Question Forum Chauffage : Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23

jack33
Membre inscrit
jack33
3 messages
Bonjour à tous.

Je suis nouveau sur ce forum, et aujourd’hui je vous sollicite pour une panne qui dure depuis 2 ans de manière aléatoire.
Code erreur 23 sur chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24FF.

Défaut de détection du débit d'extraction.
Le réparateur à changé depuis : 01 : le pressostat, 02 : l'extracteur, 03: la carte électronique : 04 : déposé la tuyauterie d'évacuation des gaz, nettoyage et diminution du diaphragme métallique de 1/3 de sa circonférence.
Et hier matin, la chaudière tourne en boucle, sans allumage de la rampe de gaz, sans information de défaut.
Je dépose le capot du caisson étanche, et elle redémarre.
Je repose le couvercle elle se coupe.
Le pressostat est OK, les tuyaux flexibles OK.
Je repose le capot en ne serrant pas les deux vis du bas, elle redémarre.
Toujours pas eu de voyant défaut.
Le fait de faire entrer de l'air supplémentaire inhibe la panne.
J'appelle de dépanneur qui veut changer la carte. Elle a été changée il y a un an ??

Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement.
Jacques
24 mars 2020 à 12:09
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23


Invité
invité
Bonjour.
Nettoyer l'extracteur et vérifier les prises de pression plus et moins brancher au pressostat.
Pour moi votre conduit ventouse n'est plus étanche ou obstrué.
Démonter entièrement la ventouse et changer les joints (voir changer complètement la ventouse).
Si après cela votre problème continue, vu les travaux décrits précédemment je pense qu'il va falloir prendre une décision (remplacer la chaudières).
24 mars 2020 à 14:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour tenter de résoudre votre problème, votre prestataire a remplacer un certain nombre de pièces amis sans apporter de solution.
Si votre chaudière fonctionne capot ouvert vous devriez vérifier le montage et l'étanchéité de la ventouse.

Quelle est la configuration de cette ventouse :
- Horizontale, verticale ?
- Sortie directe ?
- Nombre de coude à 45° ?
- Nombre de coude à 90° ?
- Longueur de tubes en mètre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 14:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23

jack33
Membre inscrit
jack33
3 messages
Bonjour.
Merci aux deux personnes qui m'ont répondu !

Le conduit d'évacuation est vertical. Lors de la dépose j'ai contrôlé avec le chauffagiste la non obstruction du conduit.
Il n'est pas très long, environ deux mètres , c'est une sortie de toit. Je n'ai vu aucune pollution des conduit aspiration et refoulement (double parois).
Les joints lors de ce contrôle étaient en bonne état, mais nous avons mis un kit neuf, sur le conduit et en sortie de chaudière sur la collerette.
Dans le même temps il avait déposé le diagramme de sortie (une rondelle métallique) et avait coupé un tiers de la circonférence, il pensait que cela aurait favorisé le débit d'air.
La proposition de "l'invité" de changer de chaudière, j'y ai pensé , elle est de 2003 mais elle est comme neuve (d'apparence). Mettre environ 3500 euros pour une neuve sans être sur qu'elle n'est pas réparable me fait hésiter.
Pour réponde à "VETC" qui j'ai vu sur ce forum à déjà répondu sur ce type de panne, je ne vois pas trop quoi faire de plus sur le conduit de chaudière.
Par contre c'est sur que d'entrouvrir le capot du caisson, montre bien un problème de débit d'air.
Vous pensez que le conduit n'est pas étanche ?
Une précision, après chaque interventions, la chaudière régule normalement, ce n'est qu'après quelques semaines ou mois que le phénomène se représente ??? Et souvent sans voyant défaut "24" ou "23".
Bien cordialement et encore merci.
jacques
24 mars 2020 à 15:43
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23


Invité
invité
Bonsoir.

Vérifier la tension de l'extracteur (si il n'a pas de tachymètre ou variateur de vitesse,vous devez avoir 230 volts).
Si il y a une variation de tension a l'extracteur (exemple 180 volts), il tourne moins vite et le pressostat ne colle pas.
Cela peut venir du circuit imprimé.
Mais j'en doute un peu, vu que vous l'avez remplacé récemment.
Vu que votre chaudière fonctionne caisson ouvert, a part revérifier votre ventouse je ne vois pas trop d'où peut venir le problème.
24 mars 2020 à 21:28
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23


Invité
invité
Ou alors raccourcir les flexibles du pressostat. Ça peut résoudre le problème. On sait jamais. Bon courage.
24 mars 2020 à 21:35
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Compte tenu de la configuration de votre ventouse (verticale 80/125 sur 2 mètres + le terminal) vous devez mettre en place le diaphragme correspondant. Ce dernier servant à compenser la perte de charge de votre conduit, si ce n'est pas le bon ou si vous le modifiez les pressions, dépressions, débits dans la ventouse ne sont pas les bons et le pressostat d'air ne détecte pas bonne valeurs : dans le doute changez-le !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2020 à 12:25
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23

jack33
Membre inscrit
jack33
3 messages
Bonsoir Mario et "invité".
Vous répondez tous les deux au travers de réponses pertinentes.
01 : raccourcir les flexibles qui effectivement sont trop longs, je n'y avais pas pensé, il est vrai que cela crée une perte de charge.
02 : remonter un diaphragme d'origine (Oui surtout que le conduit est impeccable, il vaut mieux se remettre dans les configurations d'origine).
Entre temps j'ai contacté mon chauffagiste, qui a eu la gentillesse de venir avec deux pièces de rechanges neuves pour effectuer une recherche de panne. La première était un extracteur. Il l'a changé et la panne était toujours présente. Ensuite il a remplacé l'ensemble carte électronique (la petite sur la porte et la carte principale).
La chaudière régule normalement. Il a effectué plusieurs tests (eau chaude , et chauffage sol, elle redémarre sans souci).
Le chauffagiste n'a pas su m'expliquer pourquoi l'ancienne carte fonctionnait de manière aléatoire. Disons que nous sommes tombés sur une mauvaise série....
Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre. Je prends bonne note de vos conseils.
Bon courage durant ce confinement. Et encore merci !
Bien cordialement.
jacques
28 mars 2020 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage depannage chaudierechauffage chaudiere choixnettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucessolaire chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite