Invité

Bonsoir, j'ai un problème au niveau du groupe de sécurité, il fuit par petites gouttes. Je pense que cela vient de la pression du vase, car quand j'ai voulu vérifier la pression à l'intérieur du vase il n'y en avait pas. A combien doit-être la pression du vase avant de mettre le réseau en eau (chauffage au sol) ?
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Pression du vase d'expansion
Invité

La pression d'un vase chauffage est de 500 grs de base + 100 grs par mètre de hauteur statique (ex : 3 mètres de hauteur = 800 grs).
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Pression du vase d'expansion
Invité

La pression est proportionnelle au volume de l'installation et en effet le vase doit avoir une pression de base. Si celui-ci est à zéro, alors il faut changer la membrane ou le changer. Il sert à absorber la différence de pression lors de la chauffe et évite que la soupape de sécurité ne laisse passer ce surplus de dilatation de l'eau. Conclusion : sans vase d'expansion la surpression s'échappe et la pression de l'installation diminue et il faut alors remettre de la pression.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Pression du vase d'expansion
Invité

En général il faut vider l'eau de la chaudière juste pour qu'il n'y ait plus d'eau. Ensuite le regonfler à environ 0.6 bars.
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Pression du vase d'expansion
Invité

Pour être sûr le gonfler à 1 bar ou le remplacer.