Chaudière De Dietrich défaut d'allumage L14
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23249
Conseils Forum Dépannage Chaudière : Chaudière De Dietrich défaut d'allumage L14
Bonjour.
Je viens demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire.
J'ai une chaudière De Dietrich 25/28 mca installé en 2018.
Entretien effectué jamais eu de problème, mais depuis 2 semaine la chaudière se met en sécurité défaut d'allumage L14
Elle se lance 5 fois mais la flamme s'éteint, à savoir que j'ai changé le corps de chauffe/le transformateur d'allumage/ le bloc gaz... suite à la venu d'un dépanneur et toujours le même problème.
La terre a été vérifié et nous sommes un petit au dessus des 3V est-ce que c'est la sonde d'ionisation ? pourtant la flamme est bien présente pendant environ 6 secondes.
Aucun conduit de bouché aucune fuite.
Help !! Merci.
Je viens demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire.
J'ai une chaudière De Dietrich 25/28 mca installé en 2018.
Entretien effectué jamais eu de problème, mais depuis 2 semaine la chaudière se met en sécurité défaut d'allumage L14
Elle se lance 5 fois mais la flamme s'éteint, à savoir que j'ai changé le corps de chauffe/le transformateur d'allumage/ le bloc gaz... suite à la venu d'un dépanneur et toujours le même problème.
La terre a été vérifié et nous sommes un petit au dessus des 3V est-ce que c'est la sonde d'ionisation ? pourtant la flamme est bien présente pendant environ 6 secondes.
Aucun conduit de bouché aucune fuite.
Help !! Merci.
24 juillet 2023 à 14:26
Questions / Réponses Chauffage 1
Chaudière De Dietrich défaut d'allumage L14
Bonjour.
La première des choses est de corriger se problème de tension entre la Terre et le Neutre.
Ensuite, au moment du remplacement du corps de chauffe, du transformateur d'allumage et du bloc gaz :
- Les contrôles d'analyses de combustion ont-t-ils été fait (puissance mini et puissance maxi) ?
- Les pressions de gaz ont-elles été mesurées (mini, maxi, statique, dynamiques, amont, aval) ?
- Les tensions d'alimentation électriques ont-elles été prises ?
- La ventouse a-t-elle été vérifiée ?
- Le siphon est-il propre, plein d'eau et non bouché ?
Ces valeurs correspondent-elles aux données constructeur !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La première des choses est de corriger se problème de tension entre la Terre et le Neutre.
Ensuite, au moment du remplacement du corps de chauffe, du transformateur d'allumage et du bloc gaz :
- Les contrôles d'analyses de combustion ont-t-ils été fait (puissance mini et puissance maxi) ?
- Les pressions de gaz ont-elles été mesurées (mini, maxi, statique, dynamiques, amont, aval) ?
- Les tensions d'alimentation électriques ont-elles été prises ?
- La ventouse a-t-elle été vérifiée ?
- Le siphon est-il propre, plein d'eau et non bouché ?
Ces valeurs correspondent-elles aux données constructeur !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2023 à 17:02
Questions / Réponses Chauffage 2
Chaudière De Dietrich défaut d'allumage L14
Bonsoir.
Je vais tenter de répondre à vos questions :
- siphon propre pas bouché
- ventouse vérifiée
- chaudière De Dietrich MCA 25/28 MI de 2017
- radiateurs normaux pas de chauffage plancher équipés de tête thermostatique
- il y a bien une sonde extérieure
- sonde d’ambiance filaire De Dietrich monté en même temps que la chaudière par un professionnel.
Je peux éventuellement vous transmettre une vidéo plus photos ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais tenter de répondre à vos questions :
- siphon propre pas bouché
- ventouse vérifiée
- chaudière De Dietrich MCA 25/28 MI de 2017
- radiateurs normaux pas de chauffage plancher équipés de tête thermostatique
- il y a bien une sonde extérieure
- sonde d’ambiance filaire De Dietrich monté en même temps que la chaudière par un professionnel.
Je peux éventuellement vous transmettre une vidéo plus photos ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juillet 2023 à 22:34
Questions / Réponses Chauffage 3
Chaudière De Dietrich défaut d'allumage L14
J'ai le même problème. Est-ce toujours le cas chez vous ?
19 novembre 2023 à 16:06