Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19809
Question Forum Chauffage : Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25
Bonjour
Problème chaudière à condensation twineo EGC 25, une erreur E36 s'affiche de façon aléatoire.
Parfois trois arrêts dans la journée parfois une journée complète de fonctionnement normal.
Un technicien est venu 3 fois mais sans succès. Tout a été vérifié.
Le compteur-détendeur de gaz a été changé par GDF sur les conseils du technicien.
Le précédent avait 20 ans.
La pression de gaz est de 21mb à l'arrivée.
Merci pour la réponse.
Problème chaudière à condensation twineo EGC 25, une erreur E36 s'affiche de façon aléatoire.
Parfois trois arrêts dans la journée parfois une journée complète de fonctionnement normal.
Un technicien est venu 3 fois mais sans succès. Tout a été vérifié.
Le compteur-détendeur de gaz a été changé par GDF sur les conseils du technicien.
Le précédent avait 20 ans.
La pression de gaz est de 21mb à l'arrivée.
Merci pour la réponse.
01 mars 2019 à 11:24
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovideo
Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25
Bonjour,
Pour commencer, avez-vous les rapports des dernières d'interventions ainsi que les tickets de combustions réalisés lors du dernier entretien ou suite au remplacement du détendeur gaz : pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, avez-vous les rapports des dernières d'interventions ainsi que les tickets de combustions réalisés lors du dernier entretien ou suite au remplacement du détendeur gaz : pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 12:30
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovideo
Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25
Bonjour.
Le détendeur-compteur a été installé par GDF le 26 février 2019. Il s'agit du dernier modèle de couleur orange, Gazpar me semble-t-il.
Je n'ai pas de document à ce sujet.
Les dernières interventions >> document joint.
Tickets de combustion >> documents joints.
C'est tout ce que j'ai comme documents.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Le détendeur-compteur a été installé par GDF le 26 février 2019. Il s'agit du dernier modèle de couleur orange, Gazpar me semble-t-il.
Je n'ai pas de document à ce sujet.
Les dernières interventions >> document joint.
Tickets de combustion >> documents joints.
C'est tout ce que j'ai comme documents.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 mars 2019 à 13:23
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovideo
Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture de vos nouveaux éléments, vous avez un premier problème sur la combustion :
- A la puissance maxi les résultats obtenus ne correspondent pas à un réglage pour du gaz propane type G31, le CO2 est trop haut (données constructeur 8.5 %). Ce mauvais réglage peut fausser la valeur de ionisation et mettre en sécurité votre chaudière avec un code E36,
- A la puissance mini le taux de CO2 reste aussi un peu haut, attention au défaut d'allumage et risque de mise en sécurité.
Faites reprendre ces réglages, puis demandez un contrôle du nettoyage du corps de chauffe, de l’étanchéité de la ventouse, les pressions gaz, des tensions d'alimentation électrique et les valeurs de ionisations.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture de vos nouveaux éléments, vous avez un premier problème sur la combustion :
- A la puissance maxi les résultats obtenus ne correspondent pas à un réglage pour du gaz propane type G31, le CO2 est trop haut (données constructeur 8.5 %). Ce mauvais réglage peut fausser la valeur de ionisation et mettre en sécurité votre chaudière avec un code E36,
- A la puissance mini le taux de CO2 reste aussi un peu haut, attention au défaut d'allumage et risque de mise en sécurité.
Faites reprendre ces réglages, puis demandez un contrôle du nettoyage du corps de chauffe, de l’étanchéité de la ventouse, les pressions gaz, des tensions d'alimentation électrique et les valeurs de ionisations.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 16:10
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovideo
Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25
Bonjour
Le problème semble réglé, vendredi un code E14 s'est affiché à la place du E36.
Là plus rien même avec un reset pas de redémarrage.
Le technicien est passé et a changé platine enfichée sur la carte mère (SU-01).
Depuis tout va bien. On croise les doigts.
Cette chaudière ne fonctionne pas au propane mais est connecté au réseau de gaz GDR.
Le corps de chauffe et le conduit d'évacuation ont été nettoyés, les joints changés.
J'ai un contrat pour l'entretien et celui-ci est fait tous les ans.
Pour info, chez des amis (en Picardie) la même panne (E14) s'est produite sur une De Dietrich fonctionnant au fuel.
Mauvaise qualité des composants électronique pour cette marque ???
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Le problème semble réglé, vendredi un code E14 s'est affiché à la place du E36.
Là plus rien même avec un reset pas de redémarrage.
Le technicien est passé et a changé platine enfichée sur la carte mère (SU-01).
Depuis tout va bien. On croise les doigts.
Cette chaudière ne fonctionne pas au propane mais est connecté au réseau de gaz GDR.
Le corps de chauffe et le conduit d'évacuation ont été nettoyés, les joints changés.
J'ai un contrat pour l'entretien et celui-ci est fait tous les ans.
Pour info, chez des amis (en Picardie) la même panne (E14) s'est produite sur une De Dietrich fonctionnant au fuel.
Mauvaise qualité des composants électronique pour cette marque ???
Merci pour votre aide.
Cordialement.
02 mars 2019 à 06:41