. Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien...
- 8. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 9. Chaudière De Dietrich DTG S 107 plus d'eau chaude
- N°22035 : Bonjour. Le chauffagiste viens de passer me dit que mon ballon est sans doute plein de tartre et que les 2 sondes sont HS. J'ai plus d'eau chaude depuis qu'elle que jours avant de me lancer dans un changement de chaudière je...
- 10. Chaudière De Dietrich DTG 125 ECO NOx ne s'allume pas
- N°14225 : Bonjour. Ma chaudière, une De Dietrich DTG 125 ECO NOx de 1997, ne marche pas. L'électrode s'allume, la veilleuse également mais l'électrovanne ne s'ouvre pas et elle se met en sécurité. J'ai changé la sonde de ionisation...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite