Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19856

Question Forum Chauffage : Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

Geronimo78
Membre inscrit
Geronimo78
3 messages
Bonjour à tous !!!!

Je possède une chaudière Mira comfort 24 FF qui fonctionne.
Mon circulateur est branché uniquement en grande vitesse via ma chaudière mais la chaudière est capable de faire fonctionner en petite vitesse via un second câblage fil noir et un gris.
J'ai suivi ce "fil" là avant de poser la question mais rien à faire :
Branchement circulateur Grundfos sur chaudière Niagara Delta

J'ai branché le fil noir sur le 2 et le fil gris sur le 6. Le shunt a bien été retiré.
Résultat pas de fonctionnement. J'ai essayé deux fois toujours rien.
J'ai essayé de déplacer le noir sur le 1 paf petite surprise Fusible 2A qui saute donc c'est pas ça non plus.

Résumé :
- FIL NOIR / GRIS débranché... pas de petite vitesse.
- FIL NOIR 2 / GRIS 6 pas de fonctionnement du tout.
- FIL NOIR 1 / GRIS 6 fusible 2A HS (il me reste deux essais hein...).

Je vous remercie de votre aide afin de bien brancher le fil noir et le gris.
Cordialement. G.G.
11 mai 2019 à 18:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question, ce type de pompe est une pompe à débit variable, le moteur se trouve donc alimenté en 230 volts permanent (Phase, Neutre et Terre) puis elle reçoit de la chaudière une commande fixe ou variable) pour piloter sa vitesse.

Votre pompe est-elle une pièce d'origine CHAFFOTEAUX ?
Le débit mini et maxi correspond-t-il bien aux caractéristiques techniques de votre chaudière ?
La technique de pilotage de la variation de vitesse de votre pompe correspond-t-elle à celle de la chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mai 2019 à 11:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

Geronimo78
Membre inscrit
Geronimo78
3 messages
Bonjour merci pour votre réponse.

Suite à la manipulation qui a fait sauter le fusible le circulateur fonctionne en continu sans demande ECS ni chauffage et MÊME chaudière éteinte. Le seul moyen de le couper est de couper le disjoncteur !!
Donc je pense avoir cramé le circulateur ou (condensateur) ou la carte électronique je reçois les pièces demain.

Le circulateur a été changé en 2017 et sur le net le document d'origine pdf c'est le bon.
En ce qui concerne le débit je ne sais pas de quoi exactement vous parlez. Si le 15-50 ce dont vous parlez c'est le bon.

Et en ce qui concerne la stratégie de pilotage que je choisisse grande vitesse ou adaptative, le circulateur restait en grande vitesse. Sûrement à cause du câblage noir et gris débranché.
Cordialement. GG
13 mai 2019 à 13:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF


Invité
invité
Si c'est une pompe officielle Chaffoteaux ou marque différente, il y a un petit fascicule de 2 feuilles expliquant comment brancher vitesse 1 ou vitesse 2 mais sur le circuit il n'y a pas de détrompeur.
Il ne faut pas inverser l'alimentation pompe avec le connecteur de vitesse sinon le circuit grille.
22 mai 2019 à 00:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

Geronimo78
Membre inscrit
Geronimo78
3 messages
Bonjour.
Oui c'est une pompe officielle.
Je vérifierai le branchement de la seconde vitesse plus tard en regardant le document de la pompe, mais il me semble que l’ancien post était correct niveau branchement des fils.
Je vous tiendrai au courant.
Merci.
29 mai 2019 à 18:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

Phil384
Membre inscrit
Phil384
5 messages
Bonjour Gerinimo78.

J'ai exactement le même problème. La pompe tourne en continu après un mauvais branchement.
Comment avez-vous résolu le problème merci d'avance.
Philippe.
28 août 2021 à 14:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, merci de déposer une nouvelle demande ou nouvelle question.
En ne respectant pas ce fonctionnement vous prenez le risque de rester sans réponse et ne pas avoir de mail vous indiquant que vous informant de cette dernière.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous le pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 août 2021 à 11:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

Phil384
Membre inscrit
Phil384
5 messages
Bonsoir voici les informations demandées.

- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaffoteaux et Maury, Niagara Delta 24 FF, Type C12 C32 C42 C52, N 905312106-34, année 2005
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateur
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui 3 robinets 1 dans chaque chambre
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermoflash Digi 2
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Salon
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
24KW

Rappel du problème :
Suite à la manipulation du chauffagiste qui a fait sauter le fusible sur la carte électronique le circulateur fonctionne en continu sans demande ECS ni chauffage et MÊME chaudière éteinte. Le seul moyen de le couper est de couper le disjoncteur !!
Le type de Pompe : Grundfos 15/50
Le chauffagiste me dit que le problème vient de la carte. Je suis septique elle a été changée en 2017.

Quelles sont les pistes pour résoudre ce problème sans changer la carte.
Merci d'avance.
30 août 2021 à 21:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

Phil384
Membre inscrit
Phil384
5 messages
Bonjour.
Concernant ma demande du 30 aout 2021 faut-il changer le condensateur du circulateur ou la carte électronique ?
Merci d'avance pour votre aide.
20 septembre 2021 à 10:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
    N°21329 : Bonjour. Voici les informations concernant ma chaudière murale : Chaffoteaux et Maury, Niagara Delta 24 FF, Type C12 C32 C42 C52, N 905312106-34, année 2005 - Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher...
  • 2. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 3. Remplacement chaudière 223 ff hps par mira 24 ff confort
    N°3721 : Bonjour, je dois remplacer ma chaudière Chauffoteaux et Maury 223 FF HPS. On me conseille la chaudière Mira 24 FF confort. Quels sont vos conseils, y a-t-il une installation particulière à prévoir et quel en serait le coût ?...
  • 4. Changement circulateur chaudière Chappée DUO HTE 3.24 FF HTE
    N°14936 : Bonjour, sur ma chaudière Chappée DUO HTE 3.24 FF HTE le circulateur d'eau fait du bruit, j'ai le circulateur et je veux le changer moi-même, comment faire ? Je n'ai pas de notice de montage ? Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 5. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Mira Comfort 24 VMC
    N°16041 : Bonjour. Depuis vendredi dernier plus d'eau chaude ni de chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira Comfort 24VMC. Pourtant le voyant "reset" ne s'allume pas en rouge… Comme il le fait souvent. Carte électronique neuve...
  • 6. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 7. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
    N°20576 : Bonjour à tous. Problème ma chaudière De Dietrich City 1.24 ff est bien vieille mais elle a toujours bien fonctionné. Arrêtée aux beaux jours, je viens de la remettre en marche (ou plus exactement je viens d'essayer de la...
  • 8. Problème réglages chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
    N°16849 : Bonjour à tous et à toutes ! Voilà je suis en location, je suis en chauffage central. Donc j'ai fait la purge des radiateurs avant l'hiver, celle-ci a fonctionné très bien pour l'eau chaude de juillet à maintenant. J'ai...
  • 9. Chaudière Chappée 1.24 FF HTE code 133E
    N°22694 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière Chappée 1.24 FF HTE à condensation. Lors du branchement de cette dernière au début de cet hiver (elle est débranchée pendant les beaux jours), j'ai eu un code 133E et il revenait...
  • 10. Prix chaudière Chaffoteaux et Maury Mira comfort 24 CF
    N°14908 : Bonjour, je cherche le prix d'une chaudière Chaffoteaux et Maury Mira comfort 24 CF. Merci. (18/10/10)
>>> Résultats suivants pour : Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
question travaux chauffageforumchauffage remplacement chaudierechauffage questionchauffage chaudiere bv01fdp



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite