Question Forum Chauffage : Corps de chauffe bouché chaudière De Dietrich MCA 35 HRS
Bonjour.
Nous avons 1 chaudière murale gaz à condensation De Dietrich réf MCA 35 HRS qui alimente deux appartements de 85 m² chaque.
Cette chaudière a été installée en juillet 2014 par un professionnel.
Premier entretien annuel effectué en 2015.
2016 / 2017 / 2018 cette chaudière n'a pas été entretenue.
2019 remplacement sonde ionisation plus entretien.
2020 cette chaudière est en panne depuis 10 jours.
Code erreur L14 défaut allumage.
Le dépanneur a dans un premier temps détecté un problème sur le bloc gaz qui ne s'ouvre plus mais il s'est aperçu que le corps de chauffe est complétement bouché.... l'eau reste bloquée à l'intérieur.
Il l'a donc démonté et nettoyé au Karcher (plein de petits gravillons et sable sont sortis) mais il reste bouché... Il prévoit de mettre un produit à base de silicium et de laisser agir pour essayer de "sauver" ce corps de chauffe....
Cette panne est surement due à notre négligence mais si quelqu'un a une solution pour déboucher ce corps de chauffe....
Merci pour votre aide.
Nous avons 1 chaudière murale gaz à condensation De Dietrich réf MCA 35 HRS qui alimente deux appartements de 85 m² chaque.
Cette chaudière a été installée en juillet 2014 par un professionnel.
Premier entretien annuel effectué en 2015.
2016 / 2017 / 2018 cette chaudière n'a pas été entretenue.
2019 remplacement sonde ionisation plus entretien.
2020 cette chaudière est en panne depuis 10 jours.
Code erreur L14 défaut allumage.
Le dépanneur a dans un premier temps détecté un problème sur le bloc gaz qui ne s'ouvre plus mais il s'est aperçu que le corps de chauffe est complétement bouché.... l'eau reste bloquée à l'intérieur.
Il l'a donc démonté et nettoyé au Karcher (plein de petits gravillons et sable sont sortis) mais il reste bouché... Il prévoit de mettre un produit à base de silicium et de laisser agir pour essayer de "sauver" ce corps de chauffe....
Cette panne est surement due à notre négligence mais si quelqu'un a une solution pour déboucher ce corps de chauffe....
Merci pour votre aide.
18 avril 2020 à 11:56
Forum chauffage réponse 1
Corps de chauffe bouché chaudière De Dietrich MCA 35 HRS
Bonjour,
Il est certain que le fait de ne pas avoir entretenu cette chaudière depuis plus de 5 ans est une grosse erreur :
- D'une part parce que vous ne pourrez pas faire une action auprès du constructeur,
- D'autre part parce que vous n'avez pas respecté l'obligation d'entretien annuel de cette chaudière et que vous ne pourrez pas demander une prise en charge par votre assurance.
Pour ce qui est du corps de chauffe, il s'agit d'un bouchage côté fumées ou côté eau de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il est certain que le fait de ne pas avoir entretenu cette chaudière depuis plus de 5 ans est une grosse erreur :
- D'une part parce que vous ne pourrez pas faire une action auprès du constructeur,
- D'autre part parce que vous n'avez pas respecté l'obligation d'entretien annuel de cette chaudière et que vous ne pourrez pas demander une prise en charge par votre assurance.
Pour ce qui est du corps de chauffe, il s'agit d'un bouchage côté fumées ou côté eau de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 avril 2020 à 15:43