Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18790
Questions dépannage chaudière : Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Bonjour.
Ma chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 de 5 ans, ne démarre pas et ne se met pas en défaut, pas d'eau chaude, ni chauffage, nous pensons à un relais, sûrement soudé sur la carte électronique.
Qu'en pensez-vous ?
Ma chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 de 5 ans, ne démarre pas et ne se met pas en défaut, pas d'eau chaude, ni chauffage, nous pensons à un relais, sûrement soudé sur la carte électronique.
Qu'en pensez-vous ?
31 août 2017 à 22:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Invité

Ne seriez-vous pas en mode hors gel ?? Phg
01 septembre 2017 à 08:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Malheureusement, non, nous avons démonté la carte et commandé les 4 relais pour les changer, on attend la livraison...
04 septembre 2017 à 21:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Bonjour.
Nous avons changé les relais sur la carte, la chaudière ne démarre toujours pas.
Que faire... ?
Merci de votre aide.
Nous avons changé les relais sur la carte, la chaudière ne démarre toujours pas.
Que faire... ?
Merci de votre aide.
09 septembre 2017 à 16:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Salut.
Qu'entendez-vous par "ne démarre pas" ??
Qu'entendez-vous par "ne démarre pas" ??
10 septembre 2017 à 15:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Bonjour.
Ne démarre pas : veut dire qu'elle ne chauffe pas l'eau sanitaire, ni le chauffage.
Cordialement.
Ne démarre pas : veut dire qu'elle ne chauffe pas l'eau sanitaire, ni le chauffage.
Cordialement.
13 septembre 2017 à 18:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Invité

Avez-vous contacté le chauffagiste qui assure la maintenance ?
Une piste de recherche est de lui faire vérifier également le codage 38 dans les paramètres de la régulation... si 38:33 = carte principale HS et elle est à remplacer...
C'est un condensateur qui a lâché suite à une sur/sous Tension du réseau électrique....
Bien à vous.
Une piste de recherche est de lui faire vérifier également le codage 38 dans les paramètres de la régulation... si 38:33 = carte principale HS et elle est à remplacer...
C'est un condensateur qui a lâché suite à une sur/sous Tension du réseau électrique....
Bien à vous.
14 septembre 2017 à 10:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Bonjour.
Y a t-il un bruit ? pré ventilation, ronronnement.
Un voyant allumé ?
Si vous avez su changer des relais sur la carte, vous devez savoir si votre brûleur est alimenté en 230.
Si oui il devrait se passer quelque chose.
Pour moi, il manque un peu de précisions.
A+ et bon courage.
Y a t-il un bruit ? pré ventilation, ronronnement.
Un voyant allumé ?
Si vous avez su changer des relais sur la carte, vous devez savoir si votre brûleur est alimenté en 230.
Si oui il devrait se passer quelque chose.
Pour moi, il manque un peu de précisions.
A+ et bon courage.
14 septembre 2017 à 13:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Bonjour.
Le chauffagiste est passé, il ne sait pas et doit appeler le technicien, si c'est dans la carte, je veux savoir quel élément ne fonctionne pas, vous dites condensateur, c'est une piste.
Merci.
Cordialement.
Le chauffagiste est passé, il ne sait pas et doit appeler le technicien, si c'est dans la carte, je veux savoir quel élément ne fonctionne pas, vous dites condensateur, c'est une piste.
Merci.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 08:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Invité

Bonjour.
Faites un pont sur le réchauffeur.
Faites un pont sur le réchauffeur.
17 septembre 2017 à 16:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Le réchauffeur vient d'être testé, il ne reçoit pas de courant, donc ce doit être la carte.
18 septembre 2017 à 20:27
Réponse 11 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Invité

Entrez dans les codages "2" de la régulation de chaudière, puis vérifier si l'adresse 38 est sur 38:33.
Si tel est le cas = remplacer la carte électronique.
Si tel est le cas = remplacer la carte électronique.
21 septembre 2017 à 08:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
Nous avons changé la régulation, mais elle s'arrête toujours.
Nous allons changer le réchauffeur.
Après cela devrait être bon.
Cordialement.
Nous allons changer le réchauffeur.
Après cela devrait être bon.
Cordialement.
02 octobre 2017 à 22:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 3. Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
- N°21411 : Bonjour, J'ai un crépitement au niveau de la vanne police en sortie de cuve à fioul. Cette dernière a été changée il y a 2 ans tout au plus. Conclusion, le brûleur de la chaudière se met en défaut au bout de quelques...
- 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 5. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
- N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
- 6. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 7. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 8. Chaudière Viessmann Vitotronic 150 le brûleur ne démarre plus
- N°22842 : Bonsoir. Chaudière Viessmann Vitotronic 150 Typ KB1, N° de fabrication 7187084 (une dizaine d'années), pas de production d'eau chaude, montée avec une sonde extérieure. Brûleur 5 G999/2003 S, N° de fabrication...
- 9. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
- N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances, j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison: il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière à fioul, fournissant chauffage central et eau...
- 10. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite