Question Forum Chauffage : Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécurité
Bonjour,
J'ai une chaudière Cythia DF2 depuis 2000 avec un module hydraulique plancher chauffant + radiateur.
Jusqu'à l'an dernier, tout fonctionnait normalement.
Depuis 1 an environ , j'ai le plancher chauffant qui se met de temps en temps en sécurité. Mon réseau radiateur fonctionne malgré tout normalement.
Je dois réinitialiser cette sécurité en appuyant sur un petit switch situé sur le module plancher chauffant.
sur le circuit radiateur j'ai 3 radiateurs équipés de robinet thermostatique.
Sur un radiateur le robinet thermostatique est bien ouvert et il ne devrait pas couper la circulation d'eau qui à mon sens pourrait bloquer le fluide sur le module plancher chauffant et engendrer une monte en température.
Avez-vous vous un avis sur la question ?
Merci
Sylvain
J'ai une chaudière Cythia DF2 depuis 2000 avec un module hydraulique plancher chauffant + radiateur.
Jusqu'à l'an dernier, tout fonctionnait normalement.
Depuis 1 an environ , j'ai le plancher chauffant qui se met de temps en temps en sécurité. Mon réseau radiateur fonctionne malgré tout normalement.
Je dois réinitialiser cette sécurité en appuyant sur un petit switch situé sur le module plancher chauffant.
sur le circuit radiateur j'ai 3 radiateurs équipés de robinet thermostatique.
Sur un radiateur le robinet thermostatique est bien ouvert et il ne devrait pas couper la circulation d'eau qui à mon sens pourrait bloquer le fluide sur le module plancher chauffant et engendrer une monte en température.
Avez-vous vous un avis sur la question ?
Merci
Sylvain
28 février 2019 à 12:15
Réponse 1 forum-chauffage Bricovideo
Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécurité
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le type de module qui équipe votre installation (avec vanne 3 voies motorisée ou simple boitier hydraulique) ?
Si c'est plus simple pour vous transmettez-nous des photos !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le type de module qui équipe votre installation (avec vanne 3 voies motorisée ou simple boitier hydraulique) ?
Si c'est plus simple pour vous transmettez-nous des photos !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 12:39
Réponse 2 forum-chauffage Bricovideo
Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécurité
Bonjour Mario,
Merci pour votre réponse très rapide.
C'est un module plancher chauffant avec réglage pente manuelle.
Seuls les circulateurs sont alimentés électriquement.
J'ai pris les photos suivantes (PCBT= Plancher Chauffant Basse Température pour ceux qui ne savent pas) :
DocFaceAvant.
DocPCBT.
DocReglagPentePCBT.
FaceAvant. (la flèche jaune montre le témoin qui s'allume en rouge quand la sécurité surchauffe PCBT est activée)
PCBT. (la flèche rouge indique l'endroit du bouton de réarmement après mise en sécurité)
L'isolation du module plancher chauffant a été mise en 2001 pour éviter les pertes de chaleur, la chaudière étant située au sous-sol.
Merci.
Sylvain
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci pour votre réponse très rapide.
C'est un module plancher chauffant avec réglage pente manuelle.
Seuls les circulateurs sont alimentés électriquement.
J'ai pris les photos suivantes (PCBT= Plancher Chauffant Basse Température pour ceux qui ne savent pas) :
DocFaceAvant.
DocPCBT.
DocReglagPentePCBT.
FaceAvant. (la flèche jaune montre le témoin qui s'allume en rouge quand la sécurité surchauffe PCBT est activée)
PCBT. (la flèche rouge indique l'endroit du bouton de réarmement après mise en sécurité)
L'isolation du module plancher chauffant a été mise en 2001 pour éviter les pertes de chaleur, la chaudière étant située au sous-sol.
Merci.
Sylvain
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





28 février 2019 à 22:12
Réponse 3 forum-chauffage Bricovideo
Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécurité
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre aquastat de sécurité plancher se déclenche c'est que :
- Soit votre température du corps de chauffe pour le chauffage monte trop haut en mode ECS (plus de 85°C) ou en mode chauffage pour les radiateurs (pente trop haute),
- Soit votre réglage de température plancher chauffant est trop haut (fermez en vissant de 1/8 ou 1/4 de tour le pointeau).
Puis mettez en place un thermomètre sur le départ plancher pour contrôler la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre aquastat de sécurité plancher se déclenche c'est que :
- Soit votre température du corps de chauffe pour le chauffage monte trop haut en mode ECS (plus de 85°C) ou en mode chauffage pour les radiateurs (pente trop haute),
- Soit votre réglage de température plancher chauffant est trop haut (fermez en vissant de 1/8 ou 1/4 de tour le pointeau).
Puis mettez en place un thermomètre sur le départ plancher pour contrôler la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 10:37
Réponse 4 forum-chauffage Bricovideo
Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécurité
Merci Mario,
- Soit votre réglage de température plancher chauffant est trop haut (fermez en vissant de 1/8 ou 1/4 de tour le pointeau).
Puis mettez en place un thermomètre sur le départ plancher pour contrôler la température.
=> le pointeau est sur la valeur par défaut ou juste pente un peu augmentée. Je vérifierai ce point. J'ai un thermomètre sur la nourrice plancher chauffant mais je n'ai jamais vu de température inconsidérée. Ça a du monter à 35 quand il faisait froid et j'avais augmentée la pente.
Je vous ferai un retour sachant que cette mise en sécurité n'est pas fréquente et arrive quand il faisait très froid de mémoire.
Merci.
Cordialement.
Citation :=> le thermostat ECS est réglé sur 65-70°C
- Soit votre température du corps de chauffe pour le chauffage monte trop haut en mode ECS (plus de 85°C) ou en mode chauffage pour les radiateurs (pente trop haute)
- Soit votre réglage de température plancher chauffant est trop haut (fermez en vissant de 1/8 ou 1/4 de tour le pointeau).
Puis mettez en place un thermomètre sur le départ plancher pour contrôler la température.
=> le pointeau est sur la valeur par défaut ou juste pente un peu augmentée. Je vérifierai ce point. J'ai un thermomètre sur la nourrice plancher chauffant mais je n'ai jamais vu de température inconsidérée. Ça a du monter à 35 quand il faisait froid et j'avais augmentée la pente.
Je vous ferai un retour sachant que cette mise en sécurité n'est pas fréquente et arrive quand il faisait très froid de mémoire.
Merci.
Cordialement.
01 mars 2019 à 12:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs
- N°19487 : Bonjour. Possédant une chaudière murale Saunier Duval thema classic c25e. Je souhaiterais y brancher 3 circuits, 2 circuits plancher chauffant avec régulation séparé (deux circulateurs) et 1 circuit radiateur. Du coup,...
- 2. Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
- N°18235 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des infos sur mon problème de plancher chauffant. J'ai donc une chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA FF28 avec un module de plancher chauffant en dessous (barrette mixte). L'hiver dernier...
- 3. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 4. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
- 5. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
- 6. Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
- N°23576 : Bonjour. J'ai un problème sur ma chaudière MCR BIC 24-28 BIC. J'ai remis en marche le chauffage il y a quelques jours et celui-ci semble s'emballer. En effet, je demande une température de 19.5 degré et nous avons 24.5...
- 7. Température chaudière pour plancher chauffant
- N°23059 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Chaffoteaux avec ballon d'ECS séparé (également chauffé en été par des panneaux solaires thermiques). Dans un boîtier annexe (cf. photo), il y a 2 départs avec vannes mélangeuses...
- 8. Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateurs
- N°22384 : Bonjour. J'ai fait l’acquisition l'année dernière d'une maison équipée d'une chaudière Geminox Serane Sol (chauffage seul), qui alimente 2 circuits de chauffages : - un circuit dédié à un circuit de radiateurs - un...
- 9. Quelle régulation pour un plancher chauffant hydraulique
- N°11568 : Bonjour à tous, J'ai un plancher chauffant hydraulique alimenté par un ballon tampon de 200 litres dont l'eau est chauffée par un poêle à bois. C'est donc une vanne 3 voies qui se situe entre le ballon et le plancher qui me...
- 10. Plancher chauffant module chaleur douce MCD II fonctionnement
- N°12471 : Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffage au sol, (problème de régulation). Mon installation : 1. Chaudière Niagara Delta (chauffage radiateur 1er étage) 2. Module chaleur douce II (plancher au sol rez de chaussée). J'ai...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite