Question forum dépannage chaudières : Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux

craig
Membre inscrit
craig
4 messages
Bonjour,

J'ai acheté ma maison en août 2015.
En hiver 2015, la chaudière s'est mise de temps en temps en sécurité d'allumage. Et là, rebelote en sur cet hiver 2016/2017.
Pour information, je me suis aperçu que la sonde de ionisation avait été changée peu de temps avant notre emménagement.

Donc mon problème :
La chaudière se met de temps en temps en défaut d'allumage. Le chauffagiste est déjà venu, mais ne peut rien faire car lorsqu'il est présent, la chaudière fonctionne parfaitement.
A chaque défaut d'allumage, en faisant un reset, la chaudière redémarre normalement.

Mes constatations :
Je n'ai pas de souvenir de ce défaut d'allumage en mode sanitaire seul, donc a priori le problème survient que lorsque le mode chauffage est allumé.
La sonde de ionisation est propre, elle parait neuve. Je l'ai nettoyé avec du papier de verre, mais elle était propre.
Mes électrodes d'allumage sont propres aussi, et on aperçoit l'arc électrique.
A chaque fois une flamme apparait.
En restant devant la chaudière et en ayant la "chance" de voir un défaut d'allumage, j'avais des flammes sur ma première rangée du bloc bec gaz. Mais les flammes ne se propageaient pas sur l'ensemble du brûleur. De plus, on entendait le cliquetis des électrodes d'allumage qui continuaient à fonctionner.

J'ai mis du nid d'abeille sur mes tuyaux gaz, pas de perte.
J'ai descendu la sonde de ionisation qui paraissait haute. J'ai moins de panne, mais j'en ai au moins deux par jour.
J’exclus un problème électrovanne, car j'ai toujours une flamme.
Ma gouttière n'est pas cassée.

Donc, soit la sonde de ionisation fonctionne mal (elle doit être parallèle au brûleur, mais on voit qu'elle a été forcée et ne fait plus un angle droit).
Soit les brûleurs sont encrassés.
Ou je me trompe et j'ai mon électrovanne d'usée... voir le circuit imprimé qui défaille.
Pour info, la chaudière a 11 ans.
Si vous avez rencontré ce problème ou si vous avez des avis je suis preneur.
Merci par avance.
01 mars 2017 à 21:07
Réponse 1 Forum dépannage chaudières

Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour
Pour voir si le brûleur est encrassé, quand la chaudière fonctionne, tapez légèrement sur le brûleur, si vous voyez des poussières qui s’enflamment et les flammes devenir jaune, un nettoyage du brûleur s'impose, les flammes doivent toujours être parfaitement bleues.
D'après vos données, le problème semble venir de là.
02 mars 2017 à 01:19
Réponse 2 Forum dépannage chaudières

Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.
Vérifiez l’état des gicleurs en bout de ligne, peut-être un peu oxydés, à nettoyer avec une très fine aiguille.
A+
02 mars 2017 à 13:37
Réponse 3 Forum dépannage chaudières

Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux

craig
Membre inscrit
craig
4 messages
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Concernant le brûleur, les flammes sont bleues partout, sauf la première rangée qui est jaune en haut de flamme.
Le gicleur, si je ne me trompe pas de pièce est nickel.

Ce jour, la chaudière tournait dans le vide sans flamme et donc sans chauffer.
En faisant reset, elle s'est bloquée. J'ai dû la réamorcer.
Après réamorçage, elle a démarré 30 secondes, puis a tourné dans le vide sans chauffer.
J'ai refait reset, et idem, elle a tourné dans le vide.
J'ai éteint l'eau chaude sanitaire pour la laisser en mode chauffage seul.
Et là, aucun souci, elle a fonctionné pendant une dizaine de minutes.
J'ai donc rebranché l'ECS et elle a retourné dans le vide. En sanitaire seul ça va.
Là je viens de remettre les deux en route, le temps que ma femme se douche biggrin, et pour le moment elle fonctionne.

Je commence à me demander si ce n'est pas un souci de circuit imprimé.
Il y aurait un conflit lorsque l'eau chaude et le chauffage fonctionne...

Après, j'ai deux circuits imprimés : un général, à 350 euros, et un juste pour les boutons de commandes. A 23 euros.
Je crois que je vais commander le deuxième, histoire de voir si ce n'est pas un souci de carte.
02 mars 2017 à 20:02
Réponse 4 Forum dépannage chaudières

Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Avant de remplacer les cartes, vérifiez les sondes si elles sont bien en contact avec les éléments (oxyde), vérifiez les connecteurs qui vont sur les cartes (mauvais contact), vérifiez les soudures sur les cartes, les soudures ayant l'air oxydé sont des sources de problèmes bizarres.
Les soudures qui ne sont pas brillantes sur les cartes sont à refaire.
02 mars 2017 à 21:17
Réponse 5 Forum dépannage chaudières

Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux

craig
Membre inscrit
craig
4 messages
Merci lenoir,
Depuis mon dernier message, j'ai laissé la chaudière en chauffage seul.
Ce matin elle était en sécurité, mais on est loin des trois arrêts journalier.
Je vais continuer ma période de test en chauffage seul.
Par contre, je vous remercie du conseil, je vais vérifier mes soudures et autres.

Je me demande si je n'ai pas eu une infiltration d'eau dans un circuit électrique.
Car ma purge vis de purge, située dessus le boitier électrique était dévissée, et de l'eau coulait.

Demain je vais essayer de faire un test approfondi de mon câblage.
Encore merci d'apporter des solutions.
04 mars 2017 à 15:53
Réponse 6 Forum dépannage chaudières

Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux

craig
Membre inscrit
craig
4 messages
Bonjour,

Hier, j'ai décidé de démonter ma chaudière.
En faisant le test de tapoter sur les becs, j'avais des flammes jaunes.
Donc démontage des blocs becs gaz. Nettoyage au pinceau, à la souffleuse, à l'aspirateur, au goupillon souple.
J'ai ensuite passé un trombone dans chaque arrivée de gaz des becs.
En démontant, les cinq premières arrivées de gaz dans les becs avaient du vert de gris.
Donc j'ai enlevé le vert.
J'ai tapoté les becs pour enlever les poussières.
Résultat, pas mal de dépôt à l'intérieur.
Cela est dû à l'espèce de polystyrène qui entoure l'intérieur de la chambre de combustion.
Avant de remonter, j'ai nettoyé la chambre de combustion, avec un pinceau souple, la souffleuse et l'aspirateur.
J'ai remonté le bloc, et mis du nid d'abeille sur l'arrivée gaz pour voir si je n'avais pas de perte de gaz.
J'ai fait cela hier matin.
Depuis, aucun problème, sachant que j'ai repositionné la chaudière sur eau et chauffage.
Si elle tient 48 heures sans problèmes, c'est que c'est résolu.

Je reviendrai vous dire ça.
En attendant de voir si c'est bien réparé, je vous remercie encore pour votre aide.
12 mars 2017 à 10:21
Réponse 7 Forum dépannage chaudières

Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
À mon avis, le problème doit être résolu, si les trous du brûleur deviennent trop petits à cause de l’oxydation et autre crasse du gaz, la pression du gaz qui en sort augmente et une étincelle peut difficilement allumer ce gaz sous pression.
12 mars 2017 à 17:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
    N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
    N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 6. Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
    N°20396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, et aujourd’hui je vous sollicite pour une panne qui dure depuis 2 ans de manière aléatoire. Code erreur 23 sur chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24FF. Défaut de...
  • 7. Code erreur 50 chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia 2
    N°16748 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia 2. La diode 50 clignote, le plombier est venu 2 fois pour trouver la panne mais il n'y arrive pas. J'ai de l'eau chaude et le chauffage fonctionne mais la pression...
  • 8. PAC Chaffoteaux erreur 918
    N°23426 : Bonjour. Ma PAC Chaffoteaux rentre dans sa deuxième saison cet hiver. Lors de la mise en route, après quelques heures, j'ai eu un code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène" et donc plus de...
  • 9. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 10. Code erreur A03 chaudière Chaffoteaux et Maury Mira
    N°20890 : Bonsoir à tous les satisfaits de Chaffoteaux et Maury. :huffy: Évidemment, c'est un peu ironique. Je n'ai pas choisi cette (mauvaise) marque qui a été choisie par le promoteur Kaufmann et Broad pour une raison de "prix bas",...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur 3 chaudière Chaffoteaux >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucesrecuperation chauffagetete thermostatique radiateurechelle acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite