Bonjour.

Sur un régulateur de chauffage RVL470, je régule uniquement mon départ en fonction de la température extérieure.
Je n'est pas de sonde intérieure.
J'ai le même régime jour et nuit.
J'ai choisi régime confort permanent.
Je souhaite arrêter la pompe (circulateur) si la température extérieure dépasse les 18°C.
Je compte utiliser la borne (F3/Q1) pour cela.

Comment programmer cet arrêt en régime confort permanent ? Ou dans un autre régime si nécessaire.
Arrêt régulation sur seuil de température extérieure. (et non température intérieure)

Merci.
Xavier
25 mars 2022 à 16:05
Réponses 1 du forum-chauffage

Régulateur de chauffage RVL470

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

La borne F3/Q1 est l'alimentation et le pilotage du circulateur de chauffage !!!
Pourquoi vouloir couper ce circulateur au dessus de 18°de température extérieure ???

Selon ce que vous cherchez à faire il existe d'autres solutions...

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2022 à 20:43
Réponses 2 du forum-chauffage

Régulateur de chauffage RVL470

xav44
Membre inscrit
xav44
4 messages
Bonjour.

J’arrête le circulateur pour que l'eau ne circule plus dans les radiateurs.
Objectif : arrêt du chauffage : vanne 3 voies fermée, circulateur arrêté.

Comment avec le RVL470, avoir : un mode chauffage, (confort), et un arrêt sur consigne température extérieure atteinte.
Merci.
Xavier
30 mars 2022 à 10:08
Réponses 3 du forum-chauffage

Régulateur de chauffage RVL470

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si vous souhaitez faire une coupure de chauffage lorsque la température extérieure arrive à 18°C il faut :
- Mettre la ligne 73 sur 1,
- Modifier la ligne 14 en la baissant à 20,

Le plus simple serait quand même d'avoir une sonde d'ambiance qui elle serait capable d'assurer cette fonction en :
- Limitant limitant la température de départ en jouant sur la vanne mélangeuse,
- Pilotant le circulateur en fonction des besoins réels de votre logement,
- Activant les possibilités d'optimisation de votre régulateur,
- En activant et utilisant les lignes 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72,

Je suppose que l'effet recherché est d'obtenir une coupure automatique du chauffage lorsque la température extérieure augmente (18°C) et que la température ambiante réelle ne justifie plus l'utilisation du chauffage : plus d'économies d'énergies...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2022 à 15:59
Réponses 4 du forum-chauffage

Régulateur de chauffage RVL470

xav44
Membre inscrit
xav44
4 messages
Bonjour.

Merci de votre aide.
Toute fois :
Le lignes 73 et 14 permettent de régler la courbe de chauffe.
Cela ne répond pas à la demande d’arrêter le circulateur, pour arrêter le chauffage quand il devenu inutile.

Par ailleurs toutes les pièces du bâtiment sont réglées par robinet thermostatique. Il n'y aura pas de sonde d'ambiance.
30 mars 2022 à 16:17
Réponses 5 du forum-chauffage

Régulateur de chauffage RVL470

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Effectivement les deux lignes 73 et 74 permettent de définir une courbe de chauffe de référence ensuite en agissant sur les différentes lignes citées dans mon précédant post la régulation climatique corrige la température de départ en fonction des paramétrages.

Comme vous ne souhaitez pas mettre de sonde d'ambiance il vous reste la possibilité de jouer sur le décalage parallèle en ligne 74 en la mettant sur le mini, vous aurez ainsi votre solution : le chauffage qui se coupe normalement à 20°C se coupera plus tôt vers 18°C.

Vous pourrez ajuster cette température de 18°C en agissant sur la ligne 14 pour caler votre pied de pente et sur la 15 pour le haut de votre pente.

Les lignes 81, 82, 83 et 84 peuvent permettre d'ajuster les températures de départ après la vanne mélangeuse.

Vérifier bien que la ligne 70 est bien sur 0.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
30 mars 2022 à 18:39
Réponses 6 du forum-chauffage

Régulateur de chauffage RVL470

xav44
Membre inscrit
xav44
4 messages
Bonsoir.

J'ai trouvé la solution.
La fonction arrêt chauffage (arrêt circulateur) fonctionne avec la fonction ECO.
Hors la fonction ECO n'est pas opérationnelle en régime confort.
Donc je passe en Régime Réduit.
Ensuite les lignes 61 et 62 sont la consigne d’arrêt et démarrage du chauffage.
Pour info : Quand la température est atteinte, la vanne 3 voies se ferme, puis après une tempo, le circulateur est arrêté.
Cordialement.
Xavier
30 mars 2022 à 19:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
    N°18144 : Bonsoir, J'ai un régulateur Siemens RVL470 qui contrôle un simple circuit de radiateurs. Des plages d'utilisation sont programmées de telle sorte que le circuit radiateur fonctionne uniquement le matin et le soir. Pour...
  • 2. Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
    N°15014 : Bonjour, J'ai installé un régulateur RVL 470 pour le chauffage de mon habitation. Il fonctionne bien mais je veux y ajouter une sonde d'ambiance afin d'optimiser son fonctionnement car j'ai des variations de température dans...
  • 3. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 4. Problème régulation Siemens RVL470
    N°19541 : Bonjour. J’ai une question au sujet d'une régulation RVL 470 (Siemens), elle commande un circuit chauffage. Type d'installation : (chauffage ambiant, donc programme 51 = 1), tout simplement sur une vanne mélangeuse, avec...
  • 5. Régulateur d'air avec bulbe explosé sur fourneau bouilleur bois
    N°15908 : Je suis entrain d'installer un fourneau bouilleur. je l'ai fait tourner sans eau pour essayer le conduit fumée. Il s'avère que le régulateur à bulbe, situé dans un tube plongeur, vissé sur le bouilleur, est coincé. A...
  • 6. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
    N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
  • 7. Aide pour fonctionnement régulateur chauffage Scandia
    N°15299 : Bonjour, Je suis en location d'une maison avec chauffage au sol fuel. Depuis l'année dernière, personne n'arrive à régler correctement le système de chauffage (surtout pour l'horloge). Régulateur : ANTARES RKE (doc...
  • 8. Problème régulateur re0365 PAC air eau SDEEC régulateur Climel
    N°8900 : Bonjour J’ai fait l’acquisition d’une PAC air eau marque SDEEC Rm 10 avec régulateur re0365 Climel. Le problème vient que quand il fait chaud ma PAC se coupe et la chaudière prend la relève. Ma PAC fonctionne très bien....
  • 9. bruits radiateurs régulateur
    N°85 : Ma maison est chauffée au fioul. Certains radiateurs font un vacarme du tonnerre quand on tourne le régulateur à plus de 3 sur 5. Je sais pas comment expliquer cela, par contre, cela ne le fait pas sur les autres. Que dois-je faire...
  • 10. Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115
    N°20569 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une chaudière fioul Buderus G 115 avec un régulateur Ecomatic 4000. Sur celui-ci les leds ne restent plus allumées ni la led automatique, la led jour, nuit ou production d'eau chaude, le reste,...
>>> Résultats suivants pour : Régulateur de chauffage RVL470 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet radiateur danfossremplacer circulateur wilochauffage bois canadiensconduit cheminee inox tubage conduit chemin



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales