Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
17744
Question Forum chauffage : Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Bonjour à toutes et à tous,
Je sollicite votre aide concernant des problèmes suite à l’installation de ma chaudière Viessmann Vitodens 222
Je ne vais pas m’appesantir sur le fait que mon chauffagiste installateur envoie la balle au service de maintenance auquel j’ai souscrit un contrat d’entretien et ce dernier fait la même chose vis-à-vis du chauffagiste.
Bref, voilà mes problèmes :
1 - Ma pompe de relevage de condensat Laing TP1 n’a jamais fait son office et m’inonde le local.
J’ai donc entrepris une évacuation des condensats vers le réseau d’eau usée, d’autant plus qu’auparavant ils étaient supposés partir dans la nature : Puis-je débrancher cette pompe qui est reliée au branchement de la chaudière sans risque pour celle-ci ?
2 - Lors des premiers jours de mise en service la vanne de départ s’est mise à fuir.
Personne ne voulant bouger j’ai donc pris l’initiative de resserrer le boulon ¾, mais le mal était fait puisque le tartre bouffe cette vanne (bientôt résolu, puisque pose d’un filtre anti boue et adoucisseur).
Le premier hiver impossible de purger le radiateur du dernier étage sous comble.
J’ai tenté de dévisser ce que je crois être une vis de purge sur cette même vanne et paf : cassé net.
Comment s’appelle cette bestiole de vanne en langage pro ?
Où la trouver ?
Y a-t-il mieux comme vanne que celle-ci ?
Pourquoi la vanne de retour est munie d’un robinet de vidange et pas celle de départ ?
Ne serait-il pas intéressant de justement avoir aussi un robinet sur le départ pour une intervention de désembouage ?
Si je veux changer cette vanne dois-je vider tout le circuit chauffage ?
Pourquoi mon installation est-elle si pauvre en vanne d’arrêt.
Ouf que de questions, merci de m’avoir lu et surtout de m’aider.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je sollicite votre aide concernant des problèmes suite à l’installation de ma chaudière Viessmann Vitodens 222
Je ne vais pas m’appesantir sur le fait que mon chauffagiste installateur envoie la balle au service de maintenance auquel j’ai souscrit un contrat d’entretien et ce dernier fait la même chose vis-à-vis du chauffagiste.
Bref, voilà mes problèmes :
1 - Ma pompe de relevage de condensat Laing TP1 n’a jamais fait son office et m’inonde le local.
J’ai donc entrepris une évacuation des condensats vers le réseau d’eau usée, d’autant plus qu’auparavant ils étaient supposés partir dans la nature : Puis-je débrancher cette pompe qui est reliée au branchement de la chaudière sans risque pour celle-ci ?
2 - Lors des premiers jours de mise en service la vanne de départ s’est mise à fuir.
Personne ne voulant bouger j’ai donc pris l’initiative de resserrer le boulon ¾, mais le mal était fait puisque le tartre bouffe cette vanne (bientôt résolu, puisque pose d’un filtre anti boue et adoucisseur).
Le premier hiver impossible de purger le radiateur du dernier étage sous comble.
J’ai tenté de dévisser ce que je crois être une vis de purge sur cette même vanne et paf : cassé net.
Comment s’appelle cette bestiole de vanne en langage pro ?
Où la trouver ?
Y a-t-il mieux comme vanne que celle-ci ?
Pourquoi la vanne de retour est munie d’un robinet de vidange et pas celle de départ ?
Ne serait-il pas intéressant de justement avoir aussi un robinet sur le départ pour une intervention de désembouage ?
Si je veux changer cette vanne dois-je vider tout le circuit chauffage ?
Pourquoi mon installation est-elle si pauvre en vanne d’arrêt.
Ouf que de questions, merci de m’avoir lu et surtout de m’aider.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






16 février 2016 à 05:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
16 février 2016 à 09:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Bonjour.
La vanne de départ est une vanne à tournant sphérique, qui se remplace facilement, mais entraîne la vidange de l'installation.
Généralement, la vidange se fait par le retour qui est le point le plus bas d'une installation, ou encore directement sur la chaudière.
Une vidange sur un départ n'est pas nécessaire s'il ne s'agit pas d'un circuit particulier, un pied de colonne, ou un circuit tellement conçu qu'il ne permettrait pas au départ de se vidanger par le retour, donc, apparemment, pas d'anomalie chez vous pour cette question.
Le purgeur de votre radiateur ne figure pas sur les photos, on ne sait pas de quel type de purgeur il s'agit, purgeur à volant, à clé, à aile, voire automatique ?
Si vous avez une réponse ?
Cordialement.
La vanne de départ est une vanne à tournant sphérique, qui se remplace facilement, mais entraîne la vidange de l'installation.
Généralement, la vidange se fait par le retour qui est le point le plus bas d'une installation, ou encore directement sur la chaudière.
Une vidange sur un départ n'est pas nécessaire s'il ne s'agit pas d'un circuit particulier, un pied de colonne, ou un circuit tellement conçu qu'il ne permettrait pas au départ de se vidanger par le retour, donc, apparemment, pas d'anomalie chez vous pour cette question.
Le purgeur de votre radiateur ne figure pas sur les photos, on ne sait pas de quel type de purgeur il s'agit, purgeur à volant, à clé, à aile, voire automatique ?
Si vous avez une réponse ?
Cordialement.
16 février 2016 à 10:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Bonjour BP84,
Merci pour votre réponse.
Pour preuve que je suis un vrai novice, il m'a fallu voir les photos des différents purgeurs de radiateur pour reconnaître le mien qui est donc à clé.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Pour preuve que je suis un vrai novice, il m'a fallu voir les photos des différents purgeurs de radiateur pour reconnaître le mien qui est donc à clé.
Cordialement.
16 février 2016 à 11:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Invité

Bonjour,
Chauffage éteint évidemment !
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Éliminer la boue s'il y en n'a jamais réparé une fuite, et en ce qui concerne une installation chauffage, dans le meilleur des cas, un adoucisseur ne sert strictement à rien ! Et dans le pire des cas il est plutôt nuisible, si l'eau est trop adoucie, donc agressive.
Lors des premiers jours de mise en service la vanne de départ s’est mise à fuir.
Personne ne voulant bouger j’ai donc pris l’initiative de resserrer le boulon ¾, mais le mal était fait puisque le tartre bouffe cette vanne (bientôt résolu, puisque pose d’un filtre anti boue et adoucisseur).
Citation :S'il s'agit de cette même "vanne", puisqu'elle se situe au point le plus haut il suffit de vider 3 ou 4 litres après que la pression soit retombée à zéro.
Le premier hiver impossible de purger le radiateur du dernier étage sous comble.
J’ai tenté de dévisser ce que je crois être une vis de purge sur cette même vanne et paf : cassé net.
Si je veux changer cette vanne dois-je vider tout le circuit chauffage ?
Chauffage éteint évidemment !
Meilleurs sentiments.
GC
16 février 2016 à 12:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Re bonjour,
Je viens de voir en image sur le net ce qu’est une vanne sphérique.
Celles qui sont munies d’une longue poignée seraient peut-être commodes ?
Je pourrai l’actionner régulièrement pour éviter qu’elle ne se grippe ?
Je vois bien que cette vanne est en ¾ mâle en bas, mais en haut est-elle femelle avec un manchon de rallonge ou bien également mâle ?
Cordialement.
Je viens de voir en image sur le net ce qu’est une vanne sphérique.
Celles qui sont munies d’une longue poignée seraient peut-être commodes ?
Je pourrai l’actionner régulièrement pour éviter qu’elle ne se grippe ?
Je vois bien que cette vanne est en ¾ mâle en bas, mais en haut est-elle femelle avec un manchon de rallonge ou bien également mâle ?
Cordialement.
16 février 2016 à 12:18
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Re. Je vois une vanne mâle des deux côtés, mais avec la fuite, ce n'est pas bien clair, de toutes façons, l'essentiel au moment de la remplacer est d'obtenir la même longueur entre les écrous, on peut composer avec différents raccords pour avoir cette longueur, pour le cas où la vanne ne serait pas la même.
N'oubliez pas les joints pour les écrous. Cordialement.
N'oubliez pas les joints pour les écrous. Cordialement.
16 février 2016 à 14:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Vanne sur installation chaudière Viessmann Vitodens 222
Merci pour votre aide précieuse.
16 février 2016 à 16:30