Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et aujourd’hui je vous sollicite pour une panne qui dure depuis 2 ans de manière aléatoire.
Code erreur 23 sur chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24FF.
Défaut de détection du débit d'extraction.
Le réparateur à changé depuis : 01 : le pressostat, 02 : l'extracteur, 03: la carte électronique : 04 : déposé la tuyauterie d'évacuation des gaz, nettoyage et diminution du diaphragme métallique de 1/3 de sa circonférence.
Et hier matin, la chaudière tourne en boucle, sans allumage de la rampe de gaz, sans information de défaut.
Je dépose le capot du caisson étanche, et elle redémarre.
Je repose le couvercle elle se coupe.
Le pressostat est OK, les tuyaux flexibles OK.
Je repose le capot en ne serrant pas les deux vis du bas, elle redémarre.
Toujours pas eu de voyant défaut.
Le fait de faire entrer de l'air supplémentaire inhibe la panne.
J'appelle de dépanneur qui veut changer la carte. Elle a été changée il y a un an ??
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement.
Jacques
Je suis nouveau sur ce forum, et aujourd’hui je vous sollicite pour une panne qui dure depuis 2 ans de manière aléatoire.
Code erreur 23 sur chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24FF.
Défaut de détection du débit d'extraction.
Le réparateur à changé depuis : 01 : le pressostat, 02 : l'extracteur, 03: la carte électronique : 04 : déposé la tuyauterie d'évacuation des gaz, nettoyage et diminution du diaphragme métallique de 1/3 de sa circonférence.
Et hier matin, la chaudière tourne en boucle, sans allumage de la rampe de gaz, sans information de défaut.
Je dépose le capot du caisson étanche, et elle redémarre.
Je repose le couvercle elle se coupe.
Le pressostat est OK, les tuyaux flexibles OK.
Je repose le capot en ne serrant pas les deux vis du bas, elle redémarre.
Toujours pas eu de voyant défaut.
Le fait de faire entrer de l'air supplémentaire inhibe la panne.
J'appelle de dépanneur qui veut changer la carte. Elle a été changée il y a un an ??
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement.
Jacques
24 mars 2020 à 12:09
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
Invité

Bonjour.
Nettoyer l'extracteur et vérifier les prises de pression plus et moins brancher au pressostat.
Pour moi votre conduit ventouse n'est plus étanche ou obstrué.
Démonter entièrement la ventouse et changer les joints (voir changer complètement la ventouse).
Si après cela votre problème continue, vu les travaux décrits précédemment je pense qu'il va falloir prendre une décision (remplacer la chaudières).
Nettoyer l'extracteur et vérifier les prises de pression plus et moins brancher au pressostat.
Pour moi votre conduit ventouse n'est plus étanche ou obstrué.
Démonter entièrement la ventouse et changer les joints (voir changer complètement la ventouse).
Si après cela votre problème continue, vu les travaux décrits précédemment je pense qu'il va falloir prendre une décision (remplacer la chaudières).
24 mars 2020 à 14:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
Bonjour,
Pour tenter de résoudre votre problème, votre prestataire a remplacer un certain nombre de pièces amis sans apporter de solution.
Si votre chaudière fonctionne capot ouvert vous devriez vérifier le montage et l'étanchéité de la ventouse.
Quelle est la configuration de cette ventouse :
- Horizontale, verticale ?
- Sortie directe ?
- Nombre de coude à 45° ?
- Nombre de coude à 90° ?
- Longueur de tubes en mètre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour tenter de résoudre votre problème, votre prestataire a remplacer un certain nombre de pièces amis sans apporter de solution.
Si votre chaudière fonctionne capot ouvert vous devriez vérifier le montage et l'étanchéité de la ventouse.
Quelle est la configuration de cette ventouse :
- Horizontale, verticale ?
- Sortie directe ?
- Nombre de coude à 45° ?
- Nombre de coude à 90° ?
- Longueur de tubes en mètre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 14:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
Bonjour.
Merci aux deux personnes qui m'ont répondu !
Le conduit d'évacuation est vertical. Lors de la dépose j'ai contrôlé avec le chauffagiste la non obstruction du conduit.
Il n'est pas très long, environ deux mètres , c'est une sortie de toit. Je n'ai vu aucune pollution des conduit aspiration et refoulement (double parois).
Les joints lors de ce contrôle étaient en bonne état, mais nous avons mis un kit neuf, sur le conduit et en sortie de chaudière sur la collerette.
Dans le même temps il avait déposé le diagramme de sortie (une rondelle métallique) et avait coupé un tiers de la circonférence, il pensait que cela aurait favorisé le débit d'air.
La proposition de "l'invité" de changer de chaudière, j'y ai pensé , elle est de 2003 mais elle est comme neuve (d'apparence). Mettre environ 3500 euros pour une neuve sans être sur qu'elle n'est pas réparable me fait hésiter.
Pour réponde à "VETC" qui j'ai vu sur ce forum à déjà répondu sur ce type de panne, je ne vois pas trop quoi faire de plus sur le conduit de chaudière.
Par contre c'est sur que d'entrouvrir le capot du caisson, montre bien un problème de débit d'air.
Vous pensez que le conduit n'est pas étanche ?
Une précision, après chaque interventions, la chaudière régule normalement, ce n'est qu'après quelques semaines ou mois que le phénomène se représente ??? Et souvent sans voyant défaut "24" ou "23".
Bien cordialement et encore merci.
jacques
Merci aux deux personnes qui m'ont répondu !
Le conduit d'évacuation est vertical. Lors de la dépose j'ai contrôlé avec le chauffagiste la non obstruction du conduit.
Il n'est pas très long, environ deux mètres , c'est une sortie de toit. Je n'ai vu aucune pollution des conduit aspiration et refoulement (double parois).
Les joints lors de ce contrôle étaient en bonne état, mais nous avons mis un kit neuf, sur le conduit et en sortie de chaudière sur la collerette.
Dans le même temps il avait déposé le diagramme de sortie (une rondelle métallique) et avait coupé un tiers de la circonférence, il pensait que cela aurait favorisé le débit d'air.
La proposition de "l'invité" de changer de chaudière, j'y ai pensé , elle est de 2003 mais elle est comme neuve (d'apparence). Mettre environ 3500 euros pour une neuve sans être sur qu'elle n'est pas réparable me fait hésiter.
Pour réponde à "VETC" qui j'ai vu sur ce forum à déjà répondu sur ce type de panne, je ne vois pas trop quoi faire de plus sur le conduit de chaudière.
Par contre c'est sur que d'entrouvrir le capot du caisson, montre bien un problème de débit d'air.
Vous pensez que le conduit n'est pas étanche ?
Une précision, après chaque interventions, la chaudière régule normalement, ce n'est qu'après quelques semaines ou mois que le phénomène se représente ??? Et souvent sans voyant défaut "24" ou "23".
Bien cordialement et encore merci.
jacques
24 mars 2020 à 15:43
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
Invité

Bonsoir.
Vérifier la tension de l'extracteur (si il n'a pas de tachymètre ou variateur de vitesse,vous devez avoir 230 volts).
Si il y a une variation de tension a l'extracteur (exemple 180 volts), il tourne moins vite et le pressostat ne colle pas.
Cela peut venir du circuit imprimé.
Mais j'en doute un peu, vu que vous l'avez remplacé récemment.
Vu que votre chaudière fonctionne caisson ouvert, a part revérifier votre ventouse je ne vois pas trop d'où peut venir le problème.
Vérifier la tension de l'extracteur (si il n'a pas de tachymètre ou variateur de vitesse,vous devez avoir 230 volts).
Si il y a une variation de tension a l'extracteur (exemple 180 volts), il tourne moins vite et le pressostat ne colle pas.
Cela peut venir du circuit imprimé.
Mais j'en doute un peu, vu que vous l'avez remplacé récemment.
Vu que votre chaudière fonctionne caisson ouvert, a part revérifier votre ventouse je ne vois pas trop d'où peut venir le problème.
24 mars 2020 à 21:28
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
Invité

Ou alors raccourcir les flexibles du pressostat. Ça peut résoudre le problème. On sait jamais. Bon courage.
24 mars 2020 à 21:35
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
Bonjour,
Compte tenu de la configuration de votre ventouse (verticale 80/125 sur 2 mètres + le terminal) vous devez mettre en place le diaphragme correspondant. Ce dernier servant à compenser la perte de charge de votre conduit, si ce n'est pas le bon ou si vous le modifiez les pressions, dépressions, débits dans la ventouse ne sont pas les bons et le pressostat d'air ne détecte pas bonne valeurs : dans le doute changez-le !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Compte tenu de la configuration de votre ventouse (verticale 80/125 sur 2 mètres + le terminal) vous devez mettre en place le diaphragme correspondant. Ce dernier servant à compenser la perte de charge de votre conduit, si ce n'est pas le bon ou si vous le modifiez les pressions, dépressions, débits dans la ventouse ne sont pas les bons et le pressostat d'air ne détecte pas bonne valeurs : dans le doute changez-le !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2020 à 12:25
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
Bonsoir Mario et "invité".
Vous répondez tous les deux au travers de réponses pertinentes.
01 : raccourcir les flexibles qui effectivement sont trop longs, je n'y avais pas pensé, il est vrai que cela crée une perte de charge.
02 : remonter un diaphragme d'origine (Oui surtout que le conduit est impeccable, il vaut mieux se remettre dans les configurations d'origine).
Entre temps j'ai contacté mon chauffagiste, qui a eu la gentillesse de venir avec deux pièces de rechanges neuves pour effectuer une recherche de panne. La première était un extracteur. Il l'a changé et la panne était toujours présente. Ensuite il a remplacé l'ensemble carte électronique (la petite sur la porte et la carte principale).
La chaudière régule normalement. Il a effectué plusieurs tests (eau chaude , et chauffage sol, elle redémarre sans souci).
Le chauffagiste n'a pas su m'expliquer pourquoi l'ancienne carte fonctionnait de manière aléatoire. Disons que nous sommes tombés sur une mauvaise série....
Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre. Je prends bonne note de vos conseils.
Bon courage durant ce confinement. Et encore merci !
Bien cordialement.
jacques
Vous répondez tous les deux au travers de réponses pertinentes.
01 : raccourcir les flexibles qui effectivement sont trop longs, je n'y avais pas pensé, il est vrai que cela crée une perte de charge.
02 : remonter un diaphragme d'origine (Oui surtout que le conduit est impeccable, il vaut mieux se remettre dans les configurations d'origine).
Entre temps j'ai contacté mon chauffagiste, qui a eu la gentillesse de venir avec deux pièces de rechanges neuves pour effectuer une recherche de panne. La première était un extracteur. Il l'a changé et la panne était toujours présente. Ensuite il a remplacé l'ensemble carte électronique (la petite sur la porte et la carte principale).
La chaudière régule normalement. Il a effectué plusieurs tests (eau chaude , et chauffage sol, elle redémarre sans souci).
Le chauffagiste n'a pas su m'expliquer pourquoi l'ancienne carte fonctionnait de manière aléatoire. Disons que nous sommes tombés sur une mauvaise série....
Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre. Je prends bonne note de vos conseils.
Bon courage durant ce confinement. Et encore merci !
Bien cordialement.
jacques
28 mars 2020 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24
- N°15641 : Bonjour, Sur ma chaudière Niagara Delta 24ff, j'ai le même style de problème avec le code 24, avec le reset l'extracteur souffle une seconde puis se bloque en code 24. J'ai regardé les deux tubes qui ne sont pas bouchés...
- 2. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 3. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 4. Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF code erreur 99
- N°10763 : J'ai l'erreur 99 qui s'affiche sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF. Que signifie cette erreur ? Comment puis-je y remédier ? Merci pour vos réponses.
- 5. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 6. Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
- N°20313 : Bonjour Suite au changement de l'optocoupleur (IC204 K3022P) par un MOC 3023X sur la carte mère de la chaudière afin de régler les erreurs code 3 récurrentes (j'ai suivi cette thread : Panne A03 défaut allumage chaudière...
- 7. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 8. Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
- N°16348 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23. Qui peut m'aider ? Merci.
- 9. Code 23 chaudière Chaffoteaux et Maury niagara delta 24ff
- N°8179 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury niagara delta 24ff et j'ai le code 23 qui s'allume ce qui empêche d'avoir du chauffage et de l'eau chaude. Merci de votre aide.
- 10. Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°3370 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite