Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23630
Question Forum Chauffage : Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
Bonjour,
J'ai souvent consulté le forum pour plusieurs problèmes liés à ma chaudière et j'ai toujours pu me dépanner seul avec les réponses du forum.
Mais aujourd'hui, je sèche car, lorsque j'essaie de décrire mon problème sous forme de question pour trouver une réponse, je ne trouve rien qui s'en rapproche... Si quelqu'un peut m'aider, j'en serai hyper reconnaissant.
J'ai une chaudière Frisquet de 23 kW Hydroconfort de l'année 2008. Il y a un ballon 80 l intégré. J'ai rencontré deux problèmes récemment et j'ai réussi à les résoudre.
Le premier était un circulateur (qui avait fait 14 ans, du coup) qui faisait un bruit énorme lorsqu'il faisait circuler l'eau. Je l'ai changé et le problème du gros bruit a disparu.
Le deuxième était un problème de défaut de vanne de régulation. Après avoir changé le moteur, le problème a persisté et j'ai trouvé une réponse ici qui m'a orienté vers un problème de condensateur sur la carte électronique. Je l'ai changé et tout a refonctionné normalement. Et un mois après, j'ai un nouveau problème...
Description : lorsque je demande via la télécommande une température pour mettre en route le chauffage, habituellement la chaudière s'exécute. Mais là, le circulateur fait tourner l'eau en boucle, on entend très bien le bruit de l'eau pompée... Et ça semble tourner à l'intérieur de la chaudière (peut-être circuit ballon ECS ?)... Le marqueur sur la vanne de régulation reste sur le robinet et ne bascule pas. La demande en eau chaude est sur éco. J'attends une demi-heure et rien ne se passe, toujours le circulateur qui tourne en boucle. En débranchant la chaudière, le chauffage repart parfois mais pas toujours, le circulateur le plus souvent repart sur son cycle sans arrêt.
J'ai vu une réponse qui disait que l'eau chaude était prioritaire sur le chauffage et qu'une sonde de température serait peut-être le problème... Est-ce que c'est possible sur mon modèle ? Et où pourrais-je trouver cette sonde pour la changer si c'est le cas ? La chaudière commence à faire des siennes alors qu'elle n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Tout arrive en même temps...
Je ne comprends plus rien... Est-ce que vous connaissez ce problème par hasard ?
Merci d'avance pour vos retours.
J'ai souvent consulté le forum pour plusieurs problèmes liés à ma chaudière et j'ai toujours pu me dépanner seul avec les réponses du forum.
Mais aujourd'hui, je sèche car, lorsque j'essaie de décrire mon problème sous forme de question pour trouver une réponse, je ne trouve rien qui s'en rapproche... Si quelqu'un peut m'aider, j'en serai hyper reconnaissant.
J'ai une chaudière Frisquet de 23 kW Hydroconfort de l'année 2008. Il y a un ballon 80 l intégré. J'ai rencontré deux problèmes récemment et j'ai réussi à les résoudre.
Le premier était un circulateur (qui avait fait 14 ans, du coup) qui faisait un bruit énorme lorsqu'il faisait circuler l'eau. Je l'ai changé et le problème du gros bruit a disparu.
Le deuxième était un problème de défaut de vanne de régulation. Après avoir changé le moteur, le problème a persisté et j'ai trouvé une réponse ici qui m'a orienté vers un problème de condensateur sur la carte électronique. Je l'ai changé et tout a refonctionné normalement. Et un mois après, j'ai un nouveau problème...
Description : lorsque je demande via la télécommande une température pour mettre en route le chauffage, habituellement la chaudière s'exécute. Mais là, le circulateur fait tourner l'eau en boucle, on entend très bien le bruit de l'eau pompée... Et ça semble tourner à l'intérieur de la chaudière (peut-être circuit ballon ECS ?)... Le marqueur sur la vanne de régulation reste sur le robinet et ne bascule pas. La demande en eau chaude est sur éco. J'attends une demi-heure et rien ne se passe, toujours le circulateur qui tourne en boucle. En débranchant la chaudière, le chauffage repart parfois mais pas toujours, le circulateur le plus souvent repart sur son cycle sans arrêt.
J'ai vu une réponse qui disait que l'eau chaude était prioritaire sur le chauffage et qu'une sonde de température serait peut-être le problème... Est-ce que c'est possible sur mon modèle ? Et où pourrais-je trouver cette sonde pour la changer si c'est le cas ? La chaudière commence à faire des siennes alors qu'elle n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Tout arrive en même temps...
Je ne comprends plus rien... Est-ce que vous connaissez ce problème par hasard ?
Merci d'avance pour vos retours.
06 décembre 2023 à 04:27
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
Bonjour,
La très grosse majorité des chaudières sont, en principe, programmées pour atteindre la température d'eau chaude sanitaire avant de s'autoriser à envoyer dans le chauffage.
Est-ce que l'eau chaude au point de puisage (robinet cuisine) vous semble chaude comme d'ordinaire ?
Essayez de baisser votre consigne ECS sur la chaudière, genre 10 degrés, et regardez si elle bascule en chauffage.
Si vous avez une régulation numérique, pouvez-vous voir la température réelle du ballon vue par la sonde ?
La très grosse majorité des chaudières sont, en principe, programmées pour atteindre la température d'eau chaude sanitaire avant de s'autoriser à envoyer dans le chauffage.
Est-ce que l'eau chaude au point de puisage (robinet cuisine) vous semble chaude comme d'ordinaire ?
Essayez de baisser votre consigne ECS sur la chaudière, genre 10 degrés, et regardez si elle bascule en chauffage.
Si vous avez une régulation numérique, pouvez-vous voir la température réelle du ballon vue par la sonde ?
06 décembre 2023 à 16:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
Bonjour,
Merci pour le retour, l'ECS est très chaude au point de puisage, comme d'habitude.
Comment puis-je baisser la consigne ECS ? Avec le RTA ? Je n'ai pas d'affichage numérique.
Et je n'ai pas de régulation numérique, c'est un cercle derrière le moteur de la vanne de régulation avec des repères.
Je viens de tester un truc. En mettant la demande d'ECS sur stop, le chauffage a démarré instantanément...
L'ECS est brûlante et pourtant le système reste bloqué dessus... Il faut le stopper manuellement pour avoir le chauffage... Est-ce un problème de sonde ?
Merci pour le retour, l'ECS est très chaude au point de puisage, comme d'habitude.
Comment puis-je baisser la consigne ECS ? Avec le RTA ? Je n'ai pas d'affichage numérique.
Et je n'ai pas de régulation numérique, c'est un cercle derrière le moteur de la vanne de régulation avec des repères.
Je viens de tester un truc. En mettant la demande d'ECS sur stop, le chauffage a démarré instantanément...
L'ECS est brûlante et pourtant le système reste bloqué dessus... Il faut le stopper manuellement pour avoir le chauffage... Est-ce un problème de sonde ?
06 décembre 2023 à 19:21
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
Cela confirme que la chaudière reste en priorité ECS. Il faudrait que vous cherchiez dans votre notice où se trouve le réglage de la température ECS. Une fois trouvé, essayez de descendre la consigne pour voir si elle bascule bien en chauffage.
Si elle ne bascule à aucun moment en chauffage, même quand vous demandez une consigne de 20 degrés alors qu'elle est à 50 passé, c'est que la sonde de température qui se trouve dans le ballon est probablement cassée. Elle indique une valeur erronée et la chaudière croit qu'elle doit encore chauffer l'eau sanitaire.
C'est la piste à suivre, tenez-nous informés de la suite s'il vous plaît.
Si elle ne bascule à aucun moment en chauffage, même quand vous demandez une consigne de 20 degrés alors qu'elle est à 50 passé, c'est que la sonde de température qui se trouve dans le ballon est probablement cassée. Elle indique une valeur erronée et la chaudière croit qu'elle doit encore chauffer l'eau sanitaire.
C'est la piste à suivre, tenez-nous informés de la suite s'il vous plaît.
06 décembre 2023 à 21:14
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
Re-Bonjour.
J'ai suivi cette piste et ça ne basculait pas...
J'ai suivi le fil du connecteur qui sortait de la carte électronique en direction du dessous du ballon... J'ai enlevé le "cache" d'isolation du dessous du ballon et j'ai vu que le fil entrait dans un orifice, quand j'ai légèrement tiré dessus, la sonde est sortie... En faite la sonde n'était pas vraiment en place, il y a une sorte de capuchon en caoutchouc au milieu du fil et j'ai poussé la sonde dans l'orifice au maximum et j'ai rebouché le trou avec le caoutchouc en question (Il y avait au moins 10 centimètre de fil qui sortait et le capuchon n'était pas dans son trou, il pendait à l'extérieur).
La chaudière semble avoir retrouvé son état normal puisque je n'ai plus ce bruit de circulation d'eau en continue et le chauffage marche normalement... ça fait maintenant 3h30 et ça tiens la route...
Je pense que c'était bien le fait que la sonde n'était pas profondément rentré et que le trous de l'orifice n'était pas bouché par son bouchon...
Merci beaucoup pour les indices, je vais revenir dans quelques jour pour vous dire si ça me refait le problème ou pas..
Il y a environ 1 mois le service d'entretien annuel de la chaudière était passé chez moi... je pense qu'il ont touché à la sonde et qu'ils ne l'ont pas remise correctement à sa place... J'aurais dû me douté qu'ils avaient peut-être fait une fausse manip... j'ai complètement oublié qu'ils étaient venu. Mais pourquoi toucher à la sonde de température lors d'un entretien? C'est bizarre si elle fonctionne non? C'est pas sensé être du nettoyage, remplissage d'air pour le vase d'expansion etc l'entretien?
En tous cas merci pour les réponses rapide, je vous tiens informé de la suite.
Bon courage.
J'ai suivi cette piste et ça ne basculait pas...
J'ai suivi le fil du connecteur qui sortait de la carte électronique en direction du dessous du ballon... J'ai enlevé le "cache" d'isolation du dessous du ballon et j'ai vu que le fil entrait dans un orifice, quand j'ai légèrement tiré dessus, la sonde est sortie... En faite la sonde n'était pas vraiment en place, il y a une sorte de capuchon en caoutchouc au milieu du fil et j'ai poussé la sonde dans l'orifice au maximum et j'ai rebouché le trou avec le caoutchouc en question (Il y avait au moins 10 centimètre de fil qui sortait et le capuchon n'était pas dans son trou, il pendait à l'extérieur).
La chaudière semble avoir retrouvé son état normal puisque je n'ai plus ce bruit de circulation d'eau en continue et le chauffage marche normalement... ça fait maintenant 3h30 et ça tiens la route...
Je pense que c'était bien le fait que la sonde n'était pas profondément rentré et que le trous de l'orifice n'était pas bouché par son bouchon...
Merci beaucoup pour les indices, je vais revenir dans quelques jour pour vous dire si ça me refait le problème ou pas..
Il y a environ 1 mois le service d'entretien annuel de la chaudière était passé chez moi... je pense qu'il ont touché à la sonde et qu'ils ne l'ont pas remise correctement à sa place... J'aurais dû me douté qu'ils avaient peut-être fait une fausse manip... j'ai complètement oublié qu'ils étaient venu. Mais pourquoi toucher à la sonde de température lors d'un entretien? C'est bizarre si elle fonctionne non? C'est pas sensé être du nettoyage, remplissage d'air pour le vase d'expansion etc l'entretien?
En tous cas merci pour les réponses rapide, je vous tiens informé de la suite.
Bon courage.
06 décembre 2023 à 23:39
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
Bonjour.
En effet lors d'un entretien il n'est pas forcément nécessaire d'aller vérifier la sonde.
En général je me contente de vérifier la cohérence de la valeur ECS qu'indique la chaudière (si elle dispose d'un affichage digital bien sûr).
Remontez l'information au technicien lors du prochain entretien, mais tout en restant "sympa". Il n'y a pas mieux pour décourager un bon technicien que de lui reprocher une erreur d'inattention alors qu'il fait bien son taff, au point de parfois creuser loin pour garantir un check-up complet.
C'est parfois comme ça qu'on se retrouve avec des intervenants qui ne font plus que le strict minimum voir moins
Que la sonde soit sortie du fourreau il y a de fortes chances que c'était l'origine de la panne.
Cordialement.
En effet lors d'un entretien il n'est pas forcément nécessaire d'aller vérifier la sonde.
En général je me contente de vérifier la cohérence de la valeur ECS qu'indique la chaudière (si elle dispose d'un affichage digital bien sûr).
Remontez l'information au technicien lors du prochain entretien, mais tout en restant "sympa". Il n'y a pas mieux pour décourager un bon technicien que de lui reprocher une erreur d'inattention alors qu'il fait bien son taff, au point de parfois creuser loin pour garantir un check-up complet.
C'est parfois comme ça qu'on se retrouve avec des intervenants qui ne font plus que le strict minimum voir moins

Que la sonde soit sortie du fourreau il y a de fortes chances que c'était l'origine de la panne.
Cordialement.
07 décembre 2023 à 10:14