Circulateur tourne en continu chaudière Remeha Quinta 35c
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24015
Question Forum Chauffage : Circulateur tourne en continu chaudière Remeha Quinta 35c
Bonjour à tous, me voilà parti pour ma première question.
Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une chaudière Remeha Quinta 35c.
Je ne sais pas de quelle année, surement à partir de 2009 car le gaz a remplacé le fioul à ce moment là.
Elle permet de faire chauffage et ECS.
Le problème que j'ai, est que le circulateur tourne en continue et ce même si le mode "circulateur en continu" est désactivé ainsi que le chauffage qui est en mode été (j'ai aussi coupé les vannes en plus).
Je ne souhaite qu'avoir de l'eau chaude sanitaire, et qu'elle se mette en fonctionnement uniquement quand je tire de l'eau chaude.
J'ai d'abord pensé au thermostat ou bien à la sonde de température extérieure. mais cela ne vient pas de là.
Puis j'ai pensé à la vanne 3 voies, mais avant de claquer 200€, je voudrais en être sure ! le moteur de la vanne fonctionne bien, on voit bien le curseur bouger de gauche à droite quand je tire de l'eau chaude.
J'ai bien de l'eau chaude au robinet...
J'ai également pensé à la sonde de température car j'ai eu récemment un code erreur 9.18 clignotant m'indiquant, d'après la notice, une température qui a excéder la température de consigne....
Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas ça normal que le circulateur tourne non-stop...
En tout cas mon ancienne ne le faisait pas !
Ah, et j'ai l'impression d'avoir des bulles d'air dans le ballon... beaucoup de "glouglou"...
Pas l'impression que le purgeur d'air soit encore fonctionnel, je vais essayer ce soir de le dévisser....
En bref, HELP !!
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème sur ce type de chaudière... peu répandu...?
Merci de votre aide.
Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une chaudière Remeha Quinta 35c.
Je ne sais pas de quelle année, surement à partir de 2009 car le gaz a remplacé le fioul à ce moment là.
Elle permet de faire chauffage et ECS.
Le problème que j'ai, est que le circulateur tourne en continue et ce même si le mode "circulateur en continu" est désactivé ainsi que le chauffage qui est en mode été (j'ai aussi coupé les vannes en plus).
Je ne souhaite qu'avoir de l'eau chaude sanitaire, et qu'elle se mette en fonctionnement uniquement quand je tire de l'eau chaude.
J'ai d'abord pensé au thermostat ou bien à la sonde de température extérieure. mais cela ne vient pas de là.
Puis j'ai pensé à la vanne 3 voies, mais avant de claquer 200€, je voudrais en être sure ! le moteur de la vanne fonctionne bien, on voit bien le curseur bouger de gauche à droite quand je tire de l'eau chaude.
J'ai bien de l'eau chaude au robinet...
J'ai également pensé à la sonde de température car j'ai eu récemment un code erreur 9.18 clignotant m'indiquant, d'après la notice, une température qui a excéder la température de consigne....
Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas ça normal que le circulateur tourne non-stop...
En tout cas mon ancienne ne le faisait pas !
Ah, et j'ai l'impression d'avoir des bulles d'air dans le ballon... beaucoup de "glouglou"...
Pas l'impression que le purgeur d'air soit encore fonctionnel, je vais essayer ce soir de le dévisser....
En bref, HELP !!

Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème sur ce type de chaudière... peu répandu...?
Merci de votre aide.

18 juin 2024 à 11:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Circulateur tourne en continu chaudière Remeha Quinta 35c
Bonjour Terrien Jérémy !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Dans le manuel de la chaudière :
"La Remeha Quinta 25c est une chaudière mixte, c’est-à-dire qu’elle assure également la production d’eau chaude sanitaire (ECS). L’ouverture d’un robinet ECS est signalée par un flow-switch, ce qui permet à la chaudière de démarrer.
Le circulateur à vitesse programmable PWM (pulse wide modulation) est enclenché à sa vitesse maximum et assure le transport d’eau chaude primaire, se trouvant dans le ballon tampon, vers l’échangeur à plaques, permettant un chauffage rapide.
L’eau chaude de chauffage permet un transfert de chaleur à l’eau sanitaire froide. A la fin d’une demande d’eau chaude sanitaire, la chaudière assurera automatiquement la mise à température du ballon tampon. Un interrupteur horaire réglable maintient le ballon tampon à température.
Une vanne à 3-voies assure le service chauffage ou ECS par une commande électrique en provenance de l’automate de commande. En cas d’absence de demande de chauffage, la vanne 3-voies se mettra en position ECS.
Elle fonctionne sans charge de ressort et n’utilise du courant électrique que si elle change de position. Dans le cas
d’une production d’eau chaude sanitaire la pompe fonctionnera à sa capacité maximale. Par contre, ceci n’est pas nécessaire dans la plupart des cas pour le service chauffage seul, ce qui permet à la pompe de fonctionner à un régime réduit (réglage
d’usine : 70%).
Pendant la post-circulation de la pompe, elle fonctionnera à une régime encore plus réduit (réglage d’usine : 30%), permettant ainsi une optimisation de l’économie électrique".
Êtes-vous bien certain que le circulateur fonctionne en permanence ?
En mode ECS il semble que le circulateur se mette en marche à la demande d'eau sanitaire et reste en service quelques minutes (max 5 min) pour remettre le ballon à température.
Peut-être aller voir la chaudière et plus particulièrement le circulateur après une (longue) période sans prise d'eau chaude afin de constater s'il tourne ou pas.
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Dans le manuel de la chaudière :
"La Remeha Quinta 25c est une chaudière mixte, c’est-à-dire qu’elle assure également la production d’eau chaude sanitaire (ECS). L’ouverture d’un robinet ECS est signalée par un flow-switch, ce qui permet à la chaudière de démarrer.
Le circulateur à vitesse programmable PWM (pulse wide modulation) est enclenché à sa vitesse maximum et assure le transport d’eau chaude primaire, se trouvant dans le ballon tampon, vers l’échangeur à plaques, permettant un chauffage rapide.
L’eau chaude de chauffage permet un transfert de chaleur à l’eau sanitaire froide. A la fin d’une demande d’eau chaude sanitaire, la chaudière assurera automatiquement la mise à température du ballon tampon. Un interrupteur horaire réglable maintient le ballon tampon à température.
Une vanne à 3-voies assure le service chauffage ou ECS par une commande électrique en provenance de l’automate de commande. En cas d’absence de demande de chauffage, la vanne 3-voies se mettra en position ECS.
Elle fonctionne sans charge de ressort et n’utilise du courant électrique que si elle change de position. Dans le cas
d’une production d’eau chaude sanitaire la pompe fonctionnera à sa capacité maximale. Par contre, ceci n’est pas nécessaire dans la plupart des cas pour le service chauffage seul, ce qui permet à la pompe de fonctionner à un régime réduit (réglage
d’usine : 70%).
Pendant la post-circulation de la pompe, elle fonctionnera à une régime encore plus réduit (réglage d’usine : 30%), permettant ainsi une optimisation de l’économie électrique".
Êtes-vous bien certain que le circulateur fonctionne en permanence ?
En mode ECS il semble que le circulateur se mette en marche à la demande d'eau sanitaire et reste en service quelques minutes (max 5 min) pour remettre le ballon à température.
Peut-être aller voir la chaudière et plus particulièrement le circulateur après une (longue) période sans prise d'eau chaude afin de constater s'il tourne ou pas.
Cordialement,
Martien-071
18 juin 2024 à 22:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Circulateur tourne en continu chaudière Remeha Quinta 35c
Bonjour Martien-071 !
Tout d'abord, merci pour la réponse.
C'est toujours appréciable de voir qu'il y a des gens aidant.
J'avais effectivement lu cette partie de la notice ;)
et j'avais compris que:
- Si uniquement chauffage -> pompe 70%
- Si demande ECS -> pompe 100% puis post circulation, 30% pendant 3 minutes (configuration usine d'après le manuel) puis normalement......0%
- Si pas de demande ni de chauffage ni ECS....0% sauf quand il y a besoin de réchauffer un petit coup le ballon (si j'ai bien compris).
Et hélas, oui, la pompe continue de tourner même après les 3minutes...
Je pense donc à :
- Soit la sonde de température qui est défectueuse...
- Soit la vanne 3 voies.
------------------------------------------------
Concernant les bulles d'air..... bah le purgeur d'air était effectivement mort...
J'essayerai de mettre une photo quand j'aurai le temps
du coup.....hormis les ventilo et la pompe, le silence est appréciable et je n'ai plus l'erreur de surchauffe (qui devait être liée à l'air qui circulait...)
Je vais essayer de mesurer la capacité (ohms) de la sonde de température....sait jamais...
la vanne 3 voies.....on verra ensuite (car très chère ! lol mais bon, il faut ce qu'il faut, surtout avant l'hiver !!)
Tout d'abord, merci pour la réponse.
C'est toujours appréciable de voir qu'il y a des gens aidant.
J'avais effectivement lu cette partie de la notice ;)
et j'avais compris que:
- Si uniquement chauffage -> pompe 70%
- Si demande ECS -> pompe 100% puis post circulation, 30% pendant 3 minutes (configuration usine d'après le manuel) puis normalement......0%
- Si pas de demande ni de chauffage ni ECS....0% sauf quand il y a besoin de réchauffer un petit coup le ballon (si j'ai bien compris).
Et hélas, oui, la pompe continue de tourner même après les 3minutes...
Je pense donc à :
- Soit la sonde de température qui est défectueuse...
- Soit la vanne 3 voies.
------------------------------------------------
Concernant les bulles d'air..... bah le purgeur d'air était effectivement mort...
J'essayerai de mettre une photo quand j'aurai le temps

du coup.....hormis les ventilo et la pompe, le silence est appréciable et je n'ai plus l'erreur de surchauffe (qui devait être liée à l'air qui circulait...)
Je vais essayer de mesurer la capacité (ohms) de la sonde de température....sait jamais...
la vanne 3 voies.....on verra ensuite (car très chère ! lol mais bon, il faut ce qu'il faut, surtout avant l'hiver !!)
19 juin 2024 à 11:22