Bonjour à tous,
Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit régulièrement.
Quelqu'un a t-il une idée du coût de l'intervention pour le changement du vase (8 litres) ?
Merci !
Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit régulièrement.
Quelqu'un a t-il une idée du coût de l'intervention pour le changement du vase (8 litres) ?
Merci !
02 juillet 2018 à 07:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Invité

Bonjour,
Et êtes-vous certain que ça vienne du vase ?...
Si le vase est HS et si vous mettez le chauffage en route la pression montera en flèche dans un premier temps.
Si ce n'est pas le cas, cherchez la fuite...
Meilleurs sentiments.
GC
Et êtes-vous certain que ça vienne du vase ?...
Si le vase est HS et si vous mettez le chauffage en route la pression montera en flèche dans un premier temps.
Si ce n'est pas le cas, cherchez la fuite...

Meilleurs sentiments.
GC
02 juillet 2018 à 11:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Le technicien avait prévenu que le vase avait fait son temps (15 ans)...
Merci pour votre réponse.
Le technicien avait prévenu que le vase avait fait son temps (15 ans)...
02 juillet 2018 à 13:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Bonjour,
Le vase d'expansion de votre chaudière avait été regonflé, à quelle pression ?
Si votre vase a 15 ans, son remplacement n'est pas délirant : pensez également à faire remplacer la soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le vase d'expansion de votre chaudière avait été regonflé, à quelle pression ?
Si votre vase a 15 ans, son remplacement n'est pas délirant : pensez également à faire remplacer la soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 15:11
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
...oui VETC, le technicien installateur agréé De Dietrich a gonflé le vase il y a deux mois à 0,8 bar comme tous les ans lors de l'entretien annuel ; le groupe de sécurité a été changé il y a 8 ans (30 euros).
Avez-vous une fourchette de prix à me donner pour le vase ? merci !
Avez-vous une fourchette de prix à me donner pour le vase ? merci !
02 juillet 2018 à 16:08
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Si pas de fuite, il faudra remplacer Soupape 3 bars, vase d'expansion, et le purgeur automatique (en fonction de certaines CITY).
02 juillet 2018 à 16:36
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Bonjour,
Effectivement, si votre vase a été gonflé il y a deux mois et qu'il ne tient plus la pression, son remplacement s'impose avec une nouvelle soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
Votre nouveau nouveau vase devra être réglé et sa pression devra se situer entre 0.3 (pour un logement de plain pied) et 0.5 bar (pour un logement à deux niveaux) sauf s'il comprend 3 niveaux ou il faudra monter à 0.8 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, si votre vase a été gonflé il y a deux mois et qu'il ne tient plus la pression, son remplacement s'impose avec une nouvelle soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
Votre nouveau nouveau vase devra être réglé et sa pression devra se situer entre 0.3 (pour un logement de plain pied) et 0.5 bar (pour un logement à deux niveaux) sauf s'il comprend 3 niveaux ou il faudra monter à 0.8 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juillet 2018 à 16:28
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Bonsoir Mario,
Cela va durer pour le remplacement du vase, l'équipe du chauffagiste est réduite cet été...
Je vous tiendrai naturellement au courant, merci encore.
Avez-vous une idée du tarif de l'intervention ?
Cela va durer pour le remplacement du vase, l'équipe du chauffagiste est réduite cet été...
Je vous tiendrai naturellement au courant, merci encore.
Avez-vous une idée du tarif de l'intervention ?
03 juillet 2018 à 21:09
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Attention à la sécurité manque d'eau.
Je ne sais pas si cette chaudière en est équipée.
Pression remplissage d'installation = hauteur manométrique + 0,5 bar
Pression remplissage du vase = pression de remplissage - 0,3 bar
Mais attention, si la chaudière est équipée d'une sécurité manque d'eau, vous ne pourrez plus utiliser ces formules si la pression de remplissage est trop proche de la valeur du déclenchement de celle-ci.
Il faudra faire comme tout le monde, remplir l'installation à 1,5 bar et le vase à 1,2 bar.
Pour les puristes, il y a des formules plus complètes prenant en compte le volume d'eau, la température de fonctionnement du réseau...
Je ne sais pas si cette chaudière en est équipée.
Pression remplissage d'installation = hauteur manométrique + 0,5 bar
Pression remplissage du vase = pression de remplissage - 0,3 bar
Mais attention, si la chaudière est équipée d'une sécurité manque d'eau, vous ne pourrez plus utiliser ces formules si la pression de remplissage est trop proche de la valeur du déclenchement de celle-ci.
Il faudra faire comme tout le monde, remplir l'installation à 1,5 bar et le vase à 1,2 bar.
Pour les puristes, il y a des formules plus complètes prenant en compte le volume d'eau, la température de fonctionnement du réseau...
05 juillet 2018 à 09:09
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Bonjour,
Sérieusement gonfler un vase d'expansion à 1.2 bars (vide et à froid) puis vouloir remplir l'installation à 1.5 bars ne vous pose pas de problème (même de logique) !!!
Arrêtons de dire n'importe quoi aux utilisateurs de ce forum.
Comme disait un célèbre humoriste dans ce cas là : on devrait être autorisé à fermer sa .... à se taire.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sérieusement gonfler un vase d'expansion à 1.2 bars (vide et à froid) puis vouloir remplir l'installation à 1.5 bars ne vous pose pas de problème (même de logique) !!!
Arrêtons de dire n'importe quoi aux utilisateurs de ce forum.
Comme disait un célèbre humoriste dans ce cas là : on devrait être autorisé à fermer sa .... à se taire.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2018 à 15:54
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
VETC,
Je doutes de plus en plus de vos compétences vu les informations que vous inscrivez sur ce site, mais, le plus ennuyeux, c'est votre réponse à mon égard.
Conseil :
- Allez lire les notices des fabricants de vase d'expansion.
- Quand vous ne savez pas, apprenez.
- Si quelque chose vous semble faux, demandez le pourquoi car des paramètres peuvent vous échapper.
Et non, remplir un vase à la pression que j'ai indiquée, ne me choque pas du tout (lis bien pourquoi).
Si vous oui, et bin, je peux vous faire rentrer à l'AFPA pour suivre des formations (je vous ferais rentrer comme si vous étiez un ami, j'ai bien dit "comme si").
Bonhomme, juste comme ça, j'ai fait du terrain depuis l'âge de mes 7 ans (ouaih, je suis portugais).
J'ai fait de l'installation, du dépannage, des constructeurs sont venus me chercher (et pas l'inverse), j'étais appelé pour les expertises d'assurances et judiciaires, j'ai fait de l'exploitation dans l'habitat et collectivités, j'ai même fait... enfin bon... je ne suis pas là pour faire ma pub.
Je suis un docteur House de la chaudière en gros.
Ça veut dire que, j'aime dépanner et réfléchir, mais je ne vais pas trop vous aimer si vous continuez.
Vous connaissez Docteur House ?
Je laisse les modérateurs de ce site prendre leur décision.
VETC, j’espère que vous connaissez :
- la pression maxi de service d'un vase d'expansion, et pourquoi pas la pression d'épreuve
- la pression de remplissage d'usine des vases de 18 litres
- la politesse.
Sur ces douces paroles, bonne soirée.
Je doutes de plus en plus de vos compétences vu les informations que vous inscrivez sur ce site, mais, le plus ennuyeux, c'est votre réponse à mon égard.
Conseil :
- Allez lire les notices des fabricants de vase d'expansion.
- Quand vous ne savez pas, apprenez.
- Si quelque chose vous semble faux, demandez le pourquoi car des paramètres peuvent vous échapper.
Et non, remplir un vase à la pression que j'ai indiquée, ne me choque pas du tout (lis bien pourquoi).
Si vous oui, et bin, je peux vous faire rentrer à l'AFPA pour suivre des formations (je vous ferais rentrer comme si vous étiez un ami, j'ai bien dit "comme si").
Bonhomme, juste comme ça, j'ai fait du terrain depuis l'âge de mes 7 ans (ouaih, je suis portugais).
J'ai fait de l'installation, du dépannage, des constructeurs sont venus me chercher (et pas l'inverse), j'étais appelé pour les expertises d'assurances et judiciaires, j'ai fait de l'exploitation dans l'habitat et collectivités, j'ai même fait... enfin bon... je ne suis pas là pour faire ma pub.
Je suis un docteur House de la chaudière en gros.
Ça veut dire que, j'aime dépanner et réfléchir, mais je ne vais pas trop vous aimer si vous continuez.
Vous connaissez Docteur House ?

Je laisse les modérateurs de ce site prendre leur décision.
VETC, j’espère que vous connaissez :
- la pression maxi de service d'un vase d'expansion, et pourquoi pas la pression d'épreuve
- la pression de remplissage d'usine des vases de 18 litres
- la politesse.

Sur ces douces paroles, bonne soirée.
08 juillet 2018 à 22:58
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
Bonjour à vous deux,
Pour koasan, je me suis permis de modérer légèrement vos propos et de supprimer le tutoiement qui pour information n'est pas pratiqué sur l'ensemble des forums. De plus, généralement on tutoie uniquement ses amis, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
J'ai plusieurs solutions, je clôture ce topic, et on n'en parle plus, mais je trouve cela dommage pour l'internaute qui n'a rien à voir avec votre conflit.
Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur les forums de Bricovidéo nous ne sommes pas là pour pratiquer la PTAO (Prise de Tête Assistée par Ordinateur).
Conseil, essayez de ne pas vous croiser sur certains posts, cela évitera peut-être les conflits.
En espérant que vous arriviez à vous ignorer ou que même si vous n'êtes pas d'accord, que vous communiquiez dans l'harmonie.
Il y a assez de problèmes plus graves sur terre, ce n'est pas la peine de venir se prendre la tête sur un forum.
Amitiés à vous. Patrice
Pour koasan, je me suis permis de modérer légèrement vos propos et de supprimer le tutoiement qui pour information n'est pas pratiqué sur l'ensemble des forums. De plus, généralement on tutoie uniquement ses amis, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
J'ai plusieurs solutions, je clôture ce topic, et on n'en parle plus, mais je trouve cela dommage pour l'internaute qui n'a rien à voir avec votre conflit.
Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur les forums de Bricovidéo nous ne sommes pas là pour pratiquer la PTAO (Prise de Tête Assistée par Ordinateur).
Conseil, essayez de ne pas vous croiser sur certains posts, cela évitera peut-être les conflits.
En espérant que vous arriviez à vous ignorer ou que même si vous n'êtes pas d'accord, que vous communiquiez dans l'harmonie.
Il y a assez de problèmes plus graves sur terre, ce n'est pas la peine de venir se prendre la tête sur un forum.
Amitiés à vous. Patrice
08 juillet 2018 à 23:23