Question forum chauffage : Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz, j'ai constaté que la pression était instable, j'ai donc fait changer le vase d'expansion, pour des raisons de coût j'en ai choisi un externe.
J'ai demandé à l'installateur s'il laissait le vieux vase interne dans le circuit, il m'a dit que oui et que ça ne poserait pas de problèmes, le vieux vase se remplirait d'eau et le neuf ferait le travail.
Il est passé installer le vase vendredi matin, la pression était à 1,6, ce lundi matin elle est à 1,4 alors que la chaudière est restée éteinte tout le week-end. Je l'ai mise en route ce matin, la pression est montée à 1,8, j'ai ensuite monté le thermostat presque à fond, la pression est monté à 2,2, en moins d'une heure
, je l'ai ensuite éteinte et la pression est redescendue tout doucement.
Est-ce grave ? Est-ce que ce n'est pas le vieux vase (toujours dans le circuit) qui déstabilise la pression ?
Je n'ai pas purgé les radiateurs, est-ce que ça solutionnerait le problème ?
Je lis sur les forums que la pression varie toujours un peu quand la chaudière chauffe, mais dans quelle mesure ?
Je suis complètement novice en la matière, c'est le 1ère fois que j'utilise une chaudière à gaz.
Merci de vos réponses.
Kristof
Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz, j'ai constaté que la pression était instable, j'ai donc fait changer le vase d'expansion, pour des raisons de coût j'en ai choisi un externe.
J'ai demandé à l'installateur s'il laissait le vieux vase interne dans le circuit, il m'a dit que oui et que ça ne poserait pas de problèmes, le vieux vase se remplirait d'eau et le neuf ferait le travail.
Il est passé installer le vase vendredi matin, la pression était à 1,6, ce lundi matin elle est à 1,4 alors que la chaudière est restée éteinte tout le week-end. Je l'ai mise en route ce matin, la pression est montée à 1,8, j'ai ensuite monté le thermostat presque à fond, la pression est monté à 2,2, en moins d'une heure

Est-ce grave ? Est-ce que ce n'est pas le vieux vase (toujours dans le circuit) qui déstabilise la pression ?
Je n'ai pas purgé les radiateurs, est-ce que ça solutionnerait le problème ?
Je lis sur les forums que la pression varie toujours un peu quand la chaudière chauffe, mais dans quelle mesure ?
Je suis complètement novice en la matière, c'est le 1ère fois que j'utilise une chaudière à gaz.
Merci de vos réponses.
Kristof
10 juin 2013 à 14:18
Conseil 1 problème pression chaudière
Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
Bonjour.
Le vase dans la chaudière est OBLIGATOIRE !!!! Laisser celui extérieur n'est pas une mauvaise chose mais si celui de la chaudière est mort et après intervention d'un pseudo professionnel l'assurance en cas de gros problème ne se préoccupera de rien.
Changez de suite de plombier... voire même choisissez de prendre un chauffagiste !!!!
Rester comme ça et votre chaudière va claquer...
Et minimiser les risques seraient bien plus coûteux que de les prendre au sérieux.
Cordialement.
Le vase dans la chaudière est OBLIGATOIRE !!!! Laisser celui extérieur n'est pas une mauvaise chose mais si celui de la chaudière est mort et après intervention d'un pseudo professionnel l'assurance en cas de gros problème ne se préoccupera de rien.
Changez de suite de plombier... voire même choisissez de prendre un chauffagiste !!!!
Rester comme ça et votre chaudière va claquer...
Et minimiser les risques seraient bien plus coûteux que de les prendre au sérieux.
Cordialement.
10 juin 2013 à 23:21
Conseil 2 problème pression chaudière
Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
Bonjour et merci de votre réponse,
Je n'avais pas pensé à l'assurance, effectivement il s'agit d'un vase externe et l'assurance pourrait ne pas rembourser en cas de soucis.
Mais je lis partout que faire installer un vase externe pour remplacer le vase interne HS revient au même et surtout ça coûte beaucoup moins cher (j'ai pu comparer les 2 devis).
Là on parle d'une variation de 0,8 bar quand la chaudière monte en température, c'est tout, je vois que certains se sont "accommodés" de cette variation de pression sur leur chaudière...
A noter surtout, qu'à part ça, tout marche bien, les radiateurs chauffent parfaitement, à tous les niveaux.
Je n'avais pas pensé à l'assurance, effectivement il s'agit d'un vase externe et l'assurance pourrait ne pas rembourser en cas de soucis.
Mais je lis partout que faire installer un vase externe pour remplacer le vase interne HS revient au même et surtout ça coûte beaucoup moins cher (j'ai pu comparer les 2 devis).
Là on parle d'une variation de 0,8 bar quand la chaudière monte en température, c'est tout, je vois que certains se sont "accommodés" de cette variation de pression sur leur chaudière...
A noter surtout, qu'à part ça, tout marche bien, les radiateurs chauffent parfaitement, à tous les niveaux.
11 juin 2013 à 09:28
Conseil 3 problème pression chaudière
Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
Bonjour,
De rien.
Minimiser les choses vont faire que votre chaudière ne tiendra pas longtemps... c'est le vase, ensuite ce sera la soupape de sécurité dans le meilleur des cas...
Les chaudières sont prévues avec un vase et un emplacement calculer pour celle-ci.... Les vases supplémentaires ne peuvent en aucun cas remplacer celui d'origine... Perso je suis pour la pérennisation du matériel et non pour les changements de pièces à tout va et lorsque l'on croit faire des économies et bien on se rend vite compte qu'il n'en est rien !!!
Chacun sa vision...
Cordialement.
De rien.
Minimiser les choses vont faire que votre chaudière ne tiendra pas longtemps... c'est le vase, ensuite ce sera la soupape de sécurité dans le meilleur des cas...
Les chaudières sont prévues avec un vase et un emplacement calculer pour celle-ci.... Les vases supplémentaires ne peuvent en aucun cas remplacer celui d'origine... Perso je suis pour la pérennisation du matériel et non pour les changements de pièces à tout va et lorsque l'on croit faire des économies et bien on se rend vite compte qu'il n'en est rien !!!
Chacun sa vision...
Cordialement.
11 juin 2013 à 10:10
Conseil 4 problème pression chaudière
Invité

Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
Invité

Bonsoir.
Vous n'avez pas d'inquiétude particulière à avoir pour ce vase d'expansion en dehors de la chaudière, l'important est qu'il y en ait un correspondant à la capacité de l'installation pour la dilatation, d'une part et d'autre part ; qu'il soit raccordé au bon endroit, sans aucun organe de coupure, robinet, vanne etc. entre le vase et la chaudière.
Maintenir la soupape de sécurité en bon état.
Quant à la pression, engendrée par la chauffe et la dilatation,si le vase est de bonne capacité, votre pression en général augmentera de 200 à 300 gr.
Cordialement. MDR84
Vous n'avez pas d'inquiétude particulière à avoir pour ce vase d'expansion en dehors de la chaudière, l'important est qu'il y en ait un correspondant à la capacité de l'installation pour la dilatation, d'une part et d'autre part ; qu'il soit raccordé au bon endroit, sans aucun organe de coupure, robinet, vanne etc. entre le vase et la chaudière.
Maintenir la soupape de sécurité en bon état.
Quant à la pression, engendrée par la chauffe et la dilatation,si le vase est de bonne capacité, votre pression en général augmentera de 200 à 300 gr.
Cordialement. MDR84
11 juin 2013 à 20:54
Conseil 5 problème pression chaudière
Invité

Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
Invité

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec MDR84, et si la pression monte plus que 200 ou 300g (ce que je pense), ça ne doit pas vous empêcher de dormir.
Meilleurs sentiments.
GC
Tout à fait d'accord avec MDR84, et si la pression monte plus que 200 ou 300g (ce que je pense), ça ne doit pas vous empêcher de dormir.
Meilleurs sentiments.
GC
12 juin 2013 à 09:34