Question Forum Chauffage : Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas

Feris95
Membre inscrit
Feris95
3 messages
Bonjour,

J'ai souvent consulté le forum pour plusieurs problèmes liés à ma chaudière et j'ai toujours pu me dépanner seul avec les réponses du forum.

Mais aujourd'hui, je sèche car, lorsque j'essaie de décrire mon problème sous forme de question pour trouver une réponse, je ne trouve rien qui s'en rapproche... Si quelqu'un peut m'aider, j'en serai hyper reconnaissant.

J'ai une chaudière Frisquet de 23 kW Hydroconfort de l'année 2008. Il y a un ballon 80 l intégré. J'ai rencontré deux problèmes récemment et j'ai réussi à les résoudre.

Le premier était un circulateur (qui avait fait 14 ans, du coup) qui faisait un bruit énorme lorsqu'il faisait circuler l'eau. Je l'ai changé et le problème du gros bruit a disparu.

Le deuxième était un problème de défaut de vanne de régulation. Après avoir changé le moteur, le problème a persisté et j'ai trouvé une réponse ici qui m'a orienté vers un problème de condensateur sur la carte électronique. Je l'ai changé et tout a refonctionné normalement. Et un mois après, j'ai un nouveau problème...

Description : lorsque je demande via la télécommande une température pour mettre en route le chauffage, habituellement la chaudière s'exécute. Mais là, le circulateur fait tourner l'eau en boucle, on entend très bien le bruit de l'eau pompée... Et ça semble tourner à l'intérieur de la chaudière (peut-être circuit ballon ECS ?)... Le marqueur sur la vanne de régulation reste sur le robinet et ne bascule pas. La demande en eau chaude est sur éco. J'attends une demi-heure et rien ne se passe, toujours le circulateur qui tourne en boucle. En débranchant la chaudière, le chauffage repart parfois mais pas toujours, le circulateur le plus souvent repart sur son cycle sans arrêt.

J'ai vu une réponse qui disait que l'eau chaude était prioritaire sur le chauffage et qu'une sonde de température serait peut-être le problème... Est-ce que c'est possible sur mon modèle ? Et où pourrais-je trouver cette sonde pour la changer si c'est le cas ? La chaudière commence à faire des siennes alors qu'elle n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Tout arrive en même temps...
Je ne comprends plus rien... Est-ce que vous connaissez ce problème par hasard ?

Merci d'avance pour vos retours.
06 décembre 2023 à 04:27
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas

Cyberice67
Membre inscrit
Cyberice67
13 messages
Bonjour,

La très grosse majorité des chaudières sont, en principe, programmées pour atteindre la température d'eau chaude sanitaire avant de s'autoriser à envoyer dans le chauffage.

Est-ce que l'eau chaude au point de puisage (robinet cuisine) vous semble chaude comme d'ordinaire ?

Essayez de baisser votre consigne ECS sur la chaudière, genre 10 degrés, et regardez si elle bascule en chauffage.

Si vous avez une régulation numérique, pouvez-vous voir la température réelle du ballon vue par la sonde ?
06 décembre 2023 à 16:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas

Feris95
Membre inscrit
Feris95
3 messages
Bonjour,
Merci pour le retour, l'ECS est très chaude au point de puisage, comme d'habitude.

Comment puis-je baisser la consigne ECS ? Avec le RTA ? Je n'ai pas d'affichage numérique.

Et je n'ai pas de régulation numérique, c'est un cercle derrière le moteur de la vanne de régulation avec des repères.

Je viens de tester un truc. En mettant la demande d'ECS sur stop, le chauffage a démarré instantanément...

L'ECS est brûlante et pourtant le système reste bloqué dessus... Il faut le stopper manuellement pour avoir le chauffage... Est-ce un problème de sonde ?
06 décembre 2023 à 19:21
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas

Cyberice67
Membre inscrit
Cyberice67
13 messages
Cela confirme que la chaudière reste en priorité ECS. Il faudrait que vous cherchiez dans votre notice où se trouve le réglage de la température ECS. Une fois trouvé, essayez de descendre la consigne pour voir si elle bascule bien en chauffage.

Si elle ne bascule à aucun moment en chauffage, même quand vous demandez une consigne de 20 degrés alors qu'elle est à 50 passé, c'est que la sonde de température qui se trouve dans le ballon est probablement cassée. Elle indique une valeur erronée et la chaudière croit qu'elle doit encore chauffer l'eau sanitaire.

C'est la piste à suivre, tenez-nous informés de la suite s'il vous plaît.
06 décembre 2023 à 21:14
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas

Feris95
Membre inscrit
Feris95
3 messages
Re-Bonjour.

J'ai suivi cette piste et ça ne basculait pas...

J'ai suivi le fil du connecteur qui sortait de la carte électronique en direction du dessous du ballon... J'ai enlevé le "cache" d'isolation du dessous du ballon et j'ai vu que le fil entrait dans un orifice, quand j'ai légèrement tiré dessus, la sonde est sortie... En faite la sonde n'était pas vraiment en place, il y a une sorte de capuchon en caoutchouc au milieu du fil et j'ai poussé la sonde dans l'orifice au maximum et j'ai rebouché le trou avec le caoutchouc en question (Il y avait au moins 10 centimètre de fil qui sortait et le capuchon n'était pas dans son trou, il pendait à l'extérieur).

La chaudière semble avoir retrouvé son état normal puisque je n'ai plus ce bruit de circulation d'eau en continue et le chauffage marche normalement... ça fait maintenant 3h30 et ça tiens la route...
Je pense que c'était bien le fait que la sonde n'était pas profondément rentré et que le trous de l'orifice n'était pas bouché par son bouchon...

Merci beaucoup pour les indices, je vais revenir dans quelques jour pour vous dire si ça me refait le problème ou pas..

Il y a environ 1 mois le service d'entretien annuel de la chaudière était passé chez moi... je pense qu'il ont touché à la sonde et qu'ils ne l'ont pas remise correctement à sa place... J'aurais dû me douté qu'ils avaient peut-être fait une fausse manip... j'ai complètement oublié qu'ils étaient venu. Mais pourquoi toucher à la sonde de température lors d'un entretien? C'est bizarre si elle fonctionne non? C'est pas sensé être du nettoyage, remplissage d'air pour le vase d'expansion etc l'entretien?

En tous cas merci pour les réponses rapide, je vous tiens informé de la suite.

Bon courage.
06 décembre 2023 à 23:39
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas

Cyberice67
Membre inscrit
Cyberice67
13 messages
Bonjour.

En effet lors d'un entretien il n'est pas forcément nécessaire d'aller vérifier la sonde.
En général je me contente de vérifier la cohérence de la valeur ECS qu'indique la chaudière (si elle dispose d'un affichage digital bien sûr).

Remontez l'information au technicien lors du prochain entretien, mais tout en restant "sympa". Il n'y a pas mieux pour décourager un bon technicien que de lui reprocher une erreur d'inattention alors qu'il fait bien son taff, au point de parfois creuser loin pour garantir un check-up complet.
C'est parfois comme ça qu'on se retrouve avec des intervenants qui ne font plus que le strict minimum voir moins smile

Que la sonde soit sortie du fourreau il y a de fortes chances que c'était l'origine de la panne.

Cordialement.
07 décembre 2023 à 10:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Frisquet Gazliner circulateur ne se lance pas
    N°18418 : Bonjour à tous, La pression dans mon circuit de chauffage a baissé (proche de 1 bar). Suite à cela, le circulateur ne fonctionne plus. J'ai remis l'installation sous pression. J'ai fait tourner la vis du circulateur pour...
  • 2. Circulateur qui ne se lance pas PAC Samsung erreur E911
    N°24086 : Bonjour à tous. J'ai une pompe à chaleur Samsung depuis un peu plus de deux ans tout allait bien mais depuis que j'ai essaye de la rallumer dernièrement, j'ai un soucis avec le circulateur qui ne veut pas tourner. Au...
  • 3. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 4. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 5. Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
    N°19562 : Bonjour, Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale. Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus....
  • 6. Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
    N°23174 : Bonjour. Je viens sur ce forum car je tourne en rond avec ma chaudière et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit d'une Frisquet Hydromotrix 23 2000, dont le numéro de série est...
  • 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 8. Chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System ne chauffe pas
    N°15709 : Bonsoir, Au secours, pourquoi ma chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System à cheminée ne chauffe pas les radiateurs quand la température avoisine les zéro degrés, voire moins ? Au début, j'entends une série de ...
  • 9. PAC air eau Mitsubishi circulateur ne tourne pas correctement
    N°21229 : Bonjour, Le circulateur ne fonctionne pas correctement, la rotation se lance et s'arrête par quart de tour faisant un tic tic. Les nourrices indiquent un débit au plus bas. J'ai un chauffage au sol, avec pompe à chaleur air...
  • 10. Circulateur chaudière Frisquet ne marche pas
    N°13216 : J'ai une chaudière Hydro TGP 30 Fi Frisquet depuis 1996. Jamais de problème. Mais maintenant le circulateur de la chaudière ne tourne ne pas car pas assez de voltage à ces bornes. 50 Volts maxi. Où est la cause de ce problème...
>>> Résultats suivants pour : Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage installation climatisation reversiblechauffage questionbois de chauffagesolaire chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite