Quelle régulation pour un plancher chauffant hydraulique
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11568
FAQ Questions chauffage : Quelle régulation pour un plancher chauffant hydraulique
Invité

Bonjour à tous,
J'ai un plancher chauffant hydraulique alimenté par un ballon tampon de 200 litres dont l'eau est chauffée par un poêle à bois.
C'est donc une vanne 3 voies qui se situe entre le ballon et le plancher qui me permet de réguler MANUELLEMENT la température de l'eau du circuit.
J'aimerais automatiser ce système. J'ai acheté un servomoteur pour cette vanne 3 voies mais je ne trouve pas de "régulateur" ou "thermostat" qui serait capable de piloter ce servomoteur en fonction non pas de la température ambiante, mais d'une sonde qui serait fixée sur le départ plancher.
Je ne veux pas de thermostat d'ambiance !
Je souhaiterais une sonde qui mesure la température de l'eau de départ et qui compare par rapport à ce que je souhaite avoir. Par exemple si je veux l'eau à 25°, que le système ajuste la vanne 3 voies de manière à ce que l'eau soit à 25°. Ça ne semble pas bien compliqué !
Quelqu'un connaît-il un produit capable de réaliser cette prouesse ?
Merci.
J'ai un plancher chauffant hydraulique alimenté par un ballon tampon de 200 litres dont l'eau est chauffée par un poêle à bois.
C'est donc une vanne 3 voies qui se situe entre le ballon et le plancher qui me permet de réguler MANUELLEMENT la température de l'eau du circuit.
J'aimerais automatiser ce système. J'ai acheté un servomoteur pour cette vanne 3 voies mais je ne trouve pas de "régulateur" ou "thermostat" qui serait capable de piloter ce servomoteur en fonction non pas de la température ambiante, mais d'une sonde qui serait fixée sur le départ plancher.
Je ne veux pas de thermostat d'ambiance !
Je souhaiterais une sonde qui mesure la température de l'eau de départ et qui compare par rapport à ce que je souhaite avoir. Par exemple si je veux l'eau à 25°, que le système ajuste la vanne 3 voies de manière à ce que l'eau soit à 25°. Ça ne semble pas bien compliqué !
Quelqu'un connaît-il un produit capable de réaliser cette prouesse ?
Merci.
18 novembre 2009 à 09:57
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Quelle régulation pour un plancher chauffant hydraulique
Invité

Bonjour, pour du plancher chauffant il faut une régulation en fonction des conditions climatiques et une sécurité sur le départ limitée à 50° C.
Vous avez plusieurs constructeurs (Siemens, Honeywel, Danfoss etc.).
G. B.
Vous avez plusieurs constructeurs (Siemens, Honeywel, Danfoss etc.).
G. B.
18 novembre 2009 à 18:20
Conseils 2 Réparation Chauffage
Invité

Quelle régulation pour un plancher chauffant hydraulique
Invité

Bonjour, pour piloter un moteur de vanne, il est indispensable de passer par une platine électronique, c'est elle qui donne les ordres : ouvert / fermé / entrouvert et à quelle position, ce en fonction des éléments qu'elle reçoit, comme vous l'indique G. B.
Vous dites "ça ne me semble pas bien compliqué", ho que si car même si le th est réglé à 25° comment voulez-vous qu'il adapte l'ouverture de la vanne exactement à 25° sans même connaître la température de l'eau contenue dans le ballon tampon ?
Une régulation complète reste indispensable avec : sonde ballon, sonde départ plancher, sonde intérieure (ex th), sonde extérieure, c'est toutes ces infos qui détermineront le degré d'ouverture ou de fermeture de la vanne, voire un positionnement intermédiaire, et pas un simple thermostat qui lui est un tout ou rien : tel un interrupteur marche/arrêt...
Et je ne sais si dans le cas d'un générateur bois, il ne doit pas être prévu une réserve de marche qui en cas de coupure ou de manque de courant doit obligatoirement provoquer la fermeture totale de la vanne (sécurité), car même sans électricité, le bois dans un poêle ou cuisinière continue lui de brûler, ce qui devrait aussi poser la question de la soupape thermique de décharge dès que l'eau arrive à 95°, attention pour l'application du contrat d'assurance, toutes ces sécurités sont obligatoires...
Vous dites "ça ne me semble pas bien compliqué", ho que si car même si le th est réglé à 25° comment voulez-vous qu'il adapte l'ouverture de la vanne exactement à 25° sans même connaître la température de l'eau contenue dans le ballon tampon ?
Une régulation complète reste indispensable avec : sonde ballon, sonde départ plancher, sonde intérieure (ex th), sonde extérieure, c'est toutes ces infos qui détermineront le degré d'ouverture ou de fermeture de la vanne, voire un positionnement intermédiaire, et pas un simple thermostat qui lui est un tout ou rien : tel un interrupteur marche/arrêt...
Et je ne sais si dans le cas d'un générateur bois, il ne doit pas être prévu une réserve de marche qui en cas de coupure ou de manque de courant doit obligatoirement provoquer la fermeture totale de la vanne (sécurité), car même sans électricité, le bois dans un poêle ou cuisinière continue lui de brûler, ce qui devrait aussi poser la question de la soupape thermique de décharge dès que l'eau arrive à 95°, attention pour l'application du contrat d'assurance, toutes ces sécurités sont obligatoires...
20 novembre 2009 à 16:52