Bonjour,
J'ai un souci avec mon chauffage au sol, (problème de régulation).
Mon installation :
1. Chaudière Niagara Delta (chauffage radiateur 1er étage)
2. Module chaleur douce II (plancher au sol rez de chaussée).
J'ai parcouru le site, et trouvé pas mal d'info. Il me manque quand même des morceaux dans la compréhension du système global.
Ainsi mes questions sont les suivantes (un fichier joint décrit le MCD II) :
1. Comment rajoute t-on de l'eau au circuit du plancher chauffant ?
2. Comment puis-je facilement vérifier si j'ai de la boue dans le circuit plancher chauffant.
Je veux dire quel robinet de purge dois-je ouvrir ? Est-ce que je peux obtenir seulement l'eau du plancher chauffant et pas celle de l'ensemble radiateur + plancher chauffant ?
3. Est-ce que le circuit d'eau chaude chauffage radiateur / plancher chauffant communiquent entre eux. Je veux dire, on a un échangeur entre circuit eau chaudière et eau plancher chauffant, donc leur température sont bien différentes et heureusement. Mais est-ce que la purge des 2 circuits se fait par la purge présente sur la chaudière ?
4. Comment agit la sécurité du MCD en cas de surchauffe (que se passe-t-il ? Est-ce que la sécurité repose sur la vanne 3 voies ou sur un autre organe ?)
5. A quoi sert le robinet de remplissage et d'isolement du disconnecteur (repère 20 sur PDF joint disponible ici : schema installation chaudiere niagara.pdf) ?
Je comprends l'échange thermique sur la base d'échangeur à plaque entre les différents circuits, par contre mon problème est sur la circulation des fluides plutôt.
D'avance merci.
T.
J'ai un souci avec mon chauffage au sol, (problème de régulation).
Mon installation :
1. Chaudière Niagara Delta (chauffage radiateur 1er étage)
2. Module chaleur douce II (plancher au sol rez de chaussée).
J'ai parcouru le site, et trouvé pas mal d'info. Il me manque quand même des morceaux dans la compréhension du système global.
Ainsi mes questions sont les suivantes (un fichier joint décrit le MCD II) :
1. Comment rajoute t-on de l'eau au circuit du plancher chauffant ?
2. Comment puis-je facilement vérifier si j'ai de la boue dans le circuit plancher chauffant.
Je veux dire quel robinet de purge dois-je ouvrir ? Est-ce que je peux obtenir seulement l'eau du plancher chauffant et pas celle de l'ensemble radiateur + plancher chauffant ?
3. Est-ce que le circuit d'eau chaude chauffage radiateur / plancher chauffant communiquent entre eux. Je veux dire, on a un échangeur entre circuit eau chaudière et eau plancher chauffant, donc leur température sont bien différentes et heureusement. Mais est-ce que la purge des 2 circuits se fait par la purge présente sur la chaudière ?
4. Comment agit la sécurité du MCD en cas de surchauffe (que se passe-t-il ? Est-ce que la sécurité repose sur la vanne 3 voies ou sur un autre organe ?)
5. A quoi sert le robinet de remplissage et d'isolement du disconnecteur (repère 20 sur PDF joint disponible ici : schema installation chaudiere niagara.pdf) ?
Je comprends l'échange thermique sur la base d'échangeur à plaque entre les différents circuits, par contre mon problème est sur la circulation des fluides plutôt.
D'avance merci.
T.
02 janvier 2010 à 18:05
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Plancher chauffant module chaleur douce MCD II fonctionnement
Invité

Bonjour,
1) Il y a 2 vannes 1/4 tour sous la chaudière à manœuvrer pour faire le remplissage (au repos : vanne de gauche parallèle au fond, vanne arrière perpendiculaire au fond). Cela remplit les 2 circuit (voir 3).
2) Pour le PC, il y a plusieurs circuits.
Fermer les vannes générales départ eau chaude retour eau froide s'il y en a avant les clarinettes (distribution des circuits PC).
Défaire* circuit par circuit l'aller et le retour et injecter de l'eau dans le tuyau en laissant évacuer l'autre extrémité à l'égout.
Ça doit couler sale au début puis propre ensuite. Il existe des machines qui font un rinçage.
*Note qu'Il faut des clés plates de 30 pour défaire les raccords de tubes de 16.
3) il y a un point commun entre les circuits (radiateur rad et plancher chauffant PC) qui permet le remplissage et la vidange des 2 sans pour autant mélanger la circulation.
Chaque circuit (rad/PC) doit avoir ses propres purgeurs.
En général une vanne 3 voies fait la prise de chaleur pour le PC par rapport à l'eau chaude qui part dans les rad. Un rad doit toujours être ouvert les autres avec thermostat aux robinets.
4) 5) je ne sais pas répondre.
Salutations.
1) Il y a 2 vannes 1/4 tour sous la chaudière à manœuvrer pour faire le remplissage (au repos : vanne de gauche parallèle au fond, vanne arrière perpendiculaire au fond). Cela remplit les 2 circuit (voir 3).
2) Pour le PC, il y a plusieurs circuits.
Fermer les vannes générales départ eau chaude retour eau froide s'il y en a avant les clarinettes (distribution des circuits PC).
Défaire* circuit par circuit l'aller et le retour et injecter de l'eau dans le tuyau en laissant évacuer l'autre extrémité à l'égout.
Ça doit couler sale au début puis propre ensuite. Il existe des machines qui font un rinçage.
*Note qu'Il faut des clés plates de 30 pour défaire les raccords de tubes de 16.
3) il y a un point commun entre les circuits (radiateur rad et plancher chauffant PC) qui permet le remplissage et la vidange des 2 sans pour autant mélanger la circulation.
Chaque circuit (rad/PC) doit avoir ses propres purgeurs.
En général une vanne 3 voies fait la prise de chaleur pour le PC par rapport à l'eau chaude qui part dans les rad. Un rad doit toujours être ouvert les autres avec thermostat aux robinets.
4) 5) je ne sais pas répondre.