Fuite corps de chauffe chaudière fioul Viessmann
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19793
Question Forum Chauffage : Fuite corps de chauffe chaudière fioul Viessmann
Bonjour.
J'ai une chaudière Viessmann Biferale installée il y a 13 ans.
J'avais choisi cette marque pour toutes les raisons que l'on sait : "Rolls Royce des chaudière, increvable, performante, économique" etc. du flan oui !!!
Il vient de s'y produire une fuite d'eau sur le corps de chauffe tout récemment... j'ai vu dans les forums que ce problème est apparemment assez courant !
Le 20 octobre 2010 (question 60 - 13891) un "invité" avait répondu à ce type de problème déjà posé en donnant une solution.
Il proposait de souder là où était la fuite, avec succès puisque 6 mois s'étaient écoulés depuis sa réparation...
Je ne sais pas si ce monsieur suit toujours le forum mais si tel est le cas, pourrait-il me dire si sa réparation a tenu et pendant combien de temps ? (lui ou, après tout, quelqu'un d'autre qui aurait testé cette solution aussi.. ou encore une autre solution !!).
Un grand Merci d'avance.
J'ai une chaudière Viessmann Biferale installée il y a 13 ans.
J'avais choisi cette marque pour toutes les raisons que l'on sait : "Rolls Royce des chaudière, increvable, performante, économique" etc. du flan oui !!!
Il vient de s'y produire une fuite d'eau sur le corps de chauffe tout récemment... j'ai vu dans les forums que ce problème est apparemment assez courant !
Le 20 octobre 2010 (question 60 - 13891) un "invité" avait répondu à ce type de problème déjà posé en donnant une solution.
Il proposait de souder là où était la fuite, avec succès puisque 6 mois s'étaient écoulés depuis sa réparation...
Je ne sais pas si ce monsieur suit toujours le forum mais si tel est le cas, pourrait-il me dire si sa réparation a tenu et pendant combien de temps ? (lui ou, après tout, quelqu'un d'autre qui aurait testé cette solution aussi.. ou encore une autre solution !!).
Un grand Merci d'avance.
17 février 2019 à 11:07
Réponse 1 dépannage chaudières
Fuite corps de chauffe chaudière fioul Viessmann
Bonjour,
Avant d'envisager ce type de réparation, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Où ce situe votre fuite sur votre corps de chauffe ?
- Votre pot de combustion inox est-il amovible ?
- Existe-t-il des tous dans le fond en partie basse ?
- Votre conduit de cheminée est-il tubé ?
- Votre installation de chauffage est équipée de radiateurs, de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 4 voies motorisée ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière ?
- Quel est le modèle exact de votre tableau de régulation ?
- Quel est le modèle exact de votre brûleur ?
- Quel est le type exact du gicleur qui équipe votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion de votre brûleur, réalisés lors des derniers entretiens ?
Votre corps de chauffe étant de type "Biferale", il est constitué de deux métaux (l'acier et la fonte). En fonction de la localisation de la fuite, il peut-être difficile de faire une réparation durable !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant d'envisager ce type de réparation, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Où ce situe votre fuite sur votre corps de chauffe ?
- Votre pot de combustion inox est-il amovible ?
- Existe-t-il des tous dans le fond en partie basse ?
- Votre conduit de cheminée est-il tubé ?
- Votre installation de chauffage est équipée de radiateurs, de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 4 voies motorisée ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière ?
- Quel est le modèle exact de votre tableau de régulation ?
- Quel est le modèle exact de votre brûleur ?
- Quel est le type exact du gicleur qui équipe votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion de votre brûleur, réalisés lors des derniers entretiens ?
Votre corps de chauffe étant de type "Biferale", il est constitué de deux métaux (l'acier et la fonte). En fonction de la localisation de la fuite, il peut-être difficile de faire une réparation durable !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2019 à 12:08
Réponse 2 dépannage chaudières
Fuite corps de chauffe chaudière fioul Viessmann
Bonjour Mario (VETC)
Merci de votre réponse concernant ma chaudière fioul Viessmann, dont le corps de chauffe fuit...
Je vais répondre aux questions que vous me posez.
1- la fuite est située en haut de l'ouverture de la chambre de combustion, (lorsqu'on dégage le brûleur)
2- comme pour le moment je n'ai pas encore démonté l'ensemble, je ne sais pas si le pot de combustion inox est ou non amovible et doc s'il est percé...
3- le conduit de cheminée est tubé
4- l'installation de chauffage comporte des radiateurs et des planchers chauffants
5- il y a une vanne 4 voies motorisée pour le plancher chauffant , pas pour le circuit radiateurs
6- le modèle de régulation est : Vitotronic 200kw2
7- le modèle de brûleur est un Viessmann de type VEM 1.1
8- le gicleur est un 0,5/60 w (je ne sais pas la marque)
9- La vérif de combustion donne un rendement de 93,5%, CO2 : 109
Je pense avoir répondu à toutes les questions que vous me posiez... j'ajoute que depuis sa mise en service cette installation fait l'objet d'un contrat d'entretien annuel et qu’elle est placée dans un local propre à l'abri de toutes mauvaises conditions (atmosphérique, rongeurs,etc.).
Au plaisir de lire vos conseils... Merci. Youenn
Merci de votre réponse concernant ma chaudière fioul Viessmann, dont le corps de chauffe fuit...
Je vais répondre aux questions que vous me posez.
1- la fuite est située en haut de l'ouverture de la chambre de combustion, (lorsqu'on dégage le brûleur)
2- comme pour le moment je n'ai pas encore démonté l'ensemble, je ne sais pas si le pot de combustion inox est ou non amovible et doc s'il est percé...
3- le conduit de cheminée est tubé
4- l'installation de chauffage comporte des radiateurs et des planchers chauffants
5- il y a une vanne 4 voies motorisée pour le plancher chauffant , pas pour le circuit radiateurs
6- le modèle de régulation est : Vitotronic 200kw2
7- le modèle de brûleur est un Viessmann de type VEM 1.1
8- le gicleur est un 0,5/60 w (je ne sais pas la marque)
9- La vérif de combustion donne un rendement de 93,5%, CO2 : 109
Je pense avoir répondu à toutes les questions que vous me posiez... j'ajoute que depuis sa mise en service cette installation fait l'objet d'un contrat d'entretien annuel et qu’elle est placée dans un local propre à l'abri de toutes mauvaises conditions (atmosphérique, rongeurs,etc.).
Au plaisir de lire vos conseils... Merci. Youenn
20 février 2019 à 10:34
Réponse 3 dépannage chaudières
Invité

Fuite corps de chauffe chaudière fioul Viessmann
Invité

A YOUENN -
Ce n'est pas la qualité de la chaudière qui est en cause... Sur un système de chauffage avec plancher chauffant, il y a prolifération de boues. Si pas traité, elles se retrouvent dans le corps de chauffe et occasionne une corrosion sous dépôts.... il faut impérativement avant toutes choses... procéder à un désembouage, rinçage, traitement avec inhibiteur de corrosion, mise en place d'un pot de décantation magnétique sur le retour chauffage. Quant à la fuite, les seules réparation "temporaire" se font lorsque la fuite est sur l'enveloppe extérieure... (l'eau coule en dehors du corps de chauffe = fuite au sol et pas dans la chambre de combustion). Cette réparation est temporaire et ne dure pas très longtemps (entre 6 mois et 1 an) après ce sera un trou à coté qui va se produire....en matériel pour un remplacement chaudière + régulation même marque sans la pose et brûleur à récupérer = 2100 à 2300€ HT (pas de d'aides fiscales) sinon voir avec un Pro (solution PAC = avec les aides ça peut descendre pas mal, voir moins cher que de remplacer la chaudière)....
Bien à vous !
Ce n'est pas la qualité de la chaudière qui est en cause... Sur un système de chauffage avec plancher chauffant, il y a prolifération de boues. Si pas traité, elles se retrouvent dans le corps de chauffe et occasionne une corrosion sous dépôts.... il faut impérativement avant toutes choses... procéder à un désembouage, rinçage, traitement avec inhibiteur de corrosion, mise en place d'un pot de décantation magnétique sur le retour chauffage. Quant à la fuite, les seules réparation "temporaire" se font lorsque la fuite est sur l'enveloppe extérieure... (l'eau coule en dehors du corps de chauffe = fuite au sol et pas dans la chambre de combustion). Cette réparation est temporaire et ne dure pas très longtemps (entre 6 mois et 1 an) après ce sera un trou à coté qui va se produire....en matériel pour un remplacement chaudière + régulation même marque sans la pose et brûleur à récupérer = 2100 à 2300€ HT (pas de d'aides fiscales) sinon voir avec un Pro (solution PAC = avec les aides ça peut descendre pas mal, voir moins cher que de remplacer la chaudière)....
Bien à vous !
27 février 2019 à 11:38