Baisse de pression chaudière De Dietrich
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18616
Question Forum Chauffage : Baisse de pression chaudière De Dietrich
Bonjour à tous.
J'ai une chaudière au gaz de ville De Dietrich city 1.24 année 2005.
Depuis quelques temps le voyant de pression se met dans le rouge.
Mon plombier est venu, a regonflé le vase d'expansion... vérifié les fuites, enfin il a fait tout ce qu'il a pu mais le problème persiste.
Tout marche normalement tant que la température de l'eau du circuit est chaude mais dès qu'elle descend en dessous de 18° la pression baisse et le rouge s'allume. Y aurait-il une solution ou est-ce que je dois changer carrément la chaudière.
Merci d'avance si quelqu'un pouvait m'aider.
J'ai une chaudière au gaz de ville De Dietrich city 1.24 année 2005.
Depuis quelques temps le voyant de pression se met dans le rouge.
Mon plombier est venu, a regonflé le vase d'expansion... vérifié les fuites, enfin il a fait tout ce qu'il a pu mais le problème persiste.
Tout marche normalement tant que la température de l'eau du circuit est chaude mais dès qu'elle descend en dessous de 18° la pression baisse et le rouge s'allume. Y aurait-il une solution ou est-ce que je dois changer carrément la chaudière.
Merci d'avance si quelqu'un pouvait m'aider.
02 mars 2017 à 10:30
Conseil 1 Réparation forum chauffage
Baisse de pression chaudière De Dietrich
Bonjour,
Est-ce que votre chaudière vous fournit de l'eau sanitaire également ?
Salutations.
Est-ce que votre chaudière vous fournit de l'eau sanitaire également ?
Salutations.
02 mars 2017 à 11:33
Conseil 2 Réparation forum chauffage
Invité

Baisse de pression chaudière De Dietrich
Invité

Bonjour
Si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite d'eau quelque part et votre chaudière n'est pas obligatoirement en cause.
Meilleurs sentiments.
GC
Si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite d'eau quelque part et votre chaudière n'est pas obligatoirement en cause.
Meilleurs sentiments.
GC
02 mars 2017 à 11:50
Conseil 3 Réparation forum chauffage
Baisse de pression chaudière De Dietrich
Oui... elle produit également l'eau chaude via un ballon De Dietrich F 67110
Salutations.
Salutations.
02 mars 2017 à 13:44
Conseil 4 Réparation forum chauffage
Baisse de pression chaudière De Dietrich
Bonjour
Causes :
1 : fuite dans le circuit.
2 : ballon (vessie poreuse ou fuite d'air sur la valve).
3 : vanne de sécurité qui s'ouvre avant la pression de trois bars.
Pour le ballon, vous pouvez vérifier sa pression avec le même appareil que l'on vérifie les pneus de voiture.
Pour la vanne, mettre un récipient en dessous de la sortie qui va à l'égout, il ne doit pas avoir d'eau qui en sort.
Regonfler un ballon ne sert pas à grand chose, ce n'est qu'un dépannage, s'il a fui, il fuira encore.
Causes :
1 : fuite dans le circuit.
2 : ballon (vessie poreuse ou fuite d'air sur la valve).
3 : vanne de sécurité qui s'ouvre avant la pression de trois bars.
Pour le ballon, vous pouvez vérifier sa pression avec le même appareil que l'on vérifie les pneus de voiture.
Pour la vanne, mettre un récipient en dessous de la sortie qui va à l'égout, il ne doit pas avoir d'eau qui en sort.
Regonfler un ballon ne sert pas à grand chose, ce n'est qu'un dépannage, s'il a fui, il fuira encore.
02 mars 2017 à 15:26