Bonjour GL.

Y-a-t-il un moyen de tester si le thermostat mural est défectueux ou pas ?
En tous cas, merci pour vos éclaircissements.

Cordialement.
Martial
27 décembre 2024 à 14:51
forum consulter ce sujet Avis branchement Vitotrol 100 correct ?

Bonjour GL et merci pour votre réactivité. Que veut dire "un contact à fermeture" ?

Ce boitier est relié par les deux fils à ma chaudière à condensation Vitodens qui se trouve dans la cave (pièce en-dessous). Ce boitier a pour rôle de prendre la température de la pièce et de donner l'ordre à la chaudière de chauffer mes radiateurs lorsque la température minimum dans la pièce où se trouve ce boitier est atteinte et d'arrêter de chauffer mes radiateurs lorsque la température désirée est atteinte. Donc le branchement pour cette fonction vous semble correct ?

Je suis désolé, mais je ne m'y connais vraiment pas du tout dans ce domaine.

En fait je rencontre un problème : les factures sont trop élevées par rapport à la surface du logement. Un agent immobilier qui vend le même type de maisons me l'a même confirmé (plus de 300 € pour un mois sachant que la maison a été isolée par l'intérieur cette année... mais que seul le mur où se trouve ce boitier ne l'a pas été). Le chauffagiste a quant à lui vérifié la chaudière et elle n'a absolument aucun problème de dysfonctionnement. Il pense que le problème pourrait venir du boitier Vitotrol que j'ai dû enlever du mur pour des travaux.... et lorsque j'ai rebranché les 2 fils, je ne sais plus exactement si je les avais branchés dans les mêmes trous ou pas.
Dans l'attente de votre avis.
Cordialement.
25 décembre 2024 à 16:08
forum consulter ce sujet Avis branchement Vitotrol 100 correct ?

Publicité

Bonjour.

Ma question est simple (voir photos ci-dessous).
Le branchement des fils (à l'arrière du thermostat installé sur le mur et de marque Viessmann Vitotrol 100) est-il correct ?
Je suis ouvert à toutes questions pouvant vous aider pour me répondre.

Cordialement.
Martial

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
modele concernecablage

24 décembre 2024 à 11:48
forum consulter ce sujet Avis branchement Vitotrol 100 correct ?

Bonjour Messieurs.

L'opération de remplacement du gicleur a été couronnée de succès, tout cela en suivant vos précieux conseils.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.

Martialbiggrin
16 septembre 2022 à 15:28
forum consulter ce sujet Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann

Bonjour Messieurs.

On voit effectivement qu'on a affaire à des pros.
Je mettrai vos conseils avisés en application cette semaine dès que possible et vous tiendrai au courant de ce que cela donne.

En tout cas un grand merci en attendant.
Cordialement. smile
Martial
12 septembre 2022 à 13:15
forum consulter ce sujet Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann

Bonjour.

Je souhaite remplacer le gicleur de ma chaudière Viessmann Vitola Comferral
La photo ci-jointe illustre bien la situation.
Je rencontre un problème : le gicleur semble grippé car je n'arrive par à le dévisser en tournant avec une petite clé, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
J'ai peur en forçant de détraquer toute la partie qui va vers la chaudière (au niveau du filetage etc...).

Comment dois-je m'y prendre pour dévisser dans de bonnes conditions le fameux gicleur?
1) En dévissant la partie (A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Chose que j'ai essayée, mais impossible sans "bouger" toute la partie qui va vers la chaudière (ça tourne au niveau du filetage)
Ou
2) En dévissant la partie (B) tout en maintenant la partie (B)??
J'ai également essayé cette solution mais là aussi, la partie (A) ne bouge pas d'un millimètre.
Ou
3) Dois-je ôter l'élément qui est surligné en jaune afin de pouvoir accéder facilement au gicleur ?
Si oui, où agir pour le démontage ?

D'avance merci pour votre aide.
Martial.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer gicleur chaudière Viessmann

11 septembre 2022 à 14:13
forum consulter ce sujet Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann

Bonsoir Mario.
Vanne de police remplacée. Probablement quelque chose de défectueux à l'intérieur.
Maintenant ça fonctionne et la pression ne fait plus des siennes non plus.
J'ai parlé au chauffagiste de votre solution monotube. Nous allons y réfléchir.
Encore merci pour votre apport de connaissances et pour l'enrichissement de ma culture personnelle chauffagistique !
Martial biggrin
18 octobre 2021 à 20:58
forum consulter ce sujet Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann

Bonsoir.
Ma chaudière a fonctionné durant 24H puis s'est à nouveau remise en défaut.
J'ai décidé de faire appel à un chauffagiste professionnel.
13 octobre 2021 à 19:47
forum consulter ce sujet Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann

Bonsoir.

J'ai donc dévissé les raccords en laiton (indiqués comme A et B sur l'une des deux photos ci-jointes), puis les ai revissés, en ôtant le téflon que j'avais mis sur le raccord A.
J'ai resserré jusqu'à butée sans forcer.
Après un redémarrage forcé de la chaudière, cette dernière s'est remise en défaut au bout de quelques secondes cette fois et ne tenais plus dans le temps.

J'ai alors effectué un autre test : J'ai pulvérisé de l'eau savonneuse et je me suis rendu compte que lorsque je le faisais à la base de la vanne de police, donc, sur le dessus du bouchon noir en plastique, les crépitements ont cessé, puis repris quelques secondes plus toi, mais de manière beaucoup plus atténuée.
La chaudière quant à elle ne se mettait plus en défaut malgré les faibles crépitements.
J'ai alors utilisé du mastic blanc (pour sanitaires) et en ai mis tout autour de la base de la vanne de police (voir la flèche rouge sur la seconde photo). Le crépitement est beaucoup plus faible et pour le moment, la chaudière ne s'est pas remise en défaut.
J'irai revérifier d'ici quelques heures si cette solution provisoire est efficace ou pas.
Question : avant de mettre le mastique, j'ai remarqué un léger espace entre la base de la vanne de police et le dessus du capuchon en plastique. Est-ce normal ?

Encore merci pour vos lumières.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
vue de facevue de cote

12 octobre 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann

Bonsoir Mario.
Merci pour votre expertise.
Je penserais donc plutôt à un mauvais joint sur les raccords étant donné qu'il n'y avait aucun souci il y a quelques mois de cela. Rien n'a été changé (ni la conduite, ni l'olive en laiton).
Si j'enlève la filasse, puis-je la remplacer par un joint en téflon ou alors ne faut-il rien mettre du tout et bien serrer ?
Vous aurez mes deux vidéos d'ici demain je pense et vous pourrez vous faire une idée bien précise du souci.
Mais je pense qu'on touche au but.

Encore merci pour tout.
Cordialement.
Martial
11 octobre 2021 à 20:50
forum consulter ce sujet Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann

Bonsoir.
Je fais suite à votre mail de réponse concernant la vidéo que je n'ai pas pu poster directement dans le message donc les références figurent dans l'objet.
J'en profite également pour rajouter une courte vidéo zoomée sur le filtre.
On y aperçoit un foisonnement de bulles d'air lorsque la chaudière est en fonctionnement.
Peut-être est-ce là une indication supplémentaire sur le problème.
Cordialement.
10 octobre 2021 à 21:38
forum consulter ce sujet Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann

Bonjour,

J'ai un crépitement au niveau de la vanne police en sortie de cuve à fioul.
Cette dernière a été changée il y a 2 ans tout au plus.
Conclusion, le brûleur de la chaudière se met en défaut au bout de quelques heures de fonctionnement.
Quand je la relance en marche forcée, elle refonctionne, pour quelques heures puis se remet en défaut. La faute probable à une petite fuite au niveau de la vanne police, d'où ce crépitement.
J'ai utilisé de la filasse au niveau des écrous pour étanchéifier un peu plus. J'ai bien serré les écrous avec les clés adéquates. Le crépitement est plus discret mais le problème persiste.
La filasse est-elle une bonne solution ? Ne faudrait-il pas plutôt que je mettre du téflon à la place ? Connaissez-vous un autre produit qu'utiliseraient les chauffagistes ?
Ci-joint, si cela fonctionne, un lien vers une petite vidéo illustrative.

Vous en remerciant par avance pour vos précieux conseils.
10 octobre 2021 à 11:21
forum consulter ce sujet Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann