Corps de chauffe bouché chaudière De Dietrich MCA 35 HRS
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20441
Question Forum Chauffage : Corps de chauffe bouché chaudière De Dietrich MCA 35 HRS
Bonjour.
Nous avons 1 chaudière murale gaz à condensation De Dietrich réf MCA 35 HRS qui alimente deux appartements de 85 m² chaque.
Cette chaudière a été installée en juillet 2014 par un professionnel.
Premier entretien annuel effectué en 2015.
2016 / 2017 / 2018 cette chaudière n'a pas été entretenue.
2019 remplacement sonde ionisation plus entretien.
2020 cette chaudière est en panne depuis 10 jours.
Code erreur L14 défaut allumage.
Le dépanneur a dans un premier temps détecté un problème sur le bloc gaz qui ne s'ouvre plus mais il s'est aperçu que le corps de chauffe est complétement bouché.... l'eau reste bloquée à l'intérieur.
Il l'a donc démonté et nettoyé au Karcher (plein de petits gravillons et sable sont sortis) mais il reste bouché... Il prévoit de mettre un produit à base de silicium et de laisser agir pour essayer de "sauver" ce corps de chauffe....
Cette panne est surement due à notre négligence mais si quelqu'un a une solution pour déboucher ce corps de chauffe....
Merci pour votre aide.
Nous avons 1 chaudière murale gaz à condensation De Dietrich réf MCA 35 HRS qui alimente deux appartements de 85 m² chaque.
Cette chaudière a été installée en juillet 2014 par un professionnel.
Premier entretien annuel effectué en 2015.
2016 / 2017 / 2018 cette chaudière n'a pas été entretenue.
2019 remplacement sonde ionisation plus entretien.
2020 cette chaudière est en panne depuis 10 jours.
Code erreur L14 défaut allumage.
Le dépanneur a dans un premier temps détecté un problème sur le bloc gaz qui ne s'ouvre plus mais il s'est aperçu que le corps de chauffe est complétement bouché.... l'eau reste bloquée à l'intérieur.
Il l'a donc démonté et nettoyé au Karcher (plein de petits gravillons et sable sont sortis) mais il reste bouché... Il prévoit de mettre un produit à base de silicium et de laisser agir pour essayer de "sauver" ce corps de chauffe....
Cette panne est surement due à notre négligence mais si quelqu'un a une solution pour déboucher ce corps de chauffe....
Merci pour votre aide.
18 avril 2020 à 11:56
Forum chauffage réponse 1
Corps de chauffe bouché chaudière De Dietrich MCA 35 HRS
Bonjour,
Il est certain que le fait de ne pas avoir entretenu cette chaudière depuis plus de 5 ans est une grosse erreur :
- D'une part parce que vous ne pourrez pas faire une action auprès du constructeur,
- D'autre part parce que vous n'avez pas respecté l'obligation d'entretien annuel de cette chaudière et que vous ne pourrez pas demander une prise en charge par votre assurance.
Pour ce qui est du corps de chauffe, il s'agit d'un bouchage côté fumées ou côté eau de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il est certain que le fait de ne pas avoir entretenu cette chaudière depuis plus de 5 ans est une grosse erreur :
- D'une part parce que vous ne pourrez pas faire une action auprès du constructeur,
- D'autre part parce que vous n'avez pas respecté l'obligation d'entretien annuel de cette chaudière et que vous ne pourrez pas demander une prise en charge par votre assurance.
Pour ce qui est du corps de chauffe, il s'agit d'un bouchage côté fumées ou côté eau de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 avril 2020 à 15:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 4. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 6. Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60
- N°21402 : Bonjour à tous. Après lecture des 10 questions/réponses concernant ce code erreur et une multitude de recherche sur le net avec découverte du manuel SAV De Dietrich pour ma chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60. Je n'arrive...
- 7. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
- N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 9. Problème ionisation et allumage chaudière De Dietrich MCA 35
- N°20341 : Bonjour. Depuis 2 semaines, ma chaudière De Dietrich MCA 35 est en défaut. L36 défaut ionisation et L14 défaut allumage. Entretien effectué, remplacement corps de chauffe, remplacement SCU, remplacement...
- 10. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
- N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite