Question forum chauffage : Problème ionisation et allumage chaudière De Dietrich MCA 35
Bonjour.
Depuis 2 semaines, ma chaudière De Dietrich MCA 35 est en défaut. L36 défaut ionisation et L14 défaut allumage.
Entretien effectué, remplacement corps de chauffe, remplacement SCU, remplacement joint.
Pratiquement chaque pionce a été remplacée. GRDF a changé le compteur et les flexibles (j'ai plus le terme) dans le compteur extérieur... En dynamique et statique tout est bon...
Ça fait 2 semaines qu'on s'arrache les cheveux et que ça commence à coûter très cher pour le remplacement de pièces qui fonctionnaient très bien...
La chaudière se met en défaut tout le temps.
On la relance, la journée elle tient un peu mais doit être relancée 2 ou 3 fois. Le soir par contre elle lâche.
On a plus d'idées.
Si vous en avez c'est avec plaisir...
Depuis 2 semaines, ma chaudière De Dietrich MCA 35 est en défaut. L36 défaut ionisation et L14 défaut allumage.
Entretien effectué, remplacement corps de chauffe, remplacement SCU, remplacement joint.
Pratiquement chaque pionce a été remplacée. GRDF a changé le compteur et les flexibles (j'ai plus le terme) dans le compteur extérieur... En dynamique et statique tout est bon...
Ça fait 2 semaines qu'on s'arrache les cheveux et que ça commence à coûter très cher pour le remplacement de pièces qui fonctionnaient très bien...
La chaudière se met en défaut tout le temps.
On la relance, la journée elle tient un peu mais doit être relancée 2 ou 3 fois. Le soir par contre elle lâche.
On a plus d'idées.
Si vous en avez c'est avec plaisir...
21 février 2020 à 12:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème ionisation et allumage chaudière De Dietrich MCA 35
Bonjour,
Le code défaut L36 indique une perte du signal de flamme (plus de ionisation) 5 fois en 24 heures alors que le brûleur était en fonctionnement, Le défaut L14 indique lui 5 échecs de démarrage du brûleur...
Lors des différentes interventions, le contrôle de réglage de fonctionnement et les analyses de combustion ont-elles été faites ? Avez-vous les tickets de combustion et les rapports d'intervention ? Pouvez-vous nous les transmettre ? Les valeurs de ionisations ont-elles été mesurées ?
Votre souci est soit en rapport avec :
- Un défaut d'allumage (transfo, électrode...),
- Un défaut de combustion (manque de gaz, trop d'air, mauvais mélange...),
- Un mauvais régime de vitesse d'allumage.
Ce qui me surprend c'est que vous ayez remplacé votre corps de chauffe :
- Quel était sont problème ?
- La procédure d'entretien était-elle respectée ?
- La puissance de votre chaudière correspond-t-elle bien à la taille de votre logement ?
- Quelle est la surface de votre logement, dans quelle région êtes-vous ?
- Qui est le prestataire qui entretient votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut L36 indique une perte du signal de flamme (plus de ionisation) 5 fois en 24 heures alors que le brûleur était en fonctionnement, Le défaut L14 indique lui 5 échecs de démarrage du brûleur...
Lors des différentes interventions, le contrôle de réglage de fonctionnement et les analyses de combustion ont-elles été faites ? Avez-vous les tickets de combustion et les rapports d'intervention ? Pouvez-vous nous les transmettre ? Les valeurs de ionisations ont-elles été mesurées ?
Votre souci est soit en rapport avec :
- Un défaut d'allumage (transfo, électrode...),
- Un défaut de combustion (manque de gaz, trop d'air, mauvais mélange...),
- Un mauvais régime de vitesse d'allumage.
Ce qui me surprend c'est que vous ayez remplacé votre corps de chauffe :
- Quel était sont problème ?
- La procédure d'entretien était-elle respectée ?
- La puissance de votre chaudière correspond-t-elle bien à la taille de votre logement ?
- Quelle est la surface de votre logement, dans quelle région êtes-vous ?
- Qui est le prestataire qui entretient votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2020 à 18:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Problème ionisation et allumage chaudière De Dietrich MCA 35
Invité

Bonsoir,
Très certainement un problème sur la carte SU.
Très certainement un problème sur la carte SU.
21 mai 2020 à 22:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème ionisation et allumage chaudière De Dietrich MCA 35
Bonjour,
Pour être sûr et avant de vouloir remplacer la carte SU ou toutes autres pièces, il convient pour faire un vrai diagnostic de faire des contrôles et des mesures.
Une mauvaise ionisation peut-être à l'origine de vos soucis mais il est important de ne pas procéder au hasard ou par généralité sachant que cette dégradation de la ionisation peut avoir de nombreux origines :
Suivez les instructions de mon précédent post : quand vous avez un souci de santé, votre médecin ne vous propose rien sans vous avoir ausculté, pour votre chaudière c'est la même chose il faut l'ausculter, vérifier ces constantes et son état général avant de proposer une solution !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être sûr et avant de vouloir remplacer la carte SU ou toutes autres pièces, il convient pour faire un vrai diagnostic de faire des contrôles et des mesures.
Une mauvaise ionisation peut-être à l'origine de vos soucis mais il est important de ne pas procéder au hasard ou par généralité sachant que cette dégradation de la ionisation peut avoir de nombreux origines :
Suivez les instructions de mon précédent post : quand vous avez un souci de santé, votre médecin ne vous propose rien sans vous avoir ausculté, pour votre chaudière c'est la même chose il faut l'ausculter, vérifier ces constantes et son état général avant de proposer une solution !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mai 2020 à 20:22