Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19253
Question Forum Chauffage : Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour,
Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau.
J'ai quelques questions qui me travaillent :
1) A la première mise sous tension il y a-t-il quelque chose à faire ?
2) Ce servomoteur fait s'ouvrir la vanne trois voies en fonction des besoins mais est-ce qu'il ferme la vanne ?
3) Le servomoteur a ouvert la vanne une fois et a laissé la température d'eau monter assez haut, environ 45 degrés, mais au bout d'un long moment il n'a pas fermé, je suis donc intervenu en manuel, à votre avis que dois-je faire ?
Merci de vos réponses.
Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau.
J'ai quelques questions qui me travaillent :
1) A la première mise sous tension il y a-t-il quelque chose à faire ?
2) Ce servomoteur fait s'ouvrir la vanne trois voies en fonction des besoins mais est-ce qu'il ferme la vanne ?
3) Le servomoteur a ouvert la vanne une fois et a laissé la température d'eau monter assez haut, environ 45 degrés, mais au bout d'un long moment il n'a pas fermé, je suis donc intervenu en manuel, à votre avis que dois-je faire ?
Merci de vos réponses.
28 janvier 2018 à 18:16
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour,
Effectivement, la température de départ n'aurait pas dû monter à 45°C, la sonde de départ aurait dû transmettre l'info au RVP210 et ce dernier aurait dû venir fermer la vanne 3 voies.
- Êtes-vous sûr de votre câblage ?
- Votre moteur est une version 00, 03, 50, 53 ?
- La sonde de départ est-elle bien en place ?
- Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C ?
- Votre courbe de chauffe est-elle réglée entre 0.6 et 0.8 ?
Pour mieux vous venir en aide, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation et des différents câblages réalisés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, la température de départ n'aurait pas dû monter à 45°C, la sonde de départ aurait dû transmettre l'info au RVP210 et ce dernier aurait dû venir fermer la vanne 3 voies.
- Êtes-vous sûr de votre câblage ?
- Votre moteur est une version 00, 03, 50, 53 ?
- La sonde de départ est-elle bien en place ?
- Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C ?
- Votre courbe de chauffe est-elle réglée entre 0.6 et 0.8 ?
Pour mieux vous venir en aide, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation et des différents câblages réalisés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 12:05
Réponse 2 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour merci pour la réactivité.
Pour le câblage je joins le schéma que j'ai suivi, le moteur est une version 00, les sondes sont en place depuis l'installation d'origine et je n'y ai pas touchées, de plus jusqu’à maintenant je n'ai jamais eu de problème.
Oui il y a un aquastat qui remplit bien son rôle.
Cette nuit il a déclenché, je l'ai réarmé ce matin et le servomoteur a réagi en s'ouvrant presque à fond en trois fois et la température de l'eau a grimpé jusqu’à 45, je l'ai laissé tourné pendant trois heures pour voir si le servomoteur fermait la vanne mais rien, alors je l'ai baissé en manuel.
Et enfin la courbe de chauffe est bonne ; si j'inverse y1 et y2 est-ce que ça peut être ça, y a t-il un risque pour le matos ?
Ou ne serait-ce pas ma régulation qui dysfonctionne ?
Merci à vous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le câblage je joins le schéma que j'ai suivi, le moteur est une version 00, les sondes sont en place depuis l'installation d'origine et je n'y ai pas touchées, de plus jusqu’à maintenant je n'ai jamais eu de problème.
Oui il y a un aquastat qui remplit bien son rôle.
Cette nuit il a déclenché, je l'ai réarmé ce matin et le servomoteur a réagi en s'ouvrant presque à fond en trois fois et la température de l'eau a grimpé jusqu’à 45, je l'ai laissé tourné pendant trois heures pour voir si le servomoteur fermait la vanne mais rien, alors je l'ai baissé en manuel.
Et enfin la courbe de chauffe est bonne ; si j'inverse y1 et y2 est-ce que ça peut être ça, y a t-il un risque pour le matos ?
Ou ne serait-ce pas ma régulation qui dysfonctionne ?
Merci à vous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2018 à 12:41
Réponse 3 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour,
Pouvez-vous faire les essais suivants :
- Mettez votre régulation en mode confort permanent (soleil),
- Augmentez la température de consigne au maximum : que fait la vanne 3 voies ?
- Diminuez la température de consigne au minimum : que fait la vanne 3 voies ?
Si vous demandez plus de température ambiante, que la vanne s'ouvre mais que la température de départ diminue ou si vous demandez moins de température ambiante, que la vanne se ferme mais que la température de départ augmente : le raccordement du moteur de la vanne est inversé.
Permutez les fils des bornes Y1 et Y2 sur le bornier de votre régulateur !
Lorsque vous enlevez l'horloge de votre régulateur :
- Comment sont les microswitchs : tous à droite ou tous à gauche ?
- Quelles sont les valeurs de réglages de SD, E, ECO, MAX ?
Sur la façade de votre régulateur :
- Quelle est la valeur de la courbe de chauffe ?
- Quelle est la valeur de l'abaissement ?
- Quelle est la valeur de la consigne de confort ?
Sur votre installation, après la pompe de circulation de chauffage, quelle est la valeur de réglage de votre aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous faire les essais suivants :
- Mettez votre régulation en mode confort permanent (soleil),
- Augmentez la température de consigne au maximum : que fait la vanne 3 voies ?
- Diminuez la température de consigne au minimum : que fait la vanne 3 voies ?
Si vous demandez plus de température ambiante, que la vanne s'ouvre mais que la température de départ diminue ou si vous demandez moins de température ambiante, que la vanne se ferme mais que la température de départ augmente : le raccordement du moteur de la vanne est inversé.
Permutez les fils des bornes Y1 et Y2 sur le bornier de votre régulateur !
Lorsque vous enlevez l'horloge de votre régulateur :
- Comment sont les microswitchs : tous à droite ou tous à gauche ?
- Quelles sont les valeurs de réglages de SD, E, ECO, MAX ?
Sur la façade de votre régulateur :
- Quelle est la valeur de la courbe de chauffe ?
- Quelle est la valeur de l'abaissement ?
- Quelle est la valeur de la consigne de confort ?
Sur votre installation, après la pompe de circulation de chauffage, quelle est la valeur de réglage de votre aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 12:34
Réponse 4 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour Mario.
Pouvez-vous me dire si le câblage que j'ai refait en suivant le schéma de Rehau, lequel m'a été fourni en 1999 lors de l’installation d'origine est valable avec les composants dont je dispose.
Pour info le câblage d'origine était un peu différent puisque le moteur de vanne était différent, il n'avait que deux fils.
Pouvez-vous me dire : le sas 31 fonctionne bien automatiquement dans les deux sens ? (je la vois tourner dans le sens horaire avec le curseur qui augmente mais est-ce qu'elle tourne dans l'autre sens ou pas).
Je viens également de changer le rvp par un autre, à l'origine j'avais un rvp avec horloge mais on m'a dit que ça ne servait à rien de faire de l'abaissement horaire avec un plancher chauffant, donc ne sachant pas si c'était ma régulation ou le moteur qui dysfonctionne j'ai racheté les deux, j'ai suivi les conseils donné et j'ai pris un rvp sans horloge et un moteur plus performant (avant j'avais un STY 219 ) qui est couplé sur une vanne VX 148.25.10.
Voilà pour l'historique et désolé pour le roman.
Sinon ma régulation est en permanence sur soleil si j'augmente la consigne le moteur tourne dans le sens horaire et la température augmente mais si je baisse la consigne il ne se passe rien.
Les switchs sont de haut en bas : gauche, droite, gauche, gauche.
SD : ENVIRON 7 ; ECO : ENVIRON 4 ; E : ENVIRON 50 . MAX : ENVIRON 40
PENTE : 0.75 ; ABAISSEMENT : -3 . CONSIGNE : 0 §. AQUASTAT : 55
Voilà, dans l'attente de votre réponse, recevez mes sincères salutations. Rémy
Pouvez-vous me dire si le câblage que j'ai refait en suivant le schéma de Rehau, lequel m'a été fourni en 1999 lors de l’installation d'origine est valable avec les composants dont je dispose.
Pour info le câblage d'origine était un peu différent puisque le moteur de vanne était différent, il n'avait que deux fils.
Pouvez-vous me dire : le sas 31 fonctionne bien automatiquement dans les deux sens ? (je la vois tourner dans le sens horaire avec le curseur qui augmente mais est-ce qu'elle tourne dans l'autre sens ou pas).
Je viens également de changer le rvp par un autre, à l'origine j'avais un rvp avec horloge mais on m'a dit que ça ne servait à rien de faire de l'abaissement horaire avec un plancher chauffant, donc ne sachant pas si c'était ma régulation ou le moteur qui dysfonctionne j'ai racheté les deux, j'ai suivi les conseils donné et j'ai pris un rvp sans horloge et un moteur plus performant (avant j'avais un STY 219 ) qui est couplé sur une vanne VX 148.25.10.
Voilà pour l'historique et désolé pour le roman.
Sinon ma régulation est en permanence sur soleil si j'augmente la consigne le moteur tourne dans le sens horaire et la température augmente mais si je baisse la consigne il ne se passe rien.
Les switchs sont de haut en bas : gauche, droite, gauche, gauche.
SD : ENVIRON 7 ; ECO : ENVIRON 4 ; E : ENVIRON 50 . MAX : ENVIRON 40
PENTE : 0.75 ; ABAISSEMENT : -3 . CONSIGNE : 0 §. AQUASTAT : 55
Voilà, dans l'attente de votre réponse, recevez mes sincères salutations. Rémy
31 janvier 2018 à 16:33
Réponse 5 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonsoir,
Pour commencer, positionnez tous les switchs à gauche !
Réglez SD sur 5, ECO sur 0, E sur 20, MAX sur 45, PENTE sur 0.70, ABAISSEMENT sur 0, CONSIGNE sur milieu (correspondant à 20°C), AQUASTAT sur 50.
Refaites les essais en modifiant la consigne d'ambiance (soleil) :
- Si vous mettez au max, la vanne doit s'ouvrir et la température de départ augmente,
- Si vous mettez au mini, la vanne doit se fermer et la température de départ diminue.
En cas d'inversion, permutez les fils Y1 et Y2 sur le régulateur !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, positionnez tous les switchs à gauche !
Réglez SD sur 5, ECO sur 0, E sur 20, MAX sur 45, PENTE sur 0.70, ABAISSEMENT sur 0, CONSIGNE sur milieu (correspondant à 20°C), AQUASTAT sur 50.
Refaites les essais en modifiant la consigne d'ambiance (soleil) :
- Si vous mettez au max, la vanne doit s'ouvrir et la température de départ augmente,
- Si vous mettez au mini, la vanne doit se fermer et la température de départ diminue.
En cas d'inversion, permutez les fils Y1 et Y2 sur le régulateur !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 18:50
Réponse 6 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonsoir,
Je viens de faire les modifs, j'ai fait les essais et la vanne a l'air de fonctionner correctement dans les deux sens, par contre elle fait beaucoup de va et vient et le rvp émet des bruits "clic" à chaque fois : c'est surprenant l'ancien ne faisait aucun bruit ; est-ce normal, ça ne craint rien ?
Vous ne m'avez pas dit, mon câblage est bon ?
Merci.
Cordialement. Rémy
Je viens de faire les modifs, j'ai fait les essais et la vanne a l'air de fonctionner correctement dans les deux sens, par contre elle fait beaucoup de va et vient et le rvp émet des bruits "clic" à chaque fois : c'est surprenant l'ancien ne faisait aucun bruit ; est-ce normal, ça ne craint rien ?
Vous ne m'avez pas dit, mon câblage est bon ?
Merci.
Cordialement. Rémy
31 janvier 2018 à 21:21
Réponse 7 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonsoir Mario.
J'ai un problème lorsque cela fait deux fois (une fois ce matin et une fois cet après midi) lorsque la température baisse dans la maison et que le chauffage se déclenche la vanne s'ouvre très vite et fait monter la température de l'eau en entrée de circuit très haut au point que l'aquastat déclenche et se met en sécurité.
Que puis-je faire ?
Merci Cordialement. Rémy
J'ai un problème lorsque cela fait deux fois (une fois ce matin et une fois cet après midi) lorsque la température baisse dans la maison et que le chauffage se déclenche la vanne s'ouvre très vite et fait monter la température de l'eau en entrée de circuit très haut au point que l'aquastat déclenche et se met en sécurité.
Que puis-je faire ?
Merci Cordialement. Rémy
01 février 2018 à 19:10
Réponse 8 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonsoir,
Pouvez-vous me dire si le bouton MAX est bien sur 45°C ?
Lorsque vous demandez plus de température ambiante, la vanne s'ouvre, que fait la température de départ ?
Lorsque vous demandez moins de température ambiante, la vanne se ferme, que fait la température de départ ?
Votre aquastat de sécurité à réarmement manuel (réglé à 50°C) est situé où sur votre installation :
- Après la vanne 3 voies ?
- Entre la vanne 3 voies et la pompe ?
- Après la pompe ?
- A quelle distance ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous me dire si le bouton MAX est bien sur 45°C ?
Lorsque vous demandez plus de température ambiante, la vanne s'ouvre, que fait la température de départ ?
Lorsque vous demandez moins de température ambiante, la vanne se ferme, que fait la température de départ ?
Votre aquastat de sécurité à réarmement manuel (réglé à 50°C) est situé où sur votre installation :
- Après la vanne 3 voies ?
- Entre la vanne 3 voies et la pompe ?
- Après la pompe ?
- A quelle distance ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 20:14
Réponse 9 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonsoir Mario,
Je vous joins une photo de mon installation.
Max est bien sûr 45. Lorsque la vanne s'ouvre la température augmente et lorsque la vanne se ferme la température baisse, normal quoi.
Oui la chaudière produit l'eau chaude de la maison mais cela n'a jamais eu d'incidence sur le fonctionnement.
Depuis hier soir l'instal ne s'est pas mise en sécurité.
Cordialement. Rémy
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous joins une photo de mon installation.
Max est bien sûr 45. Lorsque la vanne s'ouvre la température augmente et lorsque la vanne se ferme la température baisse, normal quoi.
Oui la chaudière produit l'eau chaude de la maison mais cela n'a jamais eu d'incidence sur le fonctionnement.
Depuis hier soir l'instal ne s'est pas mise en sécurité.
Cordialement. Rémy
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2018 à 22:30
Réponse 10 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos et surtout pour la dernière photo.
Je constate effectivement que votre installation est plutôt faite dans un volume réduit et je comprends mieux comment votre aquastat de sécurité peut se déclencher :
Lorsque votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire, elle monte son corps de chauffe entre 70 et 90°C (la pompe du plancher est à l'arrêt et ma vanne 3 voies reste dans la position où elle était, voire s'ouvre complétement).
Une fois l'eau chaude faite, la pompe du plancher se remet en route, elle envoie l'eau du corps de chauffe à une température entre 70 et 90°C dans le plancher chauffant, le moteur de la vanne 3 voies n'a pas le temps de se fermer, l'aquastat de sécurité (étant trop proche de la pompe) se déclenche.
Pour contourner ce phénomène il vous faut :
- Permutez les emplacements de la sonde de départ et de l'aquastat de sécurité,
- Augmentez le réglage de la température de l'aquastat de sécurité à 55°C,
Pour être sûr que le volume d'eau chaude envoyé dans le circuit de chauffage, après la production d'eau chaude, enlevez tous les moteurs (4 moteurs gris) sur le collecteur de départ plancher chauffant.
En fin de saison de chauffe, faites reprendre le raccordement hydraulique de votre plancher et pensez à augmenter la distance de tube entre la sortie de la pompe et l'entrée du collecteur de départ plancher.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos et surtout pour la dernière photo.
Je constate effectivement que votre installation est plutôt faite dans un volume réduit et je comprends mieux comment votre aquastat de sécurité peut se déclencher :
Lorsque votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire, elle monte son corps de chauffe entre 70 et 90°C (la pompe du plancher est à l'arrêt et ma vanne 3 voies reste dans la position où elle était, voire s'ouvre complétement).
Une fois l'eau chaude faite, la pompe du plancher se remet en route, elle envoie l'eau du corps de chauffe à une température entre 70 et 90°C dans le plancher chauffant, le moteur de la vanne 3 voies n'a pas le temps de se fermer, l'aquastat de sécurité (étant trop proche de la pompe) se déclenche.
Pour contourner ce phénomène il vous faut :
- Permutez les emplacements de la sonde de départ et de l'aquastat de sécurité,
- Augmentez le réglage de la température de l'aquastat de sécurité à 55°C,
Pour être sûr que le volume d'eau chaude envoyé dans le circuit de chauffage, après la production d'eau chaude, enlevez tous les moteurs (4 moteurs gris) sur le collecteur de départ plancher chauffant.
En fin de saison de chauffe, faites reprendre le raccordement hydraulique de votre plancher et pensez à augmenter la distance de tube entre la sortie de la pompe et l'entrée du collecteur de départ plancher.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 12:52
Réponse 11 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour,
Je vais repasser l'aquastat à 55° comme à l'origine, et appliquer vos autres conseils.
Ce qui m’étonne c'est qu'en 18 ans de fonctionnement l'aquastat n'avait jamais déclenché, vous ne m'avez pas dit : mon câblage est correct ?
Cordialement. Rémy
Je vais repasser l'aquastat à 55° comme à l'origine, et appliquer vos autres conseils.
Ce qui m’étonne c'est qu'en 18 ans de fonctionnement l'aquastat n'avait jamais déclenché, vous ne m'avez pas dit : mon câblage est correct ?
Cordialement. Rémy
03 février 2018 à 14:30
Réponse 12 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour,
Après les essais réalisés et vos différents retours d'infos, votre câblage est bon !
Il vous reste à finaliser ce problème d'installation exiguë.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Après les essais réalisés et vos différents retours d'infos, votre câblage est bon !
Il vous reste à finaliser ce problème d'installation exiguë.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 14:52
Réponse 13 forum chauffage Bricovidéo
Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
Bonjour Mario,
Je pense avoir trouvé pourquoi l'aquastat de sécurité déclenche ; je pense que l'aquastat de chauffage de ma chaudière (Ferroli GRFK 23 EL CE) est en train de lâcher ; la consigne est d'environ 50° mais le mano affiche 60° mais par moment elle monte à plus de 70° et si à ce moment là, la vanne s'ouvre ou est ouverte, la sécurité coupe tout.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement. Rémy
Je pense avoir trouvé pourquoi l'aquastat de sécurité déclenche ; je pense que l'aquastat de chauffage de ma chaudière (Ferroli GRFK 23 EL CE) est en train de lâcher ; la consigne est d'environ 50° mais le mano affiche 60° mais par moment elle monte à plus de 70° et si à ce moment là, la vanne s'ouvre ou est ouverte, la sécurité coupe tout.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement. Rémy
04 février 2018 à 15:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Vanne 3 voies Siemens repères ?
- N°17636 : Bonjour, Voilà je me prends la tête avec le montage de mon plombier. C'est un vieux montage et je pense que la vanne 3 voies est mal montée avec électrovanne. J'ai une électrovanne Siemens PQK34 avec une vanne 3 voies...
- 2. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 3. Servomoteur pour vanne 3 voies
- N°20005 : Bonjour. Je possède une ancienne chaudière au fioul DeDietrich qui consomme un peu mais tourne comme une horloge. Par contre la régulation du chauffage était assurée par une vanne 3 voie couplée à un servomoteur lui...
- 4. Servomoteur sur vanne 3 voies HS
- N°20147 : Bonjour. Je réitère ma question car je n'ai toujours pas trouvé de réponse et je suis par nature assez têtu. Servomoteur pour vanne 3 voies Bonjour. Je possède une ancienne chaudière au fioul De Dietrich qui consomme...
- 5. Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus
- N°22268 : Bonjour. Pour mon installation chauffage fioul chaudière De Dietrich, j'ai une vanne 4 voies Landis et Gyr couplée avec un servomoteur Siemens SQK3300 pour la circulation du liquide chauffage. La vanne 4 voies commence à...
- 6. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
- N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
- 7. Câblage électrique vanne 3 voies motorisée sur sonde température
- N°16234 : Bonjour, Je vous décris mon installation dans un premier temps. J'ai une pompe à chaleur qui me maintient un ballon tampon à une température de 52 degrés. Ensuite j'ai deux départs du ballon vers l'installation....
- 8. Contrôle vanne 3 voies de régulation
- N°20108 : Bonjour, Je voudrais savoir si mon régulateur de température ambiante REV23 peut piloter une vanne 3 voies pour réguler la température de ma maison. Actuellement il met en route ou arrête le circulateur. Merci pour votre...
- 9. Panne chaudière vanne 3 voies
- N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
- 10. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
- N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite