Question Forum : impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

J'ai un chauffage au sol qui a 11 ans, avec une chaudière fuel Buderus récente (2 ans). J'ai remplacé le vase d'expansion car l'ancien était percé au dessus de la membrane (il avait moins de 3 ans), donc sous garantie. Depuis, impossible d'équilibrer la pression dans le circuit. Au départ, j'ai mis 1,5 bars et dés que le brûleur fonctionne, la pression dépasse les 3 bars et la soupape s'ouvre. Je pensais qu'il y avait de l'air dans le circuit, j'ai donc ouvert les purgeurs, mais c'est toujours pareil. Merci de votre aide.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

Bonjour, soit le vase d'expansion a un problème (membrane bloquée), soit le volume du vase est trop faible.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

Pour votre chaudière, peut-être n'avez-vous pas de soupape de passage ? Cette soupape laisse tourner la chaudière quand les vannes thermostatiques de radiateurs se ferment et demandent plus de chaleur. Cette soupape laisse le passage entre le départ et le retour.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

Est-ce que le vase et/ou la soupape sont correctement sélectionnnés ? Peut-être vase trop petit en fonction de l'installation ?
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

Vérifiez la pression d'air dans votre vase...
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

Contrôlez la pression d'azote dans le vase, puis vérifiez s'il n'y a pas de vanne d'isolement avant le vase, ouvrez-la, cela marchera mieux après.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

Si vous trouvez une vanne d'isolement avant le vase N, je vous conseille de l'ouvrir et de retirer la manette de contrôle o-f (pour une vanne 1/4 de tour) afin d'éviter tout accident... Sinon, il semblerait bien que le vase N soit HS (membrane collée)vous pourrez vous en rendre compte par résonnance en tapant légèrement dessus avec objet et en écoutant le son produit. Si le vase est HS, il est plein d'eau et donnera en résonnance, un son "plein" sans écho, s'il est ok, le son sera creux... Mais ça n'est qu'une indication rapide, le mieux étant de tester la pression.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

- Vérifier pression air dans le vase à l'aide d'un manomètre
- Voir si la membrane n'est pas collée, sinon brancher un tuyau d'eau sur le vase et essayer de mettre de l'eau par à-coups, cela devrait la décollée.
- Y a t-il une soupape différentielle, ou bien une vanne radiateur normale (non thermostatique) ? A vérifier car auquel cas, la t°, plus le fait que l'eau ne peut pas circuler si les thermostatiques sont fermées =: montée de la pression + surchauffe chaudière.
- Voir si la membrane n'est pas collée, sinon brancher un tuyau d'eau sur le vase et essayer de mettre de l'eau par à-coups, cela devrait la décollée.
- Y a t-il une soupape différentielle, ou bien une vanne radiateur normale (non thermostatique) ? A vérifier car auquel cas, la t°, plus le fait que l'eau ne peut pas circuler si les thermostatiques sont fermées =: montée de la pression + surchauffe chaudière.
07 novembre 2008 à 03:27
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

Il faut à chaque fois dégommé le vase, mettre la pression au-dessus de la pression nominale du vase si celui-ci est de 1.8 bars mettre 2 bars, comme cela la membrane va se décoller.
13 novembre 2010 à 17:14
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
Invité

Sur une installation à "froid" montez la pression à 2.5 bars, vous entendrez la membrane se décoller ensuite vidangez votre installation jusqu'à 1.2 bars c'est bien suffisant.
03 décembre 2010 à 01:38