Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
16203
Question Forum Chauffage : Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Bonjour,
J'ai remarqué que ma chaudière électrique Gialix 12kW ne fonctionne plus.
J'ai remarqué qu'une pièce de la carte électronique avait brûlé.
Je voulais savoir pourquoi ? Et comment faire pour réparer ? Que le composant, ou la carte entière ?
Merci.
J'ai remarqué que ma chaudière électrique Gialix 12kW ne fonctionne plus.
J'ai remarqué qu'une pièce de la carte électronique avait brûlé.
Je voulais savoir pourquoi ? Et comment faire pour réparer ? Que le composant, ou la carte entière ?
Merci.
11 octobre 2013 à 13:03
Conseil 1 forum dépannage
Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Bonjour,
Afin de visualiser votre problème pourriez-vous envoyer une ou des photos de la carte électronique de votre chaudière en répondant à ce message.
Cordialement.
Afin de visualiser votre problème pourriez-vous envoyer une ou des photos de la carte électronique de votre chaudière en répondant à ce message.
Cordialement.
11 octobre 2013 à 14:08
Conseil 3 forum dépannage
Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Bonjour. C'est un condensateur (C22). Il faudrait regarder les inscriptions avec la valeur de la capacité en nF (peut-être de l'ordre de 10 000 à 100 000 nF)
12 octobre 2013 à 15:08
Conseil 4 forum dépannage
Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Merci pour l'info, mais les inscriptions dessus sont (3n3K 400 avec un symbole derrière) et je n'arrive pas à retrouver le même condensateur sur internet.
Pourrait-on me donner une bonne adresse mail svp, et pour quelle raison il a brûlé ? Peut-être qu'il y a autre chose ?
Pourrait-on me donner une bonne adresse mail svp, et pour quelle raison il a brûlé ? Peut-être qu'il y a autre chose ?
12 octobre 2013 à 17:13
Conseil 5 forum dépannage
Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Bien reçu. Il s'agit d'un condensateur de 3,3 nF 400 V. Vous pouvez approvisionner en VPC sur le site Conrad avec la référence 450445 - 62 à 0,65 € . Vous en achetez 10 pour amortir le port.
Il y avait erreur d'unité dans le post de 15:08 ; il fallait lire des picofarads (pF) et non nanofarad (nF). Ici, c'est bien 3 300 pF ou 3,3 nF.
Pas d'idée concernant l'origine du dégât sur le condensateur. Il faut déjà le remplacer.
C22 et C23 semblent être identiques.
Il y avait erreur d'unité dans le post de 15:08 ; il fallait lire des picofarads (pF) et non nanofarad (nF). Ici, c'est bien 3 300 pF ou 3,3 nF.
Pas d'idée concernant l'origine du dégât sur le condensateur. Il faut déjà le remplacer.
C22 et C23 semblent être identiques.
12 octobre 2013 à 22:41
Conseil 6 forum dépannage
Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Merci beaucoup pour cette réponse bien détaillée. J'ai plus qu'à commander et réparer.
13 octobre 2013 à 10:10
Conseil 7 forum dépannage
Invité

Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Invité

Bonjour,
Depuis le changement de votre condensateur votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Merci.
Depuis le changement de votre condensateur votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Merci.
18 novembre 2014 à 19:11
Conseil 8 forum dépannage
Invité

Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous le composant C22 et la résistance R12 grillée.
Votre chaudière marche-t-elle depuis le remplacement des composants ?
Où puis-je commander ces pièces ?
Merci.
J'ai exactement le même problème que vous le composant C22 et la résistance R12 grillée.
Votre chaudière marche-t-elle depuis le remplacement des composants ?
Où puis-je commander ces pièces ?
Merci.
25 septembre 2015 à 16:20
Conseil 9 forum dépannage
Invité

Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Invité

Bonjour,
Je suis confronté au même problème de condensateur & résistance grillée.
Pour le condensateur, il est mentionné 3n3K 400, s'agit il d'un 400VAC ou 400 Vdc ?
Merci de votre réponse.
Je suis confronté au même problème de condensateur & résistance grillée.
Pour le condensateur, il est mentionné 3n3K 400, s'agit il d'un 400VAC ou 400 Vdc ?
Merci de votre réponse.
10 février 2017 à 17:19
Conseil 10 forum dépannage
Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Bonjour.
Moi aussi une résistance a pété. Mais pourquoi ?
Moi aussi une résistance a pété. Mais pourquoi ?
05 avril 2022 à 08:30
Conseil 11 forum dépannage
Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle et précise il faut vous inscrire et créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne faisant pas comme cela vous prenez le risque de n'avoir aucune réponse et aucune nouvelle pour avancer sur votre problème.
Vous avez une résistance qui est grillée mais :
- Quelle est le modèle de votre chaudière ?
- Quelle est la puissance réelle demandée par votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface habitable de logement, sa région ou sa ville, son altitude, son année de construction ?
- La puissance de votre chaudière a-t-elle été adaptée aux besoins de votre installation ?
- La totalité des résistances sont-elles exploitées ?
- Votre chaudière fait-elle l'ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle et précise il faut vous inscrire et créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne faisant pas comme cela vous prenez le risque de n'avoir aucune réponse et aucune nouvelle pour avancer sur votre problème.
Vous avez une résistance qui est grillée mais :
- Quelle est le modèle de votre chaudière ?
- Quelle est la puissance réelle demandée par votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface habitable de logement, sa région ou sa ville, son altitude, son année de construction ?
- La puissance de votre chaudière a-t-elle été adaptée aux besoins de votre installation ?
- La totalité des résistances sont-elles exploitées ?
- Votre chaudière fait-elle l'ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2022 à 10:24