Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
18534
Question forum dépannage chaudières : Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours.
Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bar et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.
J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remets de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?
Les tests que j'ai déjà fait :
- Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau.
- Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
- Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
- Regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.
Je ne sais plus quoi faire... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?
Merci de m'aider.
J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours.
Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bar et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.
J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remets de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?

Les tests que j'ai déjà fait :
- Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau.
- Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
- Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
- Regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.
Je ne sais plus quoi faire... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?
Merci de m'aider.
27 janvier 2017 à 10:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Bonjour.
Ça ne vient surement pas du vase.
Une belle fuite ailleurs.
Il faut bien chercher.
Bon courage.
A+
Ça ne vient surement pas du vase.
Une belle fuite ailleurs.
Il faut bien chercher.
Bon courage.
A+
27 janvier 2017 à 13:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Invité

Bonjour,
Si vous avez la possibilité de neutraliser de manière certaine pièce après pièce, vous pourrez localiser la pièce où se trouve cette fuite.
Si vous n'avez pas cette possibilité il ne vous reste plus qu'à attendre de voir où vont apparaitre les dégâts, ce qui ne manquera pas de se produire à un moment ou à un autre.
Je pense donc que vous avez un problème majeur, et j'en suis désolé.
GC
Citation :Il est donc probable que la fuite se trouve quelque part sur vos circuits chauffage et donc en sol.
Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression
Si vous avez la possibilité de neutraliser de manière certaine pièce après pièce, vous pourrez localiser la pièce où se trouve cette fuite.
Si vous n'avez pas cette possibilité il ne vous reste plus qu'à attendre de voir où vont apparaitre les dégâts, ce qui ne manquera pas de se produire à un moment ou à un autre.
Citation :Si une vanne ne ferme qu'à 99,99% la chute de pression aura toujours lieu. Et on n'est jamais certain qu'une vanne ferme à 100%...
Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours
Je pense donc que vous avez un problème majeur, et j'en suis désolé.

GC
27 janvier 2017 à 14:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
D'après vos dires la fuite serait au niveau du plancher et non de la chaudière ?
Bizarre car cela fait une bonne année que la pression baisse et pas de tache d'humidité pour le moment...
Bizarre car cela fait une bonne année que la pression baisse et pas de tache d'humidité pour le moment...
27 janvier 2017 à 14:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Invité

Si je comprends bien ce que vous avez écrit : quand vous fermez les vannes du chauffage au niveau de la chaudière, la pression ne baisse plus !
Sauf erreur de ma part, votre chaudière sert au chauffage et à la production instantanée d'eau chaude sanitaire (micro accumulée).
Conclusion logique: ce ne peut-être que le circuit chauffage qui pose problème...
Si ça dure depuis un an, êtes-vous allé faire un tour dans le vide sanitaire (si vous en avez un évidemment) pour voir ce qui s'y passe ?
Parce-qu'il est évident que si une fuite avait lieu à l'étage vous le sauriez déjà !
GC
Sauf erreur de ma part, votre chaudière sert au chauffage et à la production instantanée d'eau chaude sanitaire (micro accumulée).
Conclusion logique: ce ne peut-être que le circuit chauffage qui pose problème...
Si ça dure depuis un an, êtes-vous allé faire un tour dans le vide sanitaire (si vous en avez un évidemment) pour voir ce qui s'y passe ?
Parce-qu'il est évident que si une fuite avait lieu à l'étage vous le sauriez déjà !
GC
27 janvier 2017 à 15:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Oui j'ai bien un vide sanitaire mais je n'y suis pas allé car il fait encore bien froid et pas eu le temps. 

27 janvier 2017 à 15:32
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Invité

Un vide sanitaire n'est jamais un lieu agréable, mais jamais un lieu glacial non plus...
Tenez-nous au courant...
Tenez-nous au courant...
27 janvier 2017 à 16:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
OK j'espère y jeter un œil ce week-end.
Je vous tiens au courant.

Je vous tiens au courant.
27 janvier 2017 à 17:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Bonjour.
Pas eu le temps d'aller au vide sanitaire et avec l'humidité de ce week-end encore moins motivé.
Sinon j'ai dégonflé un peu le vase et bizarrement la pression bains moins qu'avant.
Au lieu de perdre 1 bar entre 8 et midi j'en ai perdu la moitié.
Pas eu le temps d'aller au vide sanitaire et avec l'humidité de ce week-end encore moins motivé.
Sinon j'ai dégonflé un peu le vase et bizarrement la pression bains moins qu'avant.
Au lieu de perdre 1 bar entre 8 et midi j'en ai perdu la moitié.
30 janvier 2017 à 16:09
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Bonjour,
J'ai éteint la chaudière et mis le tuyau de sortie des condensats dans une bouteille d'eau de 1l5.
Une heure plus tard j'ai environ 100ml d'eau dans la bouteille et une pression qui a baissé de 0.1 bar.
Est-ce que cela confirme pour autant que j'ai une fuite au niveau du corps de chauffe ?
J'ai éteint la chaudière et mis le tuyau de sortie des condensats dans une bouteille d'eau de 1l5.
Une heure plus tard j'ai environ 100ml d'eau dans la bouteille et une pression qui a baissé de 0.1 bar.
Est-ce que cela confirme pour autant que j'ai une fuite au niveau du corps de chauffe ?
07 février 2017 à 12:10
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
Bonjour,
Après avoir mis le manomètre sur le plancher chauffant à la place du purgeur et fermer les vannes toute l'après-midi, il s'avère qu'il n'y a aucune fuite l'aiguille n'a pas baissé, contrairement au manomètre de la chaudière qui a baissé de 0.5 bar.
La chaudière étant à l'arrêt toute l'après-midi je constate que la fuite sort bien du corps de chauffe pour aller dans le siphon ! Donc comment savoir si c'est bien le corps de chauffe qui est percé ou peut-être un joint quelque part ?
Sachant que c'est bien part là que descendent les condensats donc à ne pas confondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après avoir mis le manomètre sur le plancher chauffant à la place du purgeur et fermer les vannes toute l'après-midi, il s'avère qu'il n'y a aucune fuite l'aiguille n'a pas baissé, contrairement au manomètre de la chaudière qui a baissé de 0.5 bar.
La chaudière étant à l'arrêt toute l'après-midi je constate que la fuite sort bien du corps de chauffe pour aller dans le siphon ! Donc comment savoir si c'est bien le corps de chauffe qui est percé ou peut-être un joint quelque part ?
Sachant que c'est bien part là que descendent les condensats donc à ne pas confondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 février 2017 à 10:25
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 2. Problème perte de pression chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
- N°21199 : Bonjour. J’ai un problème de perte de pression sur le circuit de chauffage de ma chaudière De Dietrich MCA 25/28 (achetée neuve en 2015), que personne n’a réussi à résoudre pour l’instant, et ce malgré...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS
- N°20740 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS. La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus. Mon...
- 5. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 6. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 7. Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
- N°23925 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Elle chauffe, mais ma pression d'eau est à zéro. Quand je remets de l'eau, cela ne monte pas, pourtant j'ai bien de l'eau au niveau de la vanne de sécurité. J'ai...
- 8. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 9. Fuite chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
- N°19965 : Bonjour et merci d'avance, Je viens d'acheter une maison, la chaudière a 8 ans (De Dietrich MCA 25/28 BIC). Je l'ai allumée un soir et le lendemain matin après une douche je constate que la chaudière était en erreur L14 :...
- 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite