Baisse de pression chaudière De Dietrich
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18616
Question Forum Chauffage : Baisse de pression chaudière De Dietrich
Bonjour à tous.
J'ai une chaudière au gaz de ville De Dietrich city 1.24 année 2005.
Depuis quelques temps le voyant de pression se met dans le rouge.
Mon plombier est venu, a regonflé le vase d'expansion... vérifié les fuites, enfin il a fait tout ce qu'il a pu mais le problème persiste.
Tout marche normalement tant que la température de l'eau du circuit est chaude mais dès qu'elle descend en dessous de 18° la pression baisse et le rouge s'allume. Y aurait-il une solution ou est-ce que je dois changer carrément la chaudière.
Merci d'avance si quelqu'un pouvait m'aider.
J'ai une chaudière au gaz de ville De Dietrich city 1.24 année 2005.
Depuis quelques temps le voyant de pression se met dans le rouge.
Mon plombier est venu, a regonflé le vase d'expansion... vérifié les fuites, enfin il a fait tout ce qu'il a pu mais le problème persiste.
Tout marche normalement tant que la température de l'eau du circuit est chaude mais dès qu'elle descend en dessous de 18° la pression baisse et le rouge s'allume. Y aurait-il une solution ou est-ce que je dois changer carrément la chaudière.
Merci d'avance si quelqu'un pouvait m'aider.
02 mars 2017 à 10:30
Conseil 1 Réparation forum chauffage
Baisse de pression chaudière De Dietrich
Bonjour,
Est-ce que votre chaudière vous fournit de l'eau sanitaire également ?
Salutations.
Est-ce que votre chaudière vous fournit de l'eau sanitaire également ?
Salutations.
02 mars 2017 à 11:33
Conseil 2 Réparation forum chauffage
Invité

Baisse de pression chaudière De Dietrich
Invité

Bonjour
Si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite d'eau quelque part et votre chaudière n'est pas obligatoirement en cause.
Meilleurs sentiments.
GC
Si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite d'eau quelque part et votre chaudière n'est pas obligatoirement en cause.
Meilleurs sentiments.
GC
02 mars 2017 à 11:50
Conseil 3 Réparation forum chauffage
Baisse de pression chaudière De Dietrich
Oui... elle produit également l'eau chaude via un ballon De Dietrich F 67110
Salutations.
Salutations.
02 mars 2017 à 13:44
Conseil 4 Réparation forum chauffage
Baisse de pression chaudière De Dietrich
Bonjour
Causes :
1 : fuite dans le circuit.
2 : ballon (vessie poreuse ou fuite d'air sur la valve).
3 : vanne de sécurité qui s'ouvre avant la pression de trois bars.
Pour le ballon, vous pouvez vérifier sa pression avec le même appareil que l'on vérifie les pneus de voiture.
Pour la vanne, mettre un récipient en dessous de la sortie qui va à l'égout, il ne doit pas avoir d'eau qui en sort.
Regonfler un ballon ne sert pas à grand chose, ce n'est qu'un dépannage, s'il a fui, il fuira encore.
Causes :
1 : fuite dans le circuit.
2 : ballon (vessie poreuse ou fuite d'air sur la valve).
3 : vanne de sécurité qui s'ouvre avant la pression de trois bars.
Pour le ballon, vous pouvez vérifier sa pression avec le même appareil que l'on vérifie les pneus de voiture.
Pour la vanne, mettre un récipient en dessous de la sortie qui va à l'égout, il ne doit pas avoir d'eau qui en sort.
Regonfler un ballon ne sert pas à grand chose, ce n'est qu'un dépannage, s'il a fui, il fuira encore.
02 mars 2017 à 15:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
- N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
- 2. Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
- N°14069 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison neuve que j'ai équipé avec une chaudière gaz à condensation de marque De Dietrich ECO 1300. Mon plombier chauffagiste installateur s'arrache les cheveux car la pression baisse sans...
- 3. Problème baisse de pression chaudière De Dietrich City 2 24 GN
- N°11303 : Bonjour et merci davance à ceux qui pourront me renseigner. Voici mon problème : Jai une chaudière murale De Dietrich City 2.24 GN depuis sept ans. A la remise en service du chauffage il y a quelques jours, jai constaté...
- 4. Baisse pression chaudière De Dietrich City Condens
- N°21293 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma chaudière De Dietrich City Condens DTG 1300-24 Eco / V130. Depuis 2 ans maintenant. J’ai une baisse de pression rapide dans la chaudière ; elle passe 2 bars à 0.5 bar rapidement. La...
- 5. Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
- N°23769 : Bonjour à tous. J'ai le code erreur E07 qui s'affiche sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28 Quand je tire l'eau chaude à fond baignoire et douche, au bout d'une minute elle se coupe, la température départ à la...
- 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 7. Baisse de pression chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°16111 : Bonjour. La pression de mon installation chaudière De Dietrich DTG 1300 baisse en permanence. J'ai retiré le vase d'expansion et fermé les vannes de départ et retour chauffage avec le même résultat. Que puis-je encore...
- 8. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
- N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
- 9. Baisse de pression réseau chauffage
- N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
- 10. Baisse de pression chaudière gaz De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus
- N°23837 : Bonjour. Nous venons d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière gaz à condensation De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus installée en 2006. Lors de notre emménagement, la chaudière était éteinte avec...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite