Paramétrage régulateur Siemens
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20579
Questions Forum Chauffage : Paramétrage régulateur Siemens
Bonjour.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspondent les paramètres chauffagistes 61 et 62 sur les régulateurs de la série RVL 479, 480 etc.
Ils sont appelés Température de non chauffage (ECO jour) et Température de non chauffage (ECO nuit).
Combien faut-il afficher ? une valeur proche des températures de consignes d'ambiance ??
Quel est leur rôle exact ?
Est-ce la température intérieure à partir de laquelle le régulateur peut mettre en mode éco si les conditions de température extérieure l'autorisent ??
Merci de vos infos car je sèche, les tests que j'ai essayés de faire ne m'ont pas permis de tirer des conclusions.
Amicalement.
Clicmulot
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspondent les paramètres chauffagistes 61 et 62 sur les régulateurs de la série RVL 479, 480 etc.
Ils sont appelés Température de non chauffage (ECO jour) et Température de non chauffage (ECO nuit).
Combien faut-il afficher ? une valeur proche des températures de consignes d'ambiance ??
Quel est leur rôle exact ?
Est-ce la température intérieure à partir de laquelle le régulateur peut mettre en mode éco si les conditions de température extérieure l'autorisent ??
Merci de vos infos car je sèche, les tests que j'ai essayés de faire ne m'ont pas permis de tirer des conclusions.
Amicalement.
Clicmulot
03 septembre 2020 à 13:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Paramétrage régulateur Siemens
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre régulateur est sur quel type d'installation de chauffage (domestique, collectif...) ?
- Votre régulateur est-il équipé d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Dans un premier temps mettez les valeurs d'usine :
- 17°C pour ECO jours,
- 5°C pour ECO nuit,
Sinon désactivé les deux fonctions en mettant "--".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre régulateur est sur quel type d'installation de chauffage (domestique, collectif...) ?
- Votre régulateur est-il équipé d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Dans un premier temps mettez les valeurs d'usine :
- 17°C pour ECO jours,
- 5°C pour ECO nuit,
Sinon désactivé les deux fonctions en mettant "--".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2020 à 20:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Paramétrage régulateur Siemens
Bonjour,
Mon régulateur est sur un chauffage domestique au bois (bûches).
J'ai une sonde extérieure et une sonde d'ambiance.
Je suis un particulier bricoleur, et j'ai installé cet été ce régulateur, une vanne 3 voies motorisée et les sondes après un ballon tampon de 800L sur circuit de radiateurs, et j'essaye de comprendre le fonctionnement.
Ma première impression est de trouver bizarre le réglage usine (moins 2° par rapport à une consigne courante de jour 17 pour 19, et moins14° pour la nuit 5 pour 19) je sais que c'est réglable (mais ça interpelle).
Pourquoi cette régulation ECO n'est pas faite systématiquement si c'est confortable et économique ??
Cordialement.
Clicmulot
Mon régulateur est sur un chauffage domestique au bois (bûches).
J'ai une sonde extérieure et une sonde d'ambiance.
Je suis un particulier bricoleur, et j'ai installé cet été ce régulateur, une vanne 3 voies motorisée et les sondes après un ballon tampon de 800L sur circuit de radiateurs, et j'essaye de comprendre le fonctionnement.
Ma première impression est de trouver bizarre le réglage usine (moins 2° par rapport à une consigne courante de jour 17 pour 19, et moins14° pour la nuit 5 pour 19) je sais que c'est réglable (mais ça interpelle).
Pourquoi cette régulation ECO n'est pas faite systématiquement si c'est confortable et économique ??
Cordialement.
Clicmulot
06 septembre 2020 à 18:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Paramétrage régulateur Siemens
Bonjour,
Merci pour votre retour d'information.
Ce type de régulateur est préconisé pour des installations avec des gros volumes d'eau, des gros volumes à chauffer et des grosses inerties de bâtiments. Les fonctions qu'il intègre lui permette de pouvoir piloter des circuits de chauffage de chaufferie collective. Dans certains cas il est même nécessaire d'utiliser un sonde de retour.
Dans votre cas le trop faible volume d'eau, un température de chaudière trop fluctuante, une différence trop importante entre la puissance de la chaudière et les besoins en puissance de vos radiateurs, la mauvaise détermination de la vanne mélangeuse ou l'inertie du bâtiment.
Pour avancer dans notre assistance, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments suivants :
- Puissance de votre chaudière ou poêle à bois ?
- Puissance totale de l'ensemble de vos radiateurs ?
- Surface ou volume de votre logement ?
- Vile ou région de votre installation ?
- Diamètre des canalisations de départ et retour du circuit de chauffage en sortie de ballon ?
- Diamètre de votre vanne mélangeuse et Kv de cette dernière ?
- Marque et type de moteur de la vanne mélangeuse ?
Attention les températures paramétrées en "Confort ECO" et "Réduit ECO" n'ont rien à voir avec des valeurs de consignes de températures ambiantes. Le régulateur intègre ces valeurs dans l'analyse permanente du comportement du chauffage, de l'inertie du bâtiment, de l'évolution des températures extérieure et ambiante. Ce type fonctionnement ne peut fonctionner que si les caractéristiques de l'installation et ces équipements le permettent : Si ce n'est pas le cas désactivez les lignes ECO.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'information.
Ce type de régulateur est préconisé pour des installations avec des gros volumes d'eau, des gros volumes à chauffer et des grosses inerties de bâtiments. Les fonctions qu'il intègre lui permette de pouvoir piloter des circuits de chauffage de chaufferie collective. Dans certains cas il est même nécessaire d'utiliser un sonde de retour.
Dans votre cas le trop faible volume d'eau, un température de chaudière trop fluctuante, une différence trop importante entre la puissance de la chaudière et les besoins en puissance de vos radiateurs, la mauvaise détermination de la vanne mélangeuse ou l'inertie du bâtiment.
Pour avancer dans notre assistance, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments suivants :
- Puissance de votre chaudière ou poêle à bois ?
- Puissance totale de l'ensemble de vos radiateurs ?
- Surface ou volume de votre logement ?
- Vile ou région de votre installation ?
- Diamètre des canalisations de départ et retour du circuit de chauffage en sortie de ballon ?
- Diamètre de votre vanne mélangeuse et Kv de cette dernière ?
- Marque et type de moteur de la vanne mélangeuse ?
Attention les températures paramétrées en "Confort ECO" et "Réduit ECO" n'ont rien à voir avec des valeurs de consignes de températures ambiantes. Le régulateur intègre ces valeurs dans l'analyse permanente du comportement du chauffage, de l'inertie du bâtiment, de l'évolution des températures extérieure et ambiante. Ce type fonctionnement ne peut fonctionner que si les caractéristiques de l'installation et ces équipements le permettent : Si ce n'est pas le cas désactivez les lignes ECO.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 11:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Paramétrage régulateur Siemens
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
07 septembre 2020 à 11:15