ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22837
Question Forum Chauffage : ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Bonjour.
J'ai une chaudière De Dietrich GTU 1204 V
Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais. Du coup le circulateur ne démarre pas.
La seule solution est d'arrêter la chaudière et de la rallumer dans la foulée.
Le circulateur redémarre et les radiateurs chauffent.
D'où peut provenir la panne ? Merci.
J'ai une chaudière De Dietrich GTU 1204 V
Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais. Du coup le circulateur ne démarre pas.
La seule solution est d'arrêter la chaudière et de la rallumer dans la foulée.
Le circulateur redémarre et les radiateurs chauffent.
D'où peut provenir la panne ? Merci.
23 décembre 2022 à 12:10
Réponse 1 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre chaudière ne bascule plus correctement du mode ECS au mode chauffage, ce dysfonctionnement peut avoir pour origine :
- Un réglage de l'aquastat de la chaudière trop bas,
- Une consigne ECS qui n'est pas comprise entre 50 et 55°C,
- Un entartrage du ballon,
- Une pompe de charge ECS défectueuse,
- Une temporisation de basculement trop longue ou défectueuse.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre chaudière ne bascule plus correctement du mode ECS au mode chauffage, ce dysfonctionnement peut avoir pour origine :
- Un réglage de l'aquastat de la chaudière trop bas,
- Une consigne ECS qui n'est pas comprise entre 50 et 55°C,
- Un entartrage du ballon,
- Une pompe de charge ECS défectueuse,
- Une temporisation de basculement trop longue ou défectueuse.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 16:22
Réponse 2 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Merci pour votre réponse.
Vous trouverez ci-joint 7 photos mis à disposition.
Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques et dès que je réactive le circulateur, ils chauffent.
Il y a une sonde extérieure et le réglage été est 19°. Vu que je suis dans le Cantal, la température extérieure actuelle.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Vous trouverez ci-joint 7 photos mis à disposition.
Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques et dès que je réactive le circulateur, ils chauffent.
Il y a une sonde extérieure et le réglage été est 19°. Vu que je suis dans le Cantal, la température extérieure actuelle.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







23 décembre 2022 à 19:24
Réponse 3 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Citation :Et concernant le brûleur, il continue à chauffer ?
Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais
24 décembre 2022 à 13:23
Réponse 4 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Il se met en route de temps en temps. Mais comme le circulateur est à l'arrêt et qu'il a rechargé l'ECS cela n'arrive pas très souvent.
25 décembre 2022 à 21:39
Réponse 5 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Dernière question : l'eau est à quelle température ?
Avec ce que vous dites, j'ai l'impression que la sonde ECS est dans les choux et ne transmet pas la bonne info, du coup la chaudière continue à faire de l'ECS en continue.
Avec ce que vous dites, j'ai l'impression que la sonde ECS est dans les choux et ne transmet pas la bonne info, du coup la chaudière continue à faire de l'ECS en continue.
26 décembre 2022 à 07:00
Réponse 6 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Le réglage est à 50° (le mode d'emploi recommande entre 50 et 55) et la mesure à l'instant est de 49,9°.
Du coup j'ai éteint et rallumé la chaudière et le circulateur est reparti.
La sonde ECS ne doit pas être totalement morte, puisqu'elle prend la main pour chauffer l'eau... mais elle ne la rend pas.
Ceci dit, le brûleur s'arrête quand même...
La température de la chaudière affichait 50°..
Du coup j'ai éteint et rallumé la chaudière et le circulateur est reparti.
La sonde ECS ne doit pas être totalement morte, puisqu'elle prend la main pour chauffer l'eau... mais elle ne la rend pas.
Ceci dit, le brûleur s'arrête quand même...
La température de la chaudière affichait 50°..
26 décembre 2022 à 16:21