Bonsoir,

Je viens de remettre en route "chauffage" sur chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000 avec ballon ECS.
Normalement après être passé de "été" à "hiver" la chaudière a redémarré avec mise en marche circulateur sanitaire.
Mais surprise celui-ci a mis plus d'1/2 h avant de se couper pour mise route du circulateur chauffage : Normalement temps de 4 minutes... (usine)... et là depuis hier, lorsque la demande sanitaire est satisfaite, le régulateur arrête le brûleur, mais laisse le circulateur sanitaire parfois 1h ou plus... plus que gênant.
L'an dernier à la même époque même phénomène, j'ai changé régulateur, puis thermostat régul.
Chauffage, ça a fonctionné sans problème, mais là, ça ne le fait plus.
Quelqu'un pourrait peut-être m'éclairer, purge chaudière ??? pas de bruit dans canalisations, pas de perte de charge... Pas d'air dans les radiateurs, à tout hasard je joins une photo des pièces changées.
Par avance merci à vous. Mickeul

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

24 octobre 2019 à 17:40
Réponse forum dépannage chaudières 1

Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre problème vient du réglage des deux aquastats sur votre kit sanitaire (voir votre photo) pourquoi ne sont-ils plus aux réglages d'usine ?
- L'aquastat en façade de votre chaudière est réglé sur combien ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 14:58
Réponse forum dépannage chaudières 2

Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

Mickeul
Membre inscrit
Mickeul
7 messages
Bonsoir.
Merci d'avoir fait diligence pour répondre.
Q= aquastat apparemment pas d'acquastat en Façade. Photo.
Les réglages que j'ai fait parvenir sont ceux que j'ai trouvés sur la chaudière derrière le tableau de bord.
En changeant le thermostat et le régulateur j'ai remis les mêmes réglages que trouvés au démontage.
Il faut dire que la maison était en location et au printemps dernier, à la reprise, avons fait venir problème pour T° de ECS et... la chaudière était juste en production sanitaire.
Il y a 2 jours à la reprise, avons basculé en mode "chauffage" et pas de problème.
Seulement à la 1ère sollicitation de l'eau sanitaire sommes aperçus que cela ne régulait plus d’où mon message.
M'étant renseigné sur la régule de cette chaudière qu'en mode chauffage dés que l'on se sert de l'ECS, la chaudière redémarre et le circulateur d'ECS se met en route pour brasser l'eau du ballon et ce pendant 4 minutes environ après l'arrêt de la chaudière... j'en suis là je connais les valeurs de T° maxi d'ECS (environ 55 60°) mais la valeur mini ???... à mon avis c'est là que le bas blesse...., le reste fonctionne parfaitement pression, purges... c'est OK... vous avez peut-être la solution... et je vous en remercie par avance.
Mickeul

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

25 octobre 2019 à 18:14
Réponse forum dépannage chaudières 3

Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

Mickeul
Membre inscrit
Mickeul
7 messages
Re bonjour Mario,
J'ai trouvé la NT de la chaudière pluton Sanit 3000 pour laquelle je demandais les températures respectives à mettre sur les thermostats.
Thermostat de gauche sur photo correspond au repère 36 sur la liste des pièces et de "l'éclaté" doc ci-joint ce thermostat TG 200 rentre dans le bulbe en devanture du corps de chauffe. Quel degré dois-je afficher ?

Le thermostat de droite repère 35 est dans le doigt de gant du ballon d'eau chaude. Que dois-je afficher en T° Temp eau sanitaire désirée ?.....
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème. Grand merci.
Mickeul.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 6215

26 octobre 2019 à 15:46
Réponse forum dépannage chaudières 4

Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

L'aquastat de gauche (repère 35) doit être réglé entre 50 et 55°C pour obtenir une température d'eau chaude en sortie de ballon inférieure à 55°C.
L'aquastat de droite (repère 36) correspond à la température de maintient du corps de la chaudière pendant la durée de production d'eau chaude sanitaire : Régler le entre 80 et 85°C.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2019 à 17:05
Réponse forum dépannage chaudières 5

Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

Mickeul
Membre inscrit
Mickeul
7 messages
Bonsoir Mario,

Merci pour vos réponses cela m'aide énormément et j'avance dans mes investigations ; le repère 36 (à gauche photo et "éclaté") est avec une sonde qui est insérée dans le corps de chauffe.
Je l'ai placé entre 55 et 60° en température.

Le repère 37 (à droite photo et éclaté est avec une sonde qui rentre dans le doigt de gant du ballon d'eau chaude.
Je l'ai placé à 50° environ. Depuis ce matin, la chaudière marche avec le Chauffage mais nous n'avons pas de gros besoins d'eau chaude sanitaire et malgré nos absences le voyant de "chauffage" indique bien que le circulateur chauffage fonctionne parfaitement.
Il faut cependant que je vous dise qu'hier, je me suis aperçu que le vase d'expansion (17 ans) était HS, je l'ai donc remplacé.
J'en ai profité pour changer la purge automatique (repère 30) qui m'apparaissait douteuse, et plus que douteuse.
A cette heure 19H 30 la chaudière fonctionne en mode "chauffage" sans problème... ce n'est peut-être pas gagné... mais.... maintenant j'espère que je peux compter sur vous pour m'aiguiller à nouveau et je vous en remercie.
Merci à vous, Mickeul

chaud2 001.jpg
chaud 1 001.jpg
chaud 2 001.jpg
29 octobre 2019 à 19:30
Réponse forum dépannage chaudières 6

Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Ce n'est pas tout à fait ça, vous vous référez à l'éclaté des pièces de la chaudière alors que le kit sanitaire ne figure pas dessus.
Moi je vous parle des aquastats qui sont sur le kit sanitaire (votre première photo) :
- Celui de gauche à mettre sur 50/55°C,
- Celui de droite à mettre sur 80/85°C.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2019 à 11:59
Réponse forum dépannage chaudières 7

Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

Mickeul
Membre inscrit
Mickeul
7 messages
Bonsoir Mario,

Hier soir j'ai suivi vos conseils de mettre l'aquastat de droite à 75 80° la chaudière a redémarré, puis redémarré et enfin redémarré, mais elle n'a toujours pas pas fait enclencher le Circulateur de chauffage.
De ce fait j'ai remis cet aquastat sur 50°, j'ai entendu un déclic et 3 mn après le circulateur chauffage s'est enclenché... depuis hier soir, la chaudière est restée en mode chauffage et comme nous n'avons pratiquement pas utilisé d'eau chaude sanitaire, pourquoi en aurait-il été autrement.
Dans mes investigations et changement du vase d'expansion et changement de la purge automatique au-dessus du circulateur sanitaire, je me suis aperçu qu'au moment du remplissage de la chaudière il a fallu beaucoup plus de temps que lors de mes essais de redémarrage en chauffage. La purge automatique était complètement HS, d’où impossibilité de purger la chaudière, qui devait fonctionner avec insuffisamment d'eau. D’où circulateur sanitaire qui faisait un bruit de cavitation et impossibilité d'effectuer les échanges thermiques avec l'eau du ballon. Donc ce circulateur marchait en permanence.
Je pense commencer à avoir cerner une partie du problème.
Aujourd'hui, je peux prendre 4 ou 5 litres d'eau chaude sans que le circulateur sanitaire se mette en route... pendant 2 h ; avant ce n'était pas le cas... et comme ce week-end nous utiliserons plus d'eau sanitaire je vous tiendrai au courant.
Merci encore à vous de vos réponses. Mickeul.
30 octobre 2019 à 20:30
Réponse forum dépannage chaudières 8

Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000

Mickeul
Membre inscrit
Mickeul
7 messages
Bonsoir Mario.
Après maintes utilisations "ECS" la chaudière fonctionne normalement. Et le circulateur ECS déclenche après utilisation d'un certain litrage d'eau à 60°.
Dès que la chaudière a redémarré, pour la seconde fois, le circulateur sanitaire fonctionne encore quelques minutes et se "coupe" au profit du circulateur chauffage.
La pression au mano reste stable et ne varie plus comme précédemment avant le changement du vase d'expansion.
Je vous remercie de m'avoir aiguillé pour ce problème.
Salutations et Merci à vous.
Mickeul.
04 novembre 2019 à 19:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière fioul Atlantic pluton duo 6032
    N°23432 : Bonjour. Ma chaudière, après mise en service par mon prestataire, est tombé en panne 48h après sa mise en route. La chaudière est équipée d'un module régulation automatique Siemens RVA 53140. La chaudière s'est mise...
  • 2. Choix régulation pour pompe à chaleur Atlantic
    N°18980 : Bonjour, J'ai besoin de conseils sur les accessoires accompagnant une pompe à chaleur, et surtout son interface de régulation. Notre constructeur prévoit une Alféa Extensa Duo A.I. (puissance à définir la semaine...
  • 3. Problème régulation chauffage chaudière Atlantic Cythia
    N°18993 : Bonjour, J'ai une chaudière de marque Atlantic Cythia et ma centrale ne fonctionne plus :cry: donc je fonctionne en manuel pour l'instant. J'aimerais si on peut acheter n’importe quelle centrale ou pas ? Ci-dessous ce...
  • 4. Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
    N°384 : Bonjour, ma chaudière Atlantic Athéna (Gaz) est actuellement sous le contrôle d'un simple thermostat : celui-ci contrôle uniquement la pompe de chauffage (circulateur), ce qui fait que la chaudière (brûleur) relance des cycles...
  • 5. Programmer température maison chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000
    N°17860 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison depuis 2006, équipée d'une chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000. Nous avons du mal à trouver le mode d'emploi de la programmation de la température de la maison aux différentes...
  • 6. Régulation ne fonctionne pas PAC Atlantic Alfea Duo
    N°22881 : Bonjour à tous. Je dispose de l'installation suivante : - un circuit de plancher chauffant - un circuit de radiateur - 2 PAC Atlantic Alfea Duo (la seconde en esclave de la première) - 2 régulateurs ESBE 90 C (1 par...
  • 7. Chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 régulation automatique
    N°7715 : Bonsoir. Pouvez-vous me dire ce qu'est une régulation automatique et si une chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 en possède une d'origine ? Merci.
  • 8. Régulation température chaudière Atlantic Perfinox 2
    N°23476 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz de marque Atlantic type Perfinox 2 avec sonde extérieure et commande d’ambiance modulable Navilink A59. J’ai donc la possibilité de régler la consigne de température avec cette...
  • 9. Régulation sanitaire RS 3100 Atlantic
    N°23044 : Bonjour, Pour pouvoir agir sur la température de l'eau sanitaire, on me propose un régulateur RS3100 sur une chaudière Optima 4125 qui fait donc de l'eau sanitaire en mode bain-marie. Sur la présentation du matériel, on...
  • 10. Régulation chaudière Franco Belge optima 3000 avec Excelsio PI150
    N°10988 : Bonjour, je dispose d'une chaudière Franco Belge Optima 3000 pour le chauffage et l'eau chaude. Cette dernière est couplée à un régulateur (si le terme est bon) sur lequel est noté : Excelsior Pi150. Le régulateur a des...
>>> Résultats suivants pour : Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite