Question Forum Chauffage : Réamorcage chaudière Viessmann Vitola-Biferral 1986
Bonjour.
Je me permets de vous contacter pour solliciter votre aide.
Nous avons une chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1986 qui ne fonctionne plus correctement depuis 2 nuits.
Nous l'avons donc éteinte pour la nuit, mais le lendemain matin, malgré de nombreux essais, nous n'avons pas réussi à la redémarrer.
Nous avons alors nettoyé les tuyaux, pensant qu'ils étaient peut-être obstrués par des saletés, et nous avons également nettoyé la crépine flottante. Cependant, cela n'a rien changé et depuis, nous n'arrivons plus à réamorcer la chaudière.
Elle ne prend plus le fioul depuis la cuve.
Je tiens à préciser qu'il nous reste plus de 370 litres de fioul et que la chaudière fonctionne normalement lorsqu'elle est alimentée par un bidon de gasoil.
Serait-il possible que l'un d'entre vous puisse nous éclairer et nous aider ?
Merci par avance !
Je me permets de vous contacter pour solliciter votre aide.
Nous avons une chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1986 qui ne fonctionne plus correctement depuis 2 nuits.
Nous l'avons donc éteinte pour la nuit, mais le lendemain matin, malgré de nombreux essais, nous n'avons pas réussi à la redémarrer.
Nous avons alors nettoyé les tuyaux, pensant qu'ils étaient peut-être obstrués par des saletés, et nous avons également nettoyé la crépine flottante. Cependant, cela n'a rien changé et depuis, nous n'arrivons plus à réamorcer la chaudière.
Elle ne prend plus le fioul depuis la cuve.
Je tiens à préciser qu'il nous reste plus de 370 litres de fioul et que la chaudière fonctionne normalement lorsqu'elle est alimentée par un bidon de gasoil.
Serait-il possible que l'un d'entre vous puisse nous éclairer et nous aider ?
Merci par avance !
06 avril 2024 à 11:22
Réponse 1 du forum chauffage
Réamorcage chaudière Viessmann Vitola-Biferral 1986
Bonjour.
Il est important de noter que 370 litres de fioul ne signifient pas nécessairement que la crépine est immergée dans le fioul.
Selon la capacité de votre cuve, il est possible que la hauteur du fioul ne soit pas suffisante pour être aspirée par la pompe.
Je vous invite donc à vérifier si la crépine est bien plongée dans le liquide.
Cordialement.
Il est important de noter que 370 litres de fioul ne signifient pas nécessairement que la crépine est immergée dans le fioul.
Selon la capacité de votre cuve, il est possible que la hauteur du fioul ne soit pas suffisante pour être aspirée par la pompe.
Je vous invite donc à vérifier si la crépine est bien plongée dans le liquide.
Cordialement.
08 avril 2024 à 12:24
Réponse 2 du forum chauffage
Réamorcage chaudière Viessmann Vitola-Biferral 1986
Bonjour.
Avec une crépine flottante, si cette dernière est bien réglée (la crépine peut se poser sur le fond de la citerne), les 370 litre de fioul sont largement suffisant.
Comme vous avez nettoyer les tubes et la crépine il faut s'assurer que :
- La canalisation d'aspiration est bien étanche (pas de prise d'air).
- La vanne police du combi fioul est bien ouverte.
- Que la hauteur manométrique (différence de hauteur entre l'axe de la pompe fioul et le fond de la citerne) est inférieure à 3.5 mètres.
Ensuite l'amorçage doit se faire avec une pompe manuelle en aspirant le fioul au niveau du pot filtre jusqu'à remplissage complet du bocal (il faut pour cela débrancher le flexible d'aspiration du brûleur).
Une fois le bocal plein il faut remettre le flexible et redémarrer le brûleur fioul : le niveau de fioul doit rester stable, sans air et sans bulles.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avec une crépine flottante, si cette dernière est bien réglée (la crépine peut se poser sur le fond de la citerne), les 370 litre de fioul sont largement suffisant.
Comme vous avez nettoyer les tubes et la crépine il faut s'assurer que :
- La canalisation d'aspiration est bien étanche (pas de prise d'air).
- La vanne police du combi fioul est bien ouverte.
- Que la hauteur manométrique (différence de hauteur entre l'axe de la pompe fioul et le fond de la citerne) est inférieure à 3.5 mètres.
Ensuite l'amorçage doit se faire avec une pompe manuelle en aspirant le fioul au niveau du pot filtre jusqu'à remplissage complet du bocal (il faut pour cela débrancher le flexible d'aspiration du brûleur).
Une fois le bocal plein il faut remettre le flexible et redémarrer le brûleur fioul : le niveau de fioul doit rester stable, sans air et sans bulles.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2024 à 11:34
Réponse 3 du forum chauffage
Réamorcage chaudière Viessmann Vitola-Biferral 1986
Bonsoir,
Tous ceux qui pratiquent le chauffage savent que la crépine d'une alimentation d'un brûleur s'arrête entre 8 et 10 cm du fond de cuve.
Ceci afin d'éviter que les dépôts ne soient aspirés et ne bouchent la crépine.
D'autre part, selon la longueur de la cuve, 370 litres ne représentent rien en hauteur et ne peuvent donc être aspirés.
Il en est de même pour la crépine flottante.
Le meilleur moyen de s'en assurer est de vérifier la hauteur restante de liquide.
Cordialement.
Tous ceux qui pratiquent le chauffage savent que la crépine d'une alimentation d'un brûleur s'arrête entre 8 et 10 cm du fond de cuve.
Ceci afin d'éviter que les dépôts ne soient aspirés et ne bouchent la crépine.
D'autre part, selon la longueur de la cuve, 370 litres ne représentent rien en hauteur et ne peuvent donc être aspirés.
Il en est de même pour la crépine flottante.
Le meilleur moyen de s'en assurer est de vérifier la hauteur restante de liquide.
Cordialement.
09 avril 2024 à 21:19