Question forum chauffage : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

tidirium
Membre inscrit
tidirium
6 messages
Bonjour,

J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013).
J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte.
Je constate que sans la ventouse et la plaque supérieure le phénomène s'espace beaucoup plus.
Y aurait-il un problème d'amenée d'air ? Mais je ne vois pas le rapport avec le défaut de ionisation.
La flamme ne disparait pas.
Elle n'est simplement plus détectée, souvent à petite vitesse, par exemple lors de la reprise après un cycle de chauffe du ballon ECS.
Je vais prochainement changer le transformateur d'allumage et en dernier recours la carte PCU.
Y aurait-il autre chose qui m'échappe ?

Merci de votre aide.
04 février 2018 à 12:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour être plus précis dans notre aide au diagnostic, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quelle est la tension entre la Phase et le Neutre ?
- Quelle est la tension entre la Terre et le Neutre ?
- Avez-vous vérifié l'inversion possible entre la Phase et le Neutre ?
- De quand date votre dernier entretien annuel ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?

La qualité et la valeur de la ionisation dépend de la qualité de la combustion, ces dernières doivent être vérifiées tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire et à chaque fois que l'intervention de dépannage est réalisée sur votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 13:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

tidirium
Membre inscrit
tidirium
6 messages
La révision a eu lieu mardi dernier. Pour les tensions je regarde.
Chose étrange, j'ai ouvert le boitier électronique et laissé à l'air libre la carte (ventouse en place) et ça tient depuis quatre heures consécutives...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ticket de combustions chaudière De Dietrich AGC 35

04 février 2018 à 14:40
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

tidirium
Membre inscrit
tidirium
6 messages
Pour le courant j'ai phase-neutre 241V et neutre-terre de 1,5 à 2,4V environ (ce n'est pas stable).
Pour l'inversion, c'est plus compliqué à voir mais je vais essayer.
04 février 2018 à 15:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos,
Je vois bien les informations de combustion de votre brûleur mais il manque un ticket.
Vous êtes sur un brûleur modulant donc vous devriez avoir deux tickets, un en puissance max et un en puissance mini avec une température de chaudière à 70°C + la température d'air comburant prise dans le conduit de la ventouse...

Pour l'inversion Phase Neutre il faut vous assurer que la Phase est bien raccordée sur le bornier de phase de la chaudière et que Neutre est bien lui aussi sur le bornier de neutre (ne vous fiez pas aux couleurs des fils mais mesurez).
La tension entre la terre et le neutre est anormalement élevée, votre chaudière est-elle bien raccordée sur une alimentation uniquement à elle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 18:47
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

tidirium
Membre inscrit
tidirium
6 messages
Je n’ai pas d’autre ticket.
D’autre part, je m’aperçois que l’alimentation de la chaudière n’est pas seule et est connectée à une boîte.
Je vais retirer une alimentation depuis le tableau directement.
04 février 2018 à 19:20
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Et voilou, ça peut aider.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut L36 chaudière De Dietrich  AGC 35

05 février 2018 à 22:28
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

tidirium
Membre inscrit
tidirium
6 messages
Bon... donc sonde changée ok, transfo d’allumage changé ok... reste la carte SU.
En espérant que ce soit ça.
Ça va finir par me coûter cher...funk
12 février 2018 à 19:36
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
C'est De Dietrich !!! ;-)
12 février 2018 à 22:06
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

tidirium
Membre inscrit
tidirium
6 messages
Et voilà... carte SU changée, problème résolu !
Un grand merci pour vos réponses et votre aide ! biggrin
15 février 2018 à 07:02
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35


Invité
invité
Bonjour.
Je pense avoir le même problème que vous (la chaudière a 7 jours....), quelle est la référence exacte de la pièce que vous avez changée ? Et combien ça coûte ?
Merci.
18 février 2018 à 02:10
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35


Invité
invité
Bonjour,
Ayant depuis 3 jours un L36, comment obtenir le ticket de combustion ?
J'ai une modulens.
Cordialement.
06 novembre 2018 à 20:03
Réponse 12 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Les tickets de combustion doivent-être fournis par votre prestataire au moins une fois par an.
Ils doivent être au minimum au nombre de deux :
- 1 en puissance maxi,
- 1 en puissance mini.
Souvent c'est la combustion en puissance mini qui pose des problèmes et des défauts intermittents.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2018 à 21:12
Réponse 13 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35


Invité
invité
Bonjour.
J'ai moi aussi le même défaut L36.
Il se produit depuis son installation. Mon chauffagiste a changé la sonde, la carte, vérifié la terre, l'alimentation l'arrivée etc. et le problème est toujours là.
Elle s'arrête tous les 3 jours, on se réveille avec la maison froide, j'ai un peu l'impression d'avoir un poêle à bois en fait :). Je déconseille donc cette chaudière, surtout pour le prix qu'elle coûte.
Bien à vous.
06 janvier 2020 à 10:06
Réponse 14 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour invité "mystère",

En oubliant de faire un contrôle de combustion en puissance mini de fonctionnement de votre brûleur, votre prestataire est certainement passé à côté du problème :
- Avez-vous bien au minimum deux tickets d'analyses de combustion ?
- La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?
- Les mesures de pressions gaz et tensions d'alimentation sont-elles conformes aux prescriptions du constructeur ?
- Pouvez-vous nous les transmettre ?

C'est hélas le même souci pour les chaudières ayant des défauts E133 !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 19:46
Réponse 15 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35


Invité
invité
Bonsoir Mario.
Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation).
Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation (sans succès) puis dernièrement la carte - mère.
10 minutes après le départ du technicien, nous avons eu un message de défaut : B27 "BL.ECS.INST = la sonde en sortie de l'échangeur à plaques est déconnectée ou en court-circuit."
Le technicien est venue la semaine passée et nous a dit qu'il doit changer une nouvelle pièce, après avis chez De Dietrich ??
Celle-ci est en commande et nous laissera pendant 10 jours sans chauffage ni eau chaude...
Avez-vous un avis concernant cette nouvelle panne ?
Cordialement.
Bernard
10 février 2020 à 19:17
Réponse 16 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour que notre conversation ne se mélange pas avec les autres intervenant et pour les réponses apportées soit facilement consultable pour l'ensemble des personnes rencontrant ce problème : pouvez-vous vous inscrire sur le forum afin de pouvoir vous identifier.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 février 2020 à 12:07
Réponse 17 forum dépannage chaudières

Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35


Invité
invité
Oui je l'ai fait, sous le pseudo Drbernard.
Merci.
11 février 2020 à 13:03

Proposer une réponse à Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
    N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
  • 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 4. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 5. Problème ionisation et allumage chaudière De Dietrich MCA 35
    N°20341 : Bonjour. Depuis 2 semaines, ma chaudière De Dietrich MCA 35 est en défaut. L36 défaut ionisation et L14 défaut allumage. Entretien effectué, remplacement corps de chauffe, remplacement SCU, remplacement...
  • 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 7. Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60
    N°21402 : Bonjour à tous. Après lecture des 10 questions/réponses concernant ce code erreur et une multitude de recherche sur le net avec découverte du manuel SAV De Dietrich pour ma chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60. Je n'arrive...
  • 8. Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens
    N°23532 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22. Je crois qu'on m'a changé l'électrode...
  • 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 10. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
    N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
>>> Résultats suivants pour : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite