Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21626
Questions Forum Chauffage : Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich
Bonjour.
Suite aux défauts à répétition : L14 ET B22. Chaudière gaz De Dietrich.
L’électrode d'ionisation et d'allumage a été changée mais le problème persiste seulement en cours de chauffe.
Lors du maintien de la flamme : Perte de ionisation a priori (le symbole flamme clignote sur l’écran), et arrêt de la chaudière défaut L14.
Merci pour vos avis.
Suite aux défauts à répétition : L14 ET B22. Chaudière gaz De Dietrich.
L’électrode d'ionisation et d'allumage a été changée mais le problème persiste seulement en cours de chauffe.
Lors du maintien de la flamme : Perte de ionisation a priori (le symbole flamme clignote sur l’écran), et arrêt de la chaudière défaut L14.
Merci pour vos avis.
17 novembre 2021 à 19:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich
Bonjour,
Votre défaut correspond à un défaut d'allumage ou un défaut de détection de flamme.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Sinon il faut vérifier :
- L'alimentation électrique de la chaudière,
- Les pressions d'alimentation du gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre défaut correspond à un défaut d'allumage ou un défaut de détection de flamme.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Sinon il faut vérifier :
- L'alimentation électrique de la chaudière,
- Les pressions d'alimentation du gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 novembre 2021 à 11:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich
Bonjour.
Arrêt hier (B22 et L14), mais fonctionne aujourd’hui ce-matin, suite changement de l’électrode.
Depuis avant hier, on a pu voir des étincelles plus franche de l’électrode d’amorçage et présence de fumée par la cheminée et fonctionnement sans capot (pour une meilleure arrivée de l'air) ;
Mais pas de différence de fonctionnement avec ou sans le capot = donc arrivée air : OK
Présence de fumée importante par ce temps froid en sortie de la cheminée = donc circuit évacuation = OK
Par contre l'électrovanne de gaz fonctionnement bizarre = peut être blocage par les sécurités ?
Ceci cette après midi, DE NOUVEAU défaut L14
pour info maintenance faite il y a 1 ans = siphon = OK et apparemment chambre de combustion = OK
Question : au niveau maintenance annuelle, quel est autre point de nettoyage a vérifier ?
Peut on être sure que le ou les cartes électroniques fonctionnent correctement ?
ou comment le vérifier ?
Par contre la qualité du gaz est elle toujours la même ? ceci pouvant effectivement nuire au mélange air gaz de réglage de chaque chaudière ?
Arrêt hier (B22 et L14), mais fonctionne aujourd’hui ce-matin, suite changement de l’électrode.
Depuis avant hier, on a pu voir des étincelles plus franche de l’électrode d’amorçage et présence de fumée par la cheminée et fonctionnement sans capot (pour une meilleure arrivée de l'air) ;
Mais pas de différence de fonctionnement avec ou sans le capot = donc arrivée air : OK
Présence de fumée importante par ce temps froid en sortie de la cheminée = donc circuit évacuation = OK
Par contre l'électrovanne de gaz fonctionnement bizarre = peut être blocage par les sécurités ?
Ceci cette après midi, DE NOUVEAU défaut L14
pour info maintenance faite il y a 1 ans = siphon = OK et apparemment chambre de combustion = OK
Question : au niveau maintenance annuelle, quel est autre point de nettoyage a vérifier ?
Peut on être sure que le ou les cartes électroniques fonctionnent correctement ?
ou comment le vérifier ?
Par contre la qualité du gaz est elle toujours la même ? ceci pouvant effectivement nuire au mélange air gaz de réglage de chaque chaudière ?
19 novembre 2021 à 14:36
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Défaut L14 et B22 chaudière gaz De Dietrich
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Ce qui est surprenant c'est que votre prestataire n'a pas fait de test ni d'analyse de combustion : est-ce bien le cas ? Sinon avez-vous les tickets de combustions ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire a-t-il bien respecter la procédure du constructeur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Ce qui est surprenant c'est que votre prestataire n'a pas fait de test ni d'analyse de combustion : est-ce bien le cas ? Sinon avez-vous les tickets de combustions ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire a-t-il bien respecter la procédure du constructeur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 novembre 2021 à 15:41