Bonjour Oahc7.
Oui je pense que ça vaut le coup d’envoyer vos boîtiers encore garanti pour une prise en charge du fabricant.
En ce qui concerne votre installation électrique il est possible que vous ayez des problèmes si vos lumières se coupent une fraction de secondes régulièrement.
La 1ère chose à faire est de contrôler toutes vos connexions c’est à dire tous les serrages de bornes depuis la partie aval de votre disjoncteur de branchement, en passant par tout votre tableau divisionnaire puis les boîtes de dérivation si vous en avez.
Les fluctuations de tension (si le problème vient du logement) proviennent dans 90% des cas d’une mauvaise connexion (serrage) qui provoque des échauffements (incendies).
Si vous n’êtes pas du métier passez par un professionnel ou un ami électricien.
Si les problèmes persistent il faut continuer la recherche en contrôlant l’état des disjoncteurs /fusibles de vos départs divisionnaires.
Et si rien à signaler à se niveau alors le problème vient du côté du réseau public.
Il faut alors contacter le gestionnaire du réseau de distribution pour qu’il intervienne afin de diagnostiquer votre branchement.
En espérant vous avoir donné quelques pistes.
Oui je pense que ça vaut le coup d’envoyer vos boîtiers encore garanti pour une prise en charge du fabricant.
En ce qui concerne votre installation électrique il est possible que vous ayez des problèmes si vos lumières se coupent une fraction de secondes régulièrement.
La 1ère chose à faire est de contrôler toutes vos connexions c’est à dire tous les serrages de bornes depuis la partie aval de votre disjoncteur de branchement, en passant par tout votre tableau divisionnaire puis les boîtes de dérivation si vous en avez.
Les fluctuations de tension (si le problème vient du logement) proviennent dans 90% des cas d’une mauvaise connexion (serrage) qui provoque des échauffements (incendies).
Si vous n’êtes pas du métier passez par un professionnel ou un ami électricien.
Si les problèmes persistent il faut continuer la recherche en contrôlant l’état des disjoncteurs /fusibles de vos départs divisionnaires.
Et si rien à signaler à se niveau alors le problème vient du côté du réseau public.
Il faut alors contacter le gestionnaire du réseau de distribution pour qu’il intervienne afin de diagnostiquer votre branchement.
En espérant vous avoir donné quelques pistes.
25 février 2022 à 12:33

Bonjour.
Effectivement les condensateurs d’origine sont difficiles à trouver.
Et de toute façon ils sont de très mauvaise qualité. J’ai remplacé ces condos par un modèle équivalent d’une bonne marque que l’on trouve chez RadioSpare. Inconvénient ils sont beaucoup plus gros et ne rentrent pas à l’emplacement d’origine.
Il faut les souder sur l’autre face du circuit imprimé et modifier le couvercle du coffret afin de les laisser sortir (cf : photo).
Si vous ne vous sentez pas de le faire je pourrais éventuellement vous le faire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Effectivement les condensateurs d’origine sont difficiles à trouver.
Et de toute façon ils sont de très mauvaise qualité. J’ai remplacé ces condos par un modèle équivalent d’une bonne marque que l’on trouve chez RadioSpare. Inconvénient ils sont beaucoup plus gros et ne rentrent pas à l’emplacement d’origine.
Il faut les souder sur l’autre face du circuit imprimé et modifier le couvercle du coffret afin de les laisser sortir (cf : photo).
Si vous ne vous sentez pas de le faire je pourrais éventuellement vous le faire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 février 2022 à 12:36

Bonjour.
A tous les processeurs de chaudière De Dietrich ayant un coffret de sécurité SI577 qui lâche au bout de quelques années ne remettez pas en cause votre installation électrique ou autre chose.
Le problème est clairement identifié c’est un problème de dimensionnement de composants électroniques.
Il vous suffit de remplacer 3 condensateurs (à couche mince) pour moins de 10€ l’ensemble. Il s’agit des condensateurs C1 et C11 d’une valeur de 470nF/400V et du condensateur C7 en 330nF/400v.
Et voilà le tour est joué votre coffret et reparti pour une seconde vie.
Au mieux vous économiserez le remplacement du coffret (environ 300€), au pire le remplacement de la chaudière.
Si vous ne savez pas le faire vous connaissez bien un bricoleur qui sait manipuler le fer à souder !
Voilà si j’ai pu aider au moins une personne je serai content.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A tous les processeurs de chaudière De Dietrich ayant un coffret de sécurité SI577 qui lâche au bout de quelques années ne remettez pas en cause votre installation électrique ou autre chose.
Le problème est clairement identifié c’est un problème de dimensionnement de composants électroniques.
Il vous suffit de remplacer 3 condensateurs (à couche mince) pour moins de 10€ l’ensemble. Il s’agit des condensateurs C1 et C11 d’une valeur de 470nF/400V et du condensateur C7 en 330nF/400v.
Et voilà le tour est joué votre coffret et reparti pour une seconde vie.
Au mieux vous économiserez le remplacement du coffret (environ 300€), au pire le remplacement de la chaudière.
Si vous ne savez pas le faire vous connaissez bien un bricoleur qui sait manipuler le fer à souder !
Voilà si j’ai pu aider au moins une personne je serai content.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2022 à 22:02

Bonsoir.
Je vous remercie pour vos préconisations étant donné que l’ensemble veilleuse / sonde de ionisation a été remplacé par une pièce neuve juste avant le remplacement du coffret de sécurité, j’écarte donc les problèmes liés à cette pièce.
Je suis quasiment sûr que le problème de détection de flamme est dû au coffret de sécurité.
Bien cordialement.
Je vous remercie pour vos préconisations étant donné que l’ensemble veilleuse / sonde de ionisation a été remplacé par une pièce neuve juste avant le remplacement du coffret de sécurité, j’écarte donc les problèmes liés à cette pièce.
Je suis quasiment sûr que le problème de détection de flamme est dû au coffret de sécurité.
Bien cordialement.
14 janvier 2021 à 22:59

Bonsoir
Merci pour votre réponse. Voici en retour les réponses à vos questions :
La panne de ma chaudière se situe au niveau du coffret de sécurité puisque le remplacement de celui-ci par un neuf (230€) a réglé le problème. Je souhaite dépanner l’ancien coffret qui au passage date de 2015 pour en avoir un de rechange à moindre coût.
En fait la chaudière lorsqu’elle est sollicitée par le thermostat ou la consigne d’eau chaude sanitaire fait son cycle d’allumage.
La veilleuse s’allume 1 seconde et s’éteint et le cycle recommence une dizaine de fois avant de réussir un allumage stable de la veilleuse puis du brûleur principal.
Je me suis rendu compte qu’en aidant la veilleuse avec un briquet celle-ci restait allumée et la chaudière démarrait au quart de tour. Comme écrit au-dessus le remplacement du coffret a immédiatement résolu le problème.
J'ai effectivement contrôlé la tension d’alimentation la position de la phase et du neutre la tension phase/terre etc. (je suis électricien) et il n’y a rien à signaler de ce côté là.
Ma chaudière est une DTG E 1306 Eco.Nox / V130 de 2004 numéro de série 00308 de 30KW.
Voilà en gros ce que je peux vous dire.
Merci pour votre suivi.
Cordialement.
Merci pour votre réponse. Voici en retour les réponses à vos questions :
La panne de ma chaudière se situe au niveau du coffret de sécurité puisque le remplacement de celui-ci par un neuf (230€) a réglé le problème. Je souhaite dépanner l’ancien coffret qui au passage date de 2015 pour en avoir un de rechange à moindre coût.
En fait la chaudière lorsqu’elle est sollicitée par le thermostat ou la consigne d’eau chaude sanitaire fait son cycle d’allumage.
La veilleuse s’allume 1 seconde et s’éteint et le cycle recommence une dizaine de fois avant de réussir un allumage stable de la veilleuse puis du brûleur principal.
Je me suis rendu compte qu’en aidant la veilleuse avec un briquet celle-ci restait allumée et la chaudière démarrait au quart de tour. Comme écrit au-dessus le remplacement du coffret a immédiatement résolu le problème.
J'ai effectivement contrôlé la tension d’alimentation la position de la phase et du neutre la tension phase/terre etc. (je suis électricien) et il n’y a rien à signaler de ce côté là.
Ma chaudière est une DTG E 1306 Eco.Nox / V130 de 2004 numéro de série 00308 de 30KW.
Voilà en gros ce que je peux vous dire.
Merci pour votre suivi.
Cordialement.
12 janvier 2021 à 21:42

Bonjour à tous.
Je rencontre le même problème avec ma chaudière de Dietrich et je souhaiterai dépanner la carte électronique du coffret de sécurité 577.
Après ouverture du coffret et contrôle de quelques résistances et condensateurs je n'arrive pas à localiser le composant défectueux, est-ce que quelqu'un aurait réussi à mettre la main dessus ?
J'en ai un peu marre de cette société de consommation et n'arrive pas à me résoudre de jeter du matériel pour un composant à 10 centimes...
Je suppose au vu des problèmes cités sur le forum que ce boitier est clairement mal étudié.
Par avance merci.
Je rencontre le même problème avec ma chaudière de Dietrich et je souhaiterai dépanner la carte électronique du coffret de sécurité 577.
Après ouverture du coffret et contrôle de quelques résistances et condensateurs je n'arrive pas à localiser le composant défectueux, est-ce que quelqu'un aurait réussi à mettre la main dessus ?
J'en ai un peu marre de cette société de consommation et n'arrive pas à me résoudre de jeter du matériel pour un composant à 10 centimes...
Je suppose au vu des problèmes cités sur le forum que ce boitier est clairement mal étudié.
Par avance merci.
12 janvier 2021 à 11:29