Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20954
Question Forum Chauffage : Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Bonjour à tous.
Je rencontre le même problème avec ma chaudière de Dietrich et je souhaiterai dépanner la carte électronique du coffret de sécurité 577.
Après ouverture du coffret et contrôle de quelques résistances et condensateurs je n'arrive pas à localiser le composant défectueux, est-ce que quelqu'un aurait réussi à mettre la main dessus ?
J'en ai un peu marre de cette société de consommation et n'arrive pas à me résoudre de jeter du matériel pour un composant à 10 centimes...
Je suppose au vu des problèmes cités sur le forum que ce boitier est clairement mal étudié.
Par avance merci.
Je rencontre le même problème avec ma chaudière de Dietrich et je souhaiterai dépanner la carte électronique du coffret de sécurité 577.
Après ouverture du coffret et contrôle de quelques résistances et condensateurs je n'arrive pas à localiser le composant défectueux, est-ce que quelqu'un aurait réussi à mettre la main dessus ?
J'en ai un peu marre de cette société de consommation et n'arrive pas à me résoudre de jeter du matériel pour un composant à 10 centimes...
Je suppose au vu des problèmes cités sur le forum que ce boitier est clairement mal étudié.
Par avance merci.
12 janvier 2021 à 11:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Bonsoir,
Avant d'intervenir dans votre coffret de sécurité vous devez savoir que toute intervention sur une pièce ou un organe de sécurité et interdite. Le remplacement d'un composant sans pouvoir tester le coffret sur un banc d'essai peut modifier le comportement et le cycle de fonctionnement de ce coffret.
Concernant votre panne, que fait votre coffret ?
Quelle panne avez-vous ?
Avez-vous fait un diagnostic complet de votre chaudière :
- Tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Phase/Terre) ?
- Pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Liaison de masse entre la veilleuse et le coffret ?
Votre chaudière est une version :
- Sans veilleuse ?
- Avec veilleuse intermittente ?
Pouvez-vous nous préciser son modèle, son type, son numéro de série et son année ?
Une anomalie dans les éléments ci-dessus peut être simplement à l'origine de votre problème !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Avant d'intervenir dans votre coffret de sécurité vous devez savoir que toute intervention sur une pièce ou un organe de sécurité et interdite. Le remplacement d'un composant sans pouvoir tester le coffret sur un banc d'essai peut modifier le comportement et le cycle de fonctionnement de ce coffret.
Concernant votre panne, que fait votre coffret ?
Quelle panne avez-vous ?
Avez-vous fait un diagnostic complet de votre chaudière :
- Tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Phase/Terre) ?
- Pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Liaison de masse entre la veilleuse et le coffret ?
Votre chaudière est une version :
- Sans veilleuse ?
- Avec veilleuse intermittente ?
Pouvez-vous nous préciser son modèle, son type, son numéro de série et son année ?
Une anomalie dans les éléments ci-dessus peut être simplement à l'origine de votre problème !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
12 janvier 2021 à 19:01
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Bonsoir
Merci pour votre réponse. Voici en retour les réponses à vos questions :
La panne de ma chaudière se situe au niveau du coffret de sécurité puisque le remplacement de celui-ci par un neuf (230€) a réglé le problème. Je souhaite dépanner l’ancien coffret qui au passage date de 2015 pour en avoir un de rechange à moindre coût.
En fait la chaudière lorsqu’elle est sollicitée par le thermostat ou la consigne d’eau chaude sanitaire fait son cycle d’allumage.
La veilleuse s’allume 1 seconde et s’éteint et le cycle recommence une dizaine de fois avant de réussir un allumage stable de la veilleuse puis du brûleur principal.
Je me suis rendu compte qu’en aidant la veilleuse avec un briquet celle-ci restait allumée et la chaudière démarrait au quart de tour. Comme écrit au-dessus le remplacement du coffret a immédiatement résolu le problème.
J'ai effectivement contrôlé la tension d’alimentation la position de la phase et du neutre la tension phase/terre etc. (je suis électricien) et il n’y a rien à signaler de ce côté là.
Ma chaudière est une DTG E 1306 Eco.Nox / V130 de 2004 numéro de série 00308 de 30KW.
Voilà en gros ce que je peux vous dire.
Merci pour votre suivi.
Cordialement.
Merci pour votre réponse. Voici en retour les réponses à vos questions :
La panne de ma chaudière se situe au niveau du coffret de sécurité puisque le remplacement de celui-ci par un neuf (230€) a réglé le problème. Je souhaite dépanner l’ancien coffret qui au passage date de 2015 pour en avoir un de rechange à moindre coût.
En fait la chaudière lorsqu’elle est sollicitée par le thermostat ou la consigne d’eau chaude sanitaire fait son cycle d’allumage.
La veilleuse s’allume 1 seconde et s’éteint et le cycle recommence une dizaine de fois avant de réussir un allumage stable de la veilleuse puis du brûleur principal.
Je me suis rendu compte qu’en aidant la veilleuse avec un briquet celle-ci restait allumée et la chaudière démarrait au quart de tour. Comme écrit au-dessus le remplacement du coffret a immédiatement résolu le problème.
J'ai effectivement contrôlé la tension d’alimentation la position de la phase et du neutre la tension phase/terre etc. (je suis électricien) et il n’y a rien à signaler de ce côté là.
Ma chaudière est une DTG E 1306 Eco.Nox / V130 de 2004 numéro de série 00308 de 30KW.
Voilà en gros ce que je peux vous dire.
Merci pour votre suivi.
Cordialement.
12 janvier 2021 à 21:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Le comportement et le fonctionnement de votre brûleur, la veilleuse qui a du mal à tenir et le test avec le briquet indique que c'est :
- Soit la qualité de la veilleuse qui ne permet pas au coffret de reconnaître la présence de la veilleuse allumée,
- Soit le signal de la ionisation est trop faible ou mal transmis à votre coffret.
Pour éviter de remplacer le coffret il faut :
- Démonter et nettoyer la veilleuse (injecteur, filtre, tube),
- Vérifier le réglage du diffuseur de flamme (que la sonde de ionisation soit bien dans la flamme),
- Vérifier les pressions de gaz (une pression trop faible ou instable fausse la valeur de ionisation),
- Vérifier la bonne continuité de la masse (entre la masse de la sonde de ionisation et la masse du coffret de sécurité).
Dans l'idéal il faut mettre en place une masse directe (faite avec une tresse de masse ou un fils vert/jaune) avec une cosse sur la masse du brûleur sur la vis qui maintient la sonde de ionisation et à l'autre extrémité se raccorder sur le bornier de terre au plus près du coffret.
Le but étant de réduire la résistance qui perturbe la circulation du courant de ionisation (courant en micro ampères) entre la sonde de ionisation et le relais de ionisation du coffret de sécurité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Le comportement et le fonctionnement de votre brûleur, la veilleuse qui a du mal à tenir et le test avec le briquet indique que c'est :
- Soit la qualité de la veilleuse qui ne permet pas au coffret de reconnaître la présence de la veilleuse allumée,
- Soit le signal de la ionisation est trop faible ou mal transmis à votre coffret.
Pour éviter de remplacer le coffret il faut :
- Démonter et nettoyer la veilleuse (injecteur, filtre, tube),
- Vérifier le réglage du diffuseur de flamme (que la sonde de ionisation soit bien dans la flamme),
- Vérifier les pressions de gaz (une pression trop faible ou instable fausse la valeur de ionisation),
- Vérifier la bonne continuité de la masse (entre la masse de la sonde de ionisation et la masse du coffret de sécurité).
Dans l'idéal il faut mettre en place une masse directe (faite avec une tresse de masse ou un fils vert/jaune) avec une cosse sur la masse du brûleur sur la vis qui maintient la sonde de ionisation et à l'autre extrémité se raccorder sur le bornier de terre au plus près du coffret.
Le but étant de réduire la résistance qui perturbe la circulation du courant de ionisation (courant en micro ampères) entre la sonde de ionisation et le relais de ionisation du coffret de sécurité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
13 janvier 2021 à 12:08
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Bonsoir.
Je vous remercie pour vos préconisations étant donné que l’ensemble veilleuse / sonde de ionisation a été remplacé par une pièce neuve juste avant le remplacement du coffret de sécurité, j’écarte donc les problèmes liés à cette pièce.
Je suis quasiment sûr que le problème de détection de flamme est dû au coffret de sécurité.
Bien cordialement.
Je vous remercie pour vos préconisations étant donné que l’ensemble veilleuse / sonde de ionisation a été remplacé par une pièce neuve juste avant le remplacement du coffret de sécurité, j’écarte donc les problèmes liés à cette pièce.
Je suis quasiment sûr que le problème de détection de flamme est dû au coffret de sécurité.
Bien cordialement.
14 janvier 2021 à 22:59
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Bonsoir,
Les composants électroniques qui composent votre coffret peuvent effectivement avoir une dérive avec les années ce qui peut se traduire par une difficulté à détecter la valeur du courant de ionisation.
En respectant la procédure et appliquant toutes mes astuces vous pouvez aider votre ancien coffret à fonctionner sans avoir à le remplacer : ne jouer pas avec le feu en voulant remplacer des composants qui peuvent modifier le comportement de ce coffret.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Les composants électroniques qui composent votre coffret peuvent effectivement avoir une dérive avec les années ce qui peut se traduire par une difficulté à détecter la valeur du courant de ionisation.
En respectant la procédure et appliquant toutes mes astuces vous pouvez aider votre ancien coffret à fonctionner sans avoir à le remplacer : ne jouer pas avec le feu en voulant remplacer des composants qui peuvent modifier le comportement de ce coffret.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 janvier 2021 à 18:29
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière fioul MODULENS O qui a sa platine SCU HS (plus précisément piste de puissance du circuit imprimé qui a fondu suite à un démontage sous tension du circulateur) malgré la réparation de celle-ci (des pistes du circuit imprimé[) un autre composant doit être grillé.
Bref, j'ai acheté une nouvelle carte SCU ([i]Référence 300026778). J'ai donc monté ma nouvelle carte SCU.
Mais aucune fonction ne s'active l'écran reste éteint alors qu'avec mon ancienne l'écran s'allume malgré sa détérioration.
Je me suis donc retourné contre le vendeur qui m'a certifié qu'elle fonctionnait belle et bien et le souci venait plus du fait que la carte soit en master (à programmer donc intervention d'un chauffagiste).
Ma question : (je sais c'était long).
M'a-t-il pris pour un jambon ou est-ce la vérité ?
Merci d'avance.
Je possède une chaudière fioul MODULENS O qui a sa platine SCU HS (plus précisément piste de puissance du circuit imprimé qui a fondu suite à un démontage sous tension du circulateur) malgré la réparation de celle-ci (des pistes du circuit imprimé[) un autre composant doit être grillé.
Bref, j'ai acheté une nouvelle carte SCU ([i]Référence 300026778). J'ai donc monté ma nouvelle carte SCU.
Mais aucune fonction ne s'active l'écran reste éteint alors qu'avec mon ancienne l'écran s'allume malgré sa détérioration.
Je me suis donc retourné contre le vendeur qui m'a certifié qu'elle fonctionnait belle et bien et le souci venait plus du fait que la carte soit en master (à programmer donc intervention d'un chauffagiste).
Ma question : (je sais c'était long).
M'a-t-il pris pour un jambon ou est-ce la vérité ?
Merci d'avance.
04 décembre 2022 à 14:59
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
Bonsoir.
Après plusieurs heure de recherche je me suis rendu compte qu'il existe plusieurs version de soft (programme) sur la même référence de carte scu( pour mon cas je possède une version 5.0 et le vendeur m'a vendu une 4.2) mais toujours sur la même référence.
Je retente ma chance avec une nouvelle question :
Peut-on programmer une carte scu ? Si oui comment procède-ton ? Merci.
Après plusieurs heure de recherche je me suis rendu compte qu'il existe plusieurs version de soft (programme) sur la même référence de carte scu( pour mon cas je possède une version 5.0 et le vendeur m'a vendu une 4.2) mais toujours sur la même référence.
Je retente ma chance avec une nouvelle question :
Peut-on programmer une carte scu ? Si oui comment procède-ton ? Merci.
09 décembre 2022 à 18:28