Bonjour.

Problème arrêts fréquents de la chaudière avec le défaut = L14 ET B22.
En chauffe petit débit de gaz le fonctionnement dure longtemps (avec température moins de 50°) mais dés que la chauffe nécessite un grand débit de gaz (avec température de plus de 60°)
plus de possibilité de rallumage et en mise rapide en défaut ?
Ceci malgré essais sans le cache avant pour éliminer le problème de l'appel d'air par la cheminée.
Merci pour avis.
15 novembre 2021 à 15:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Votre défaut correspond à un défaut d'allumage ou un défaut de détection de flamme.

De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?

Sinon il faut vérifier :
- L'alimentation électrique de la chaudière,
- Les pressions d'alimentation du gaz.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2021 à 18:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

lion7
Membre inscrit
lion7
3 messages
Suite au changement de l’électrode d'allumage (électrode endommagée), marche apparemment normale pendant 48h, ensuite défauts revenus B22 ensuite L14 arrêt de la chaudière.
Ce qui est étonnant, après essais, fonctionnement possible en petite chauffe (allure réduite) mais dés que l’augmentation de l'allure de chauffe (donc grande chauffe : débit ventilation plus importante et flamme plus grosse et température plus importante) clignotement du signal sur l’écran (sur le symbole flamme) d’où on déduit une perte de l’Ionisation de contrôle de la flamme donc coupure de l'arrivée de gaz ensuite défaut L14.
En conséquence peut-être défection soit le transfo ou soit la carte CU = qui des 2 composants régule le contrôle de la flamme ou ionisation ?
Ou autre hypothèse mélange air-gaz incorrect avec une ventilation à débit air plus important = par contre existe-t-il un système de régulation du mélange air-gaz en fonction de l'allure de chauffe ?
Pour avis.
Merci.
17 novembre 2021 à 23:24
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

lion7
Membre inscrit
lion7
3 messages
Bonjour.

Suite aux défauts un peut aléatoire, puisque fonctionnement possible a certain moment et annonce défaut avec arrêt L14.
Le lendemain, je me propose de changer la carte CU 1 ?
Donc défaillance carte électronique qui en fin de compte est difficile a vérifier mais seulement a priori de faire un remplacement ?
Pour avis. Merci
19 novembre 2021 à 13:49
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Ce que vous décrivez dans le comportement de la valeur de détection de ionisation confirme un défaut de réglage de la combustion de votre brûleur.
Faites intervenir un prestataire agréé pour qu'il contrôle et règle l'hygiène de combustion en puissance mini et maxi de fonctionnement du brûleur.

Cela ne sert à rien de continuer à remplacer des pièces, sauf si vous avez de l'argent à perdre, faites régler la combustion.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 novembre 2021 à 17:33
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

druidix3
Membre inscrit
druidix3
1 message
Bonjour, lion7.

Avez-vous trouvé une solution à votre problème car j'ai le même ?
Nous avons un défaut d'allumage L14 sur une chaudière De Dietrich.
Le technicien a tout fait : démontage et nettoyage du corps de chauffe, changement du détendeur gaz devant chez moi, changement de la carte électronique, vérification de toutes les valeurs gaz et d'oxygène qui sont nickel en faible charge et en pleine charge, mise en place d'un transfo indépendant.
Malheureusement, rien n'a marché.Le défaut revient à chaque fois à intervalle de plus en plus proche (une journée, puis tous les 6 heures, puis toutes les heures).

Auriez-vous des avis à me proposer ?

Cordialement.
20 septembre 2023 à 09:02
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,

En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part.
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.

Votre technicien a tout fait mais sans résultat, quelles sont les mesures qu'il a fait :
- Pression gaz (statique, dynamique, amont, aval) ?
- Tension d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Neutre) ?
- Valeur des courant de ionisation ?
- Son transformateur est-il bien un transformateur d'isolement ?
- Ce transformateur est-il bien branché ?
- Quelles sont les valeurs mesurés lors des analyses de combustion ?
- La novelle carte est-bien paramétrée par rapport à la chaudière et l'installation quelle alimente ?
- Votre système d'allumage (transfo, électrode) est-il bon ?
- Votre système de détection de flamme est-il bon ?

Merci de votre compréhension.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2023 à 11:33
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

Jerome19831983
Membre inscrit
Jerome19831983
2 messages
Bonjour à tous.

Même problème que druidix3. Votre problème t-il été résolu ?
Le chauffagiste a changé la sonde d'ionisation, a vérifié les autres éléments et me propose de changer la carte.
J'ai peur que le problème soit ailleurs.
Si une solution a été trouvée merci de revenir vers moi.

Belle journée,
Jérôme
23 octobre 2023 à 14:42
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

yack
Membre inscrit
yack
11 messages
Bonjour.

J'ai absolument le même souci que Jerome19831983 et druidix3. Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai créé un nouveau sujet (mais je ne le trouve pas, lol).

Note d'un modérateur.
"Nous non plus, nous ne le trouvons pas."

15 novembre 2023 à 17:32
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

yack
Membre inscrit
yack
11 messages
Merci.

J'ai dû me louper, je ferai un autre sujet.
15 novembre 2023 à 18:04
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC

Jerome19831983
Membre inscrit
Jerome19831983
2 messages
Bonjour, Solution toujours pas trouvée, elle ne veut même plus repartir. Je suis toujours preneur d'une solution.
16 novembre 2023 à 17:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 2. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
    N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
  • 3. Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens
    N°23532 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22. Je crois qu'on m'a changé l'électrode...
  • 4. Chaudière De Dietrich défaut d'allumage L14
    N°23249 : Bonjour. Je viens demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire. J'ai une chaudière De Dietrich 25/28 mca installé en 2018. Entretien effectué jamais eu de problème, mais depuis 2 semaine la chaudière se met en...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich
    N°21626 : Bonjour. Suite aux défauts à répétition : L14 ET B22. Chaudière gaz De Dietrich. L’électrode d'ionisation et d'allumage a été changée mais le problème persiste seulement en cours de chauffe. Lors du maintien de la...
  • 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 9. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 10. Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35
    N°19270 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013). J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte. Je constate que sans...
>>> Résultats suivants pour : Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxchauffage chaudiere bv fdp6forumchauffage remplacement chaudiererearmement ballon electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite