Où se trouve le terminal de ventouse ?
29 novembre 2023 à 21:37

La petite carte a également été modifiée.
Est-il possible que la fumisterie soit la cause, même si cela a duré trois jours ? Car je dois faire venir un couvreur.
Est-il possible que la fumisterie soit la cause, même si cela a duré trois jours ? Car je dois faire venir un couvreur.
28 novembre 2023 à 22:58

Aidolav78630, un grand merci pour vos liens qui permettent de mieux comprendre ma chaudière.
Car j'ai cette erreur L36 alors qu'avant c'était L14.
En lisant, j'ai vu qu'on m'a fait changer mes cartes électroniques pour rien (diode verte OK), j'ai l'impression qu'ils n'y connaissent rien.
Votre super entreprise n'est pas située en région parisienne ?
Car j'ai cette erreur L36 alors qu'avant c'était L14.
En lisant, j'ai vu qu'on m'a fait changer mes cartes électroniques pour rien (diode verte OK), j'ai l'impression qu'ils n'y connaissent rien.
Votre super entreprise n'est pas située en région parisienne ?
28 novembre 2023 à 15:42

Je viens de trouver un lien De Dietrich sur ce forum :
https://sav.dedietrich-thermique.fr/chaudières_murales/innovens_mca/depannage_mca/synoptiques/l36
Donc, la petite carte est donc SU et l'autre carte PCU.
Il reste plus que le transfo d'allumage et il aura tout changé.
Si cela ne fonctionne pas, est-ce qu'il est capable de faire un réglage ?
Je ne pense pas le faire moi-même, étant donné que je ne suis pas bricoleur.
J'ai essayé de faire un petit schéma de ce qu'il m'a expliqué sur ma cheminée : flèche noire CO2, flèche bleue O2. Si le bloc rouge est descendu, il y a les fumées respirées et donc un mélange entre CO2 et O2. Est-ce possible ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

https://sav.dedietrich-thermique.fr/chaudières_murales/innovens_mca/depannage_mca/synoptiques/l36
Donc, la petite carte est donc SU et l'autre carte PCU.
Il reste plus que le transfo d'allumage et il aura tout changé.
Si cela ne fonctionne pas, est-ce qu'il est capable de faire un réglage ?
Je ne pense pas le faire moi-même, étant donné que je ne suis pas bricoleur.
J'ai essayé de faire un petit schéma de ce qu'il m'a expliqué sur ma cheminée : flèche noire CO2, flèche bleue O2. Si le bloc rouge est descendu, il y a les fumées respirées et donc un mélange entre CO2 et O2. Est-ce possible ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2023 à 15:39

Merci @espuela d'avoir pris le temps de répondre.
Je ne suis pas capable de vérifier tout ça
Il faut vérifier la pression gaz statique : environ 21 mbar et en puissance max : 17 mbar.
De même, l'alimentation électrique, surtout le neutre terre 2V max, doit être contrôlée.
Les réglages de combustion en puissance max et min doivent être effectués selon les valeurs indiquées dans la notice.
Il faut également vérifier la recirculation de fumée (un joint dans la fumisterie peut ne plus être étanche).
Ça peut être ça même si ça marché 3 jours sans interruption?
Votre cheminée (fumisterie) semble correcte.
Si votre chauffagiste vous dit que le mélange air/gaz ne peut pas fonctionner, j'aurais tendance à penser qu'il n'arrive pas à régler la combustion.
Oui sinon ça n’aurait pas marcher 3 jours ?
Il est possible que votre corps de chauffe soit bouché/encrassé.
Il y a deux possibilités : contrôler visuellement l'intérieur du corps de chauffe ou bien faire un top gaz.
Pour cela, il faut que le brûleur soit à l'arrêt, relever le compteur sur le coffret gaz (les 3 derniers chiffres), puis lancer la chaudière en puissance maximum pendant 36 secondes.
Une fois arrivé au 36ème seconde, il faut fermer le robinet gaz (jaune) de la chaudière, faire un nouveau relevé du compteur et faire la soustraction des deux. En principe, le résultat devrait être proche d'un chiffre de 25 (pour 25 kW)
OK quand il revient je lui en parlerai.
Je ne suis pas capable de vérifier tout ça

Il faut vérifier la pression gaz statique : environ 21 mbar et en puissance max : 17 mbar.
De même, l'alimentation électrique, surtout le neutre terre 2V max, doit être contrôlée.
Les réglages de combustion en puissance max et min doivent être effectués selon les valeurs indiquées dans la notice.
Il faut également vérifier la recirculation de fumée (un joint dans la fumisterie peut ne plus être étanche).
Ça peut être ça même si ça marché 3 jours sans interruption?
Votre cheminée (fumisterie) semble correcte.
Si votre chauffagiste vous dit que le mélange air/gaz ne peut pas fonctionner, j'aurais tendance à penser qu'il n'arrive pas à régler la combustion.
Oui sinon ça n’aurait pas marcher 3 jours ?
Il est possible que votre corps de chauffe soit bouché/encrassé.
Il y a deux possibilités : contrôler visuellement l'intérieur du corps de chauffe ou bien faire un top gaz.
Pour cela, il faut que le brûleur soit à l'arrêt, relever le compteur sur le coffret gaz (les 3 derniers chiffres), puis lancer la chaudière en puissance maximum pendant 36 secondes.
Une fois arrivé au 36ème seconde, il faut fermer le robinet gaz (jaune) de la chaudière, faire un nouveau relevé du compteur et faire la soustraction des deux. En principe, le résultat devrait être proche d'un chiffre de 25 (pour 25 kW)
OK quand il revient je lui en parlerai.
28 novembre 2023 à 12:10

Bonjour.
Vendredi, le technicien est venu. J'ai vu qu'il a bien vérifié l'électricité et le gaz.
Ensuite, il a changé une carte avec sa petite carte dessus (voir photo).
Quelle est cette carte ? La SU ou la PCU ?
Tout a bien fonctionné pendant trois jours, mais depuis hier, une erreur est apparue :
La L36 DEF IONISATION. Hier, j'ai relancé et il y a eu une erreur B22 BL DISP FLAMME, puis de nouveau la L36 et rien à faire.
Ce matin, au lancement, la chaudière s'est lancée (au moins pour l'eau chaude), puis de nouveau l'erreur.
J'ai le symbole de la flamme qui alterne entre puissance augmentée, puissance en attente et puissance diminuée et qui finit par passer en L36.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Vendredi, le technicien est venu. J'ai vu qu'il a bien vérifié l'électricité et le gaz.
Ensuite, il a changé une carte avec sa petite carte dessus (voir photo).
Quelle est cette carte ? La SU ou la PCU ?
Tout a bien fonctionné pendant trois jours, mais depuis hier, une erreur est apparue :
La L36 DEF IONISATION. Hier, j'ai relancé et il y a eu une erreur B22 BL DISP FLAMME, puis de nouveau la L36 et rien à faire.
Ce matin, au lancement, la chaudière s'est lancée (au moins pour l'eau chaude), puis de nouveau l'erreur.
J'ai le symbole de la flamme qui alterne entre puissance augmentée, puissance en attente et puissance diminuée et qui finit par passer en L36.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 novembre 2023 à 09:15

J'ai le même problème. Est-ce toujours le cas chez vous ?
19 novembre 2023 à 16:06

Merci d'avoir fait une réponse. Le chauffagiste a passé 1h30 à essayer de régler la chaudière (combustions ?). Donc, défaut d'alimentation électrique et défaut d'alimentation gaz, je suppose. Entretien fait chaque année en juillet, à part une facture, je n'ai pas de valeurs.
Pour les conduits de fumées ou d'air de combustion (photo), j'ai démonté car je voulais faire sortir par la fenêtre, mais à l’intérieur de la gaine, j'ai un tube mou qui doit aller en haut de la cheminée. Quand j'ai démonté, il y a eu de l'eau qui a coulé, sinon c'est propre. J'ai remonté et, au démarrage de la chaudière, j'ai eu la purge puis B22 : BL DISP FLAMME, puis de nouveau L14. Est-ce que je peux avoir des saletés en haut du tube qui, j'imagine, doit avoir une seule grille ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour les conduits de fumées ou d'air de combustion (photo), j'ai démonté car je voulais faire sortir par la fenêtre, mais à l’intérieur de la gaine, j'ai un tube mou qui doit aller en haut de la cheminée. Quand j'ai démonté, il y a eu de l'eau qui a coulé, sinon c'est propre. J'ai remonté et, au démarrage de la chaudière, j'ai eu la purge puis B22 : BL DISP FLAMME, puis de nouveau L14. Est-ce que je peux avoir des saletés en haut du tube qui, j'imagine, doit avoir une seule grille ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2023 à 16:00

Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22.
Je crois qu'on m'a changé l'électrode d'allumage, mais à chaque fois ça ne fonctionne que pendant 1 jour, puis 12h, puis 6h et ensuite il est impossible de la relancer.
On a voulu me changer la carte CU mais ça ne marchait pas mieux. On a changé une puce électronique, je crois.
Le technicien vient régler la chaudière et ça ne marche jamais plus de 3 jours. Il ne sait pas trop ce qui ne va pas, il m'a parlé d'un mélange air-gaz qui ne peut pas fonctionner à cause de ma cheminée...
Vu l'humidité et le froid, je ne sais plus quoi faire, surtout que le technicien ne se déplace pas rapidement.
Merci.
J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22.
Je crois qu'on m'a changé l'électrode d'allumage, mais à chaque fois ça ne fonctionne que pendant 1 jour, puis 12h, puis 6h et ensuite il est impossible de la relancer.
On a voulu me changer la carte CU mais ça ne marchait pas mieux. On a changé une puce électronique, je crois.
Le technicien vient régler la chaudière et ça ne marche jamais plus de 3 jours. Il ne sait pas trop ce qui ne va pas, il m'a parlé d'un mélange air-gaz qui ne peut pas fonctionner à cause de ma cheminée...
Vu l'humidité et le froid, je ne sais plus quoi faire, surtout que le technicien ne se déplace pas rapidement.

Merci.
18 novembre 2023 à 12:31

Merci.
J'ai dû me louper, je ferai un autre sujet.
J'ai dû me louper, je ferai un autre sujet.
15 novembre 2023 à 18:04

Bonjour.
J'ai absolument le même souci que Jerome19831983 et druidix3. Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai créé un nouveau sujet (mais je ne le trouve pas, lol).
Note d'un modérateur.
"Nous non plus, nous ne le trouvons pas."
J'ai absolument le même souci que Jerome19831983 et druidix3. Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai créé un nouveau sujet (mais je ne le trouve pas, lol).
Note d'un modérateur.
"Nous non plus, nous ne le trouvons pas."
15 novembre 2023 à 17:32