Bonjour,
J'ai un souci avec mon chauffage au sol, (problème de régulation).
Mon installation :
1. Chaudière Niagara Delta (chauffage radiateur 1er étage)
2. Module chaleur douce II (plancher au sol rez de chaussée).
J'ai parcouru le site, et trouvé pas mal d'info. Il me manque quand même des morceaux dans la compréhension du système global.
Ainsi mes questions sont les suivantes (un fichier joint décrit le MCD II) :
1. Comment rajoute t-on de l'eau au circuit du plancher chauffant ?
2. Comment puis-je facilement vérifier si j'ai de la boue dans le circuit plancher chauffant.
Je veux dire quel robinet de purge dois-je ouvrir ? Est-ce que je peux obtenir seulement l'eau du plancher chauffant et pas celle de l'ensemble radiateur + plancher chauffant ?
3. Est-ce que le circuit d'eau chaude chauffage radiateur / plancher chauffant communiquent entre eux. Je veux dire, on a un échangeur entre circuit eau chaudière et eau plancher chauffant, donc leur température sont bien différentes et heureusement. Mais est-ce que la purge des 2 circuits se fait par la purge présente sur la chaudière ?
4. Comment agit la sécurité du MCD en cas de surchauffe (que se passe-t-il ? Est-ce que la sécurité repose sur la vanne 3 voies ou sur un autre organe ?)
5. A quoi sert le robinet de remplissage et d'isolement du disconnecteur (repère 20 sur PDF joint disponible ici : schema installation chaudiere niagara.pdf) ?
Je comprends l'échange thermique sur la base d'échangeur à plaque entre les différents circuits, par contre mon problème est sur la circulation des fluides plutôt.
D'avance merci.
T.
J'ai un souci avec mon chauffage au sol, (problème de régulation).
Mon installation :
1. Chaudière Niagara Delta (chauffage radiateur 1er étage)
2. Module chaleur douce II (plancher au sol rez de chaussée).
J'ai parcouru le site, et trouvé pas mal d'info. Il me manque quand même des morceaux dans la compréhension du système global.
Ainsi mes questions sont les suivantes (un fichier joint décrit le MCD II) :
1. Comment rajoute t-on de l'eau au circuit du plancher chauffant ?
2. Comment puis-je facilement vérifier si j'ai de la boue dans le circuit plancher chauffant.
Je veux dire quel robinet de purge dois-je ouvrir ? Est-ce que je peux obtenir seulement l'eau du plancher chauffant et pas celle de l'ensemble radiateur + plancher chauffant ?
3. Est-ce que le circuit d'eau chaude chauffage radiateur / plancher chauffant communiquent entre eux. Je veux dire, on a un échangeur entre circuit eau chaudière et eau plancher chauffant, donc leur température sont bien différentes et heureusement. Mais est-ce que la purge des 2 circuits se fait par la purge présente sur la chaudière ?
4. Comment agit la sécurité du MCD en cas de surchauffe (que se passe-t-il ? Est-ce que la sécurité repose sur la vanne 3 voies ou sur un autre organe ?)
5. A quoi sert le robinet de remplissage et d'isolement du disconnecteur (repère 20 sur PDF joint disponible ici : schema installation chaudiere niagara.pdf) ?
Je comprends l'échange thermique sur la base d'échangeur à plaque entre les différents circuits, par contre mon problème est sur la circulation des fluides plutôt.
D'avance merci.
T.
02 janvier 2010 à 18:05
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Plancher chauffant module chaleur douce MCD II fonctionnement
Invité

Bonjour,
1) Il y a 2 vannes 1/4 tour sous la chaudière à manœuvrer pour faire le remplissage (au repos : vanne de gauche parallèle au fond, vanne arrière perpendiculaire au fond). Cela remplit les 2 circuit (voir 3).
2) Pour le PC, il y a plusieurs circuits.
Fermer les vannes générales départ eau chaude retour eau froide s'il y en a avant les clarinettes (distribution des circuits PC).
Défaire* circuit par circuit l'aller et le retour et injecter de l'eau dans le tuyau en laissant évacuer l'autre extrémité à l'égout.
Ça doit couler sale au début puis propre ensuite. Il existe des machines qui font un rinçage.
*Note qu'Il faut des clés plates de 30 pour défaire les raccords de tubes de 16.
3) il y a un point commun entre les circuits (radiateur rad et plancher chauffant PC) qui permet le remplissage et la vidange des 2 sans pour autant mélanger la circulation.
Chaque circuit (rad/PC) doit avoir ses propres purgeurs.
En général une vanne 3 voies fait la prise de chaleur pour le PC par rapport à l'eau chaude qui part dans les rad. Un rad doit toujours être ouvert les autres avec thermostat aux robinets.
4) 5) je ne sais pas répondre.
Salutations.
1) Il y a 2 vannes 1/4 tour sous la chaudière à manœuvrer pour faire le remplissage (au repos : vanne de gauche parallèle au fond, vanne arrière perpendiculaire au fond). Cela remplit les 2 circuit (voir 3).
2) Pour le PC, il y a plusieurs circuits.
Fermer les vannes générales départ eau chaude retour eau froide s'il y en a avant les clarinettes (distribution des circuits PC).
Défaire* circuit par circuit l'aller et le retour et injecter de l'eau dans le tuyau en laissant évacuer l'autre extrémité à l'égout.
Ça doit couler sale au début puis propre ensuite. Il existe des machines qui font un rinçage.
*Note qu'Il faut des clés plates de 30 pour défaire les raccords de tubes de 16.
3) il y a un point commun entre les circuits (radiateur rad et plancher chauffant PC) qui permet le remplissage et la vidange des 2 sans pour autant mélanger la circulation.
Chaque circuit (rad/PC) doit avoir ses propres purgeurs.
En général une vanne 3 voies fait la prise de chaleur pour le PC par rapport à l'eau chaude qui part dans les rad. Un rad doit toujours être ouvert les autres avec thermostat aux robinets.
4) 5) je ne sais pas répondre.
Salutations.
18 mai 2016 à 16:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
- N°16650 : Bonjour, Je vous soumets mon problème en commençant par détailler mon installation : - Chaudière murale gaz Chaffoteaux & Maury "Nexia" 24 FF (équivalente à "Niagara") - Ballon Celectic - Module à chaleur douce "MCD...
- 2. Remplacer bouton de commande module chaleur douce MCD II Chaffoteaux
- N°16049 : Bonjour, J'ai un MCD II (module chaleur douce) Chaffoteaux et je souhaite remplacer le bouton de commande de gauche, à 4 positions : 1- plancher chauffant 2 - arrêt 3 - plancher chauffant + radiateurs 4 - position...
- 3. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
- N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
- 4. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 5. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 6. Plancher chauffant MCD + Niagara Delta circuits eau
- N°12468 : Bonjour, Si je comprends à peu près les échanges thermiques au sein de mon installation : Chaudière gaz Niagara Delta + module chaleur douce II, j'ai du mal avec la circulation des fluides de chauffage. Je m'explique : 2...
- 7. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 8. Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécurité
- N°19808 : Bonjour, J'ai une chaudière Cythia DF2 depuis 2000 avec un module hydraulique plancher chauffant + radiateur. Jusqu'à l'an dernier, tout fonctionnait normalement. Depuis 1 an environ , j'ai le plancher chauffant qui se met de...
- 9. Fonctionnement Climamanager module mdc2 chaudière Niagara
- N°3909 : Bonjour à tous. Après 9 mois de galère suite à un embouage de plancher chauffant et de radiateurs, je viens enfin de changer toute mon installation. J'ai remonté une chaudière Niagara green et un mdc2 (pilote plancher et...
- 10. Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
- N°18235 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des infos sur mon problème de plancher chauffant. J'ai donc une chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA FF28 avec un module de plancher chauffant en dessous (barrette mixte). L'hiver dernier...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite