Radiateur chaud en haut et froid en bas
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
754
Question Bricolage Chauffage : Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Je possède l'installation suivante, âgée de 5 ans : chaudière fuel, chauffage au sol au rez-de-chaussée et 8 radiateurs au 1er étage. Au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais à l'étage, tous les radiateurs équipés de robinets thermostatiques restent froids dans leur 2/3 inférieur et ce, malgré plusieurs purges... A noter que deux radiateurs possèdent des robinets normaux et que eux, chauffent parfaitement. Chaque radiateur est alimenté individuellement à partir d'une nourrice. Est-il possible qu'il y ait un défaut sur 6 têtes thermostatiques ? J'attends vos réflexions, suggestions voire solutions. Merci.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Il faut régler la vanne mélangeuse sur le circuit radiateur.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Non du tout, vos vannes thermostatiques restent bloquées lorsqu'on ne les utilise pas pendant un certain temps. Donc il suffit de les débloquer (avec un petit marteau sur le côté du robinet) et ensuite ne jamais les fermer, car elles risqueraient encore d'être bloquées.
Pour ma part, je préfère mettre des robinets standards à la place des robinets thermostatiques.
Pour ma part, je préfère mettre des robinets standards à la place des robinets thermostatiques.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

L'influence de la propre température de l'eau n'est pas à exclure sur le réglage de la tête. Si l'eau est très chaude la régulation de la vanne en sera évidemment affectée. Certaines vannes fonctionnent avec un cordon (métallique) de régulation qui évite cette perturbation.
Première mesure : dégager la tête de mesure des rideaux ou autres qui contrarient sa bonne ventilation. Autre condition être bien certain qu'il n'y a plus d'air, qui parfois ne s'évacue pas à la 1ère intervention.
Première mesure : dégager la tête de mesure des rideaux ou autres qui contrarient sa bonne ventilation. Autre condition être bien certain qu'il n'y a plus d'air, qui parfois ne s'évacue pas à la 1ère intervention.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Personnellement moi j'ai le même souci mais avec des radiateurs normaux, que faire sérieusement ?
Conseils 5 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Si les vannes ne sont pas bloquées, il faut simplement purger TOUS les radiateurs de l'étage et remettre de l'eau dans le circuit.
Conseils 6 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

J'ai un radiateur, un seul qui présente ce problème, sans thermostat : chaud sur le quart supérieur, froid le reste, purge inefficace. Que faire ? Merci.
Conseils 7 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

C'est simplement un manque de débit, donc passer le circulateur (pompe) sur une vitesse supérieure ou le recalculer...
Conseils 8 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Je suis d'accord avec la réponse (1). J'ai eu le même problème avec un robinet thermostatique relativement ancien mais aisément accessible à des pulvérisations de dégrippant (W40 ou autre). L'amélioration n'a pas été immédiate : j'ai pu constater que le fonctionnement de ce thermostat était redevenu totalement normal au début de cet hiver alors que les pulvérisations dataient de l'hiver précédent. Dans la foulée le problème du radiateur, chaud dans la partie haute et froid en bas, a été résolu. Conseil : A la fin de la saison de chauffe ouvrir les robinets au maximum et non pas l'inverse comme on est tenté de le faire ! A l'étage la distribution peut se faire en parapluie en passant par les combles. Dans ce cas il est absolument nécessaire d'avoir, dans la partie la plus haute de l'installation, 2 purgeurs automatiques (mais qui peuvent également être actionnés manuellement): l'un sur l'arrivée (eau chaude) et l'autre sur le retour (eau froide). Il est clair que si l'air accumulé à ces endroits a une pression proche de celle de l'eau au départ de la chaudière il y aura quelques soucis de circulation et des phénomènes de radiateurs "chauds et froids" seront également constatés.
Conseils 9 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Suite à la réponse (4), comment faut-il remettre de l'eau dans le circuit ? Merci.
Conseils 10 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Pour ceux qui ont des problèmes de radiateurs à moitié chaud ou qui rajoute des radiateurs sur leur installation, si :
- le circuit n'est pas bouché (boue)
- les robinets thermostatiques ne sont pas bloqués
- la purge est faite comme il faut.
Alors il faut rééquilibrer votre installation !
- le circuit n'est pas bouché (boue)
- les robinets thermostatiques ne sont pas bloqués
- la purge est faite comme il faut.
Alors il faut rééquilibrer votre installation !
23 janvier 2009 à 01:53
Conseils 11 Dépannage
Invité

Radiateur chaud en haut et froid en bas
Invité

Comment rééquilibrer l'installation svp ?! Merci.
05 janvier 2010 à 11:16