Lucas67
Membre inscrit
Lucas67
3 messages
Bonjour.

J’ai une question au sujet d'une régulation RVL 470 (Siemens), elle commande un circuit chauffage.

Type d'installation : (chauffage ambiant, donc programme 51 = 1), tout simplement sur une vanne mélangeuse, avec la sonde de départ (fixé sur le pompe : QAD22), puis une sonde extérieure, je viens d'allumer mon chauffage, et après un petit moment je me suis dit fait pas chaud, donc j'ai un peu augmenté les radiateurs, et en le (les) touchant je me suis aperçu qu'il ne chauffait pas.
Je suis descendu à la cave, et là je vois ma vanne complètement fermée, j'augmente un peu la température des courbes (je les ai assez douces normalement) donc je les augmente, et je m'aperçois que la vanne ne s'ouvre pas, la régulation "veut seulement descendre la température" (donc fermé la vanne) et "erreur ", je regarde le code erreur dans le programme 50, et je vois (erreur 30 = sonde de départ), bizarre.

Je mets sur mode manuel, monte la température, remet en automatique de suite elle se referme la vanne, donc en manuel j'ouvre la vannes et contrôle un peu tout : j'ouvre le servomoteur pour voir, rien de bizarre, j'ouvre la sonde de départ (QAD 22), la débranche, la mesure, elle a une impédance de 1109 Ohms ce qui correspond à 25° dans la cave environ, donc la sonde est OK.

Pour moi, j'enlève la régulation du socle, pour voir dedans, nettoyé les contacts, remets, rien, pareil, je vais dans le programme 163, contrôle les sondes, mais là effectivement c'est bizarre, je regarde au programme 163 "valeurs des sondes" - Sonde 0 (qui est l'extérieur, 6.5° ce qui correspond a la température EXT) (donc sonde EXT= OK), la sonde 1 (qui est la sonde départ débranché e14° ce qui correspond à la température voulue ??? et qui clignote soit 3 traits, ou 14° et le message erreur, je farfouille un peu, regarde un peu, bouge la courbe, parfois ça varie, 31°, en clignotant, bizarre tout ça.
Si une bonne âme pourrait m’expliquer si elle est cassée, la régulation, ou une panne de programmation, vu que j’éteins pendant la période de non chauffe, et qu'elle se met à zéro ?? là je ne comprends pas trop le pourquoi de la chose.
Voilà. Cordialement. Lucas
27 septembre 2018 à 09:52
Réponse 1 d'un contributeur de bricovideo.com

Problème régulation Siemens RVL470

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide et vous fournir des explications précises, pourriez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chauffage :
- Une du régulateur,
- Une où l'on voit la pompe la vanne 3 voies et la sonde de départ,

Afin d'adapter notre langage pouvez-vous nous préciser si vous êtes un professionnel, un particulier ou un bricoleur averti ?

Votre installation fonctionnait-elle avant ou est-ce une panne récente ?
Avez-vous fait des modifications récentes sur votre installation ?
Quelle est la température programmée de passage été / hiver ?
Si vous demandez moins de chauffage, que fait le moteur de la vanne 3 voies ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 septembre 2018 à 17:21
Réponse 2 d'un contributeur de bricovideo.com

Problème régulation Siemens RVL470

Lucas67
Membre inscrit
Lucas67
3 messages
Bonjour Mario,

Je vous remercie de me répondre, donc je suis un particulier qui habite dans le Nord et plus exactement dans le Bas-Rhin.
Équipement : chaudière bois inversée 30 kW, avec 2 ballons tampon de 750 L, dont un qui a une vessie 200 L pour l'eau chaude sanitaire, et un circuit solaire qui chauffe un des deux tampons avec un serpentin cuivre, maison 140 m² habitable sur deux niveaux + cave, garage chaufferie qui est chauffée avec la chaufferie, la maison est chauffée avec un plancher chauffant (toutes les parties carrelées, sur les 3 niveaux), et 3 chambres + cellier avec des radiateurs + chauffe serviettes en salle de bains, chaque circuit a une régulation à part : solaire, plancher chauffant et une pour le circuit radiateur, le feu (la flambée dure 4 - 5 heures par jour) me suffit 48h en ce moment, pour 24h en hiver froid, par grand froid un peu persistant avec des températures bien négatives la nuit et le jour, un peu moins (20h environ), et ça dans une vieille maison du début 1900 en moellons grès, murs pas isolés du tout, double vitrage, toiture isolée normalement, je me chauffe uniquement au bois entre 12 - 15 stères sur l'année avec l'eau chaude, et bonne température dans toute la maison toute la journée, bois que je fais moi-même (abattage, fendage, sciage), voilà un peu de mon installation (que j'ai faites en 2005), si vous avez des questions (allez y lol), la régulation est une Siemens RVL 470 : Régulation Siemens RVL 470

La sonde de départ, une Siemens QAD 22 qui va avec : Sonde Siemens QAD 22

La sonde extérieure est une QAC 22 : Sonde extérieure QAC 22

La vannes trois voies est une vanne sur le module OVENTROP régumat, je viens de me renseigner, la RVL 470 (la régulation) ne se fait même plus.
J'ai encore une fois regardé, quand je mets la vanne sur une position un peu ouverte sur AUTO (c'est à dire soleil) en demande de chaleur (donc demande d'ouverture de la vanne), elle ouvre 1 seconde, se met en défaut une seconde (avec "ERROR" donc problème de sonde départ), puis le micromoteur de la vanne ouvre 1 seconde (sans le message "ERROR", donc fonctionnement normal), puis se met en erreur 1 seconde, puis marche en continu, c'est pour ça que je me demande si ce n'est pas une histoire de réglage dans les paramètres, ou si effectivement ma régulation est morte, car elle ne fait rien d'autre que de réguler ma température du circuit radiateur qui effectivement fluctue pas mal, selon le delta des températures des ballons tampon (entre 40 et 80°), mais je pense quand même pas qu'elle est dépassée par le travail demandé pendant 6 mois par an titter, et elle est installée depuis 2005.
Voilà, donc si quelqu'un connait un peu, mais je pense plutôt que c'est "dans" la boîte que ça se passe mal, et que c'est plutôt du souci électronique.
Cordialement. Lucas
27 septembre 2018 à 21:20
Réponse 3 d'un contributeur de bricovideo.com

Problème régulation Siemens RVL470

Lucas67
Membre inscrit
Lucas67
3 messages
Bonjour,
Je voulais juste dire qu'après échange de la régulation RVL 470 (par une d'occasion), pour le moment ça marche à nouveau comme il se doit, c'est à dire correctement.
Et encore Merci VETC (Mario) de m'avoir répondu.
Cordialement. Lucas
16 octobre 2018 à 11:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
    N°18144 : Bonsoir, J'ai un régulateur Siemens RVL470 qui contrôle un simple circuit de radiateurs. Des plages d'utilisation sont programmées de telle sorte que le circuit radiateur fonctionne uniquement le matin et le soir. Pour...
  • 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
    N°19198 : Bonjour à vous tous, Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté une maison des années 2000 avec chaudière au fioul et plancher chauffant. La maison fait 107m² nous y habitons depuis 2 ans et depuis le début la gestion...
  • 5. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
    N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
  • 6. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 7. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
    N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 9. Chaudière Bora HTE problème régulation
    N°22000 : Bonsoir, Je viens d’acheter une maison avec chaudière Chappée Bora HTE au fuel récente d’un an. Il y a aussi une sonde d’ambiance (la plus simple). Il y a aussi une sonde externe. J’ai un chauffage au...
  • 10. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation Siemens RVL470 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite