Bonjour Mario.

Merci beaucoup pour ces informations qui m'ont permis d'aller plus loin dans mes investigations.
J'ai démonté la vanne comme indiqué et ce n'est finalement pas compliqué.
Pour info, il n'y a pas de ressort sur celle-ci.

Effectivement, j'ai 3 joints toriques, 2 sur l'axe de part et d'autre du flasque en plastique et un autour du flasque qui fait l'étanchéité avec le corps de vanne. C'est ce dernier qui doit être fatigué et ne doit plus vraiment jouer son rôle (voir photos jointes). Il est aussi pas mal craquelé (vieillissement du caoutchouc).
Je pourrais le remonter tel quel avec une bonne dose de graisse silicone mais je crains que ça ne tienne pas très longtemps.

Ce joint me semble de section plus ou moins rectangulaire (à moins qu'il soit avachi !). Il fait approximativement 55mm dia intérieur, 61mm dia extérieur, 3.5mm d'épaisseur et 2.7 de hauteur.
Le diamètre intérieur de la vanne est de 60mm, le diamètre intérieur du flasque en plastique fait 55mm et la largeur de la gorge fait 3.8mm. Je pense qu'un joint torique de 54x61x3.5 devrait faire le job.
Question : où puis-je trouver ce type de joint ? (Ainsi que les 2 joints de l'axe qui font 17x12x2.5).

Ci-joint 2 photos de l'installation avec la vanne démontée. Je ne peux faire mieux car l'accès est restreint derrière la chaudière et il y a un ballon d'eau chaude à gauche de la photo qui limite les possibilités de photos.
Merci encore pour cette aide précieuse.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20241104 152835.jpg compressed.jpegimg 20241104 152937.jpg compressed.jpegimg 20241104 153050.jpg compressed.jpegimg 20241104 153005.jpg compressed.jpegimg 20241104 153015.jpg compressed.jpeg

04 novembre 2024 à 16:13
forum consulter ce sujet Fuite vanne mélangeuse Danfoss HRE4

Bonjour.

J'ai une vanne mélangeuse 4 voies Danfoss HRE4 - PN6 (modèle avant 2008) sur mon installation de chauffage.
Cette vanne fuit légèrement au niveau du couvercle, aussi je souhaiterais la remettre en état.
J'ai cherché des kits de joints pour ce type de vanne et je n'en ai pas trouvé sur la toile.
Je n'ai pas trouvé non plus de vidéo ou de tuto expliquant comment la démonter et la remettre en état. Aussi je crains que ça ne soit pas possible.

En ôtant le couvercle tenu par 4 vis, j'arrive sur une platine en plastique avec seulement l'axe de la vanne qui la traverse.
Je n'ai pas osé essayer de sortir cet ensemble par crainte de l'abimer irrémédiablement et je ne sais même pas si c'est possible.
Savez-vous si ce type de vanne est réparable, si oui, existe t'il des joints ou kits de joints sur le marché et où se les procurer ?
Cordialement.
Michel

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite vanne mélangeuse Danfoss HRE4

03 novembre 2024 à 13:43
forum consulter ce sujet Fuite vanne mélangeuse Danfoss HRE4

Publicité

Après moult tâtonnements, j'ai trouvé la solution : il faut simplement renseigner les valeurs de Température de non chauffage (lignes 61 et 62 pour le RVL480) pour activer le mode eco et que tout rentre dans l'ordre.
Ça n'excuse pas un comportement pour le moins bizarre mais ça a au moins l'avantage de résoudre le problème.
Depuis, mon installation fonctionne comme un charme.
22 janvier 2018 à 17:40
forum consulter ce sujet Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471

Bonjour BP84,
Merci de vous être penché sur mon problème.
Pas de souci à signaler du côté de la seule sonde qui fonctionne très bien.
La température extérieure et l'horloge sont fournis au régulateur par un RVL480 via le bus.
Le dysfonctionnement est clairement causé par le régulateur.
Je doute qu'un composant soit HS car si c'était le cas, le problème serait permanent.
Or il n'est que transitoire. Une fois qu'un pas de programmation horaire est atteint, le régulateur fonctionne à nouveau normalement.
Il est possible en effet que le programme interne soit vérolé, bien qu'il soit difficile de concevoir qu'il le soit de la même manière sur 2 régulateurs.
Et dans ce cas, ce n'est pas un professionnel chauffagiste qui peut intervenir mais seulement un réparateur agréé Siemens qui aurait l'équipement adéquat pour se connecter au régulateur et le reprogrammer.
J'ai ouvert ce matin le RVL470 (non sans mal) à la recherche d'une batterie ou autre.
La seule pièce faisant office d'accumulateur est un supercondensateur de 0.1F qui permet seulement à mon sens de maintenir l'horloge en fonctionnement pendant une douzaine d'heure tout au plus. Je l'ai vérifié et il est OK.
De toute manière, ça n'a pas grande importance car l'horloge interne n'est pas utilisée (bus). Le reste semble en bon état.
Pour corriger ce que j'ai écrit dans mon message initial, le relais du circulateur est alimenté lorsque le circulateur fonctionne.
Ce qui rend encore plus incompréhensible le comportement que j'observe.
Pourquoi le relais est-il alimenté alors que le programme ne le lui demande pas ? Mystère. Il y a un truc qui m'échappe.
Faire intervenir un agent "Siemens" ou leur envoyer le régulateur pour expertise doit sûrement couter un bras sans avoir l'assurance d'un résultat satisfaisant. Je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un a une idée lumineuse, je suis preneur.

Michel
18 octobre 2016 à 12:32
forum consulter ce sujet Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471

Bonsoir,

J'ai un régulateur Siemens RVL470 qui contrôle un simple circuit de radiateurs.
Des plages d'utilisation sont programmées de telle sorte que le circuit radiateur fonctionne uniquement le matin et le soir.
Pour info, ce régulateur est connecté sur un bus comportant 2 autres régulateurs : un RVL480 qui contrôle un plancher chauffant et un RVL471 qui contrôle une chaudière au fuel et une PAC.

Lorsque le régulateur est alimenté en permanence, le circulateur démarre et s'arrête aux heures programmées. Pas de souci.
Par contre, si une coupure intervient en dehors des plages de fonctionnement, le circulateur se met en route au retour secteur et il faut attendre la plage horaire suivante pour qu'à nouveau le circulateur s'arrête en fin de plage.
Ce comportement est totalement indépendant des températures, hiver comme été c'est la même chose.
L'ennui c'est que le circuit est direct (pas de vanne 3 voies) et les radiateurs chauffent inutilement.

La mise en veille du régulateur ne change strictement rien, le circulateur continue de tourner.
J'ai beau vérifier mes paramètres, fouiller toutes les littératures que j'ai pu trouver sur ce régulateur, je ne vois pas ce qui cloche.
Sur ces régulateurs, le contact relais du circulateur est fermé au repos.
Il semblerait que le relais ne soit contrôlé que pendant les plages horaires de fonctionnement et qu'il ne fasse que maintenir son état ouvert ou fermé le reste du temps, ce qui est très surprenant.
J'avais aussi un RVL471 que j'ai utilisé à la place du 470 et il a le même comportement.

D'où mes questions :
- Y a t-il un paramétrage particulier à faire pour que le régulateur soit actif "aussi" en dehors des plages horaires ?
- Est-ce que ce problème est connu et y a t-il une solution pour y remédier ?

Merci d'avance pour votre aide.
Michel
17 octobre 2016 à 20:30
forum consulter ce sujet Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471