Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
Actuellement
24 630
questions dans le
forum chauffage
23932
Question Forum Chauffage : Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
Bonjour.
Je possède une PAC De Dietrich GSHP 9 en mono.
Suite à l'ajout d'une sonde d'ambiance (S.AMB.A) sur ma pompe à chaleur, je me retrouve avec un premier message :
BL.PARAM.CRC B00 et 30 secondes plus tard un défaut DEF.COM.CU D27.
D'après le guide le défaut correspond à un problème de communication entre la carte CU et la carte supérieure.
J'ai débranché la sonde, mais cela n'a rien changé.
La carte supérieure ne communique plus avec la carte CU.
J'ai d'ailleurs un doute que ce soit l'ajout de la sonde, la manipulation des câbles ou simplement la mise hors tension qui soit à l'origine du problème.
D'après la consigne il faudrait remplacer la carte CU, qui coute quand même 380 Euros.
La carte ne semble pas endommagée, elle s'allume bien (diode verte) et l'ensemble des connexions/cables semblent OK.
Je me demande donc si ce n'est pas un problème de paramétrage/logiciel.
J'ai fait un reset des réglages d'usine sur la carte supérieure, mais comme elle n'a plus l'air de communiquer avec la carte CU, je pense que la carte CU n'a pas été "resetée".
Avant de tout remplacer, quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? ou une idée de test à faire pour valider que la carte CU est bien a changer ?
Milles merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une PAC De Dietrich GSHP 9 en mono.
Suite à l'ajout d'une sonde d'ambiance (S.AMB.A) sur ma pompe à chaleur, je me retrouve avec un premier message :
BL.PARAM.CRC B00 et 30 secondes plus tard un défaut DEF.COM.CU D27.
D'après le guide le défaut correspond à un problème de communication entre la carte CU et la carte supérieure.
J'ai débranché la sonde, mais cela n'a rien changé.
La carte supérieure ne communique plus avec la carte CU.
J'ai d'ailleurs un doute que ce soit l'ajout de la sonde, la manipulation des câbles ou simplement la mise hors tension qui soit à l'origine du problème.
D'après la consigne il faudrait remplacer la carte CU, qui coute quand même 380 Euros.
La carte ne semble pas endommagée, elle s'allume bien (diode verte) et l'ensemble des connexions/cables semblent OK.
Je me demande donc si ce n'est pas un problème de paramétrage/logiciel.
J'ai fait un reset des réglages d'usine sur la carte supérieure, mais comme elle n'a plus l'air de communiquer avec la carte CU, je pense que la carte CU n'a pas été "resetée".
Avant de tout remplacer, quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? ou une idée de test à faire pour valider que la carte CU est bien a changer ?
Milles merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2024 à 09:10
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
Bonjour.
Vérifier que vous avez le bon paramètre de configuration df du (vous pouvez relever les valeurs sur l'étiquette de la PAC)
Dans la régulation, appuyez sur le point a coté du bonhomme pendant 5 secondes, jusqu’à ce qu'un menu s'ouvre, ensuite ne relâchez pas et rester appuyer 5 secondes de plus.
Quand le 2éme menu s'ouvre cherchez la ligne configuration puis, DFDU.
Vous avez installer quelle sonde d'ambiance ? vous l'avez branchez sur quel connecteur de la carte ?
Après Vous pouvez également essayer la manip suivante.
Appuyez simultanément pendant 4 secondes sur les touches :
Thermomètre.
La touche sous la flèche noire.
La touche tout à droite (a coté de la molette).
Vous allez accédez à un menu reset, et cherchez la ligne reset sonde Amb
Vérifier que vous avez le bon paramètre de configuration df du (vous pouvez relever les valeurs sur l'étiquette de la PAC)
Dans la régulation, appuyez sur le point a coté du bonhomme pendant 5 secondes, jusqu’à ce qu'un menu s'ouvre, ensuite ne relâchez pas et rester appuyer 5 secondes de plus.
Quand le 2éme menu s'ouvre cherchez la ligne configuration puis, DFDU.
Vous avez installer quelle sonde d'ambiance ? vous l'avez branchez sur quel connecteur de la carte ?
Après Vous pouvez également essayer la manip suivante.
Appuyez simultanément pendant 4 secondes sur les touches :
Thermomètre.
La touche sous la flèche noire.
La touche tout à droite (a coté de la molette).
Vous allez accédez à un menu reset, et cherchez la ligne reset sonde Amb
05 avril 2024 à 12:46
Réponse 2 forum dépannage chauffage
Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
Merci pour votre réponse.
Concernant le paramètre DF, je suis allé dans le menu "configuration" (en mode SAV), mais ces paramètres ne s’affichent pas.
J’ai bien les autres paramètres prévus dans ce menu, mais rien sur les dfdu.
Concernant le Reset, j’ai bien réalisé la manipulation avec les trois boutons.
Et effectuer un Reset sur l’ensemble des possibilités (y compris les sondes).
Malheureusement, le problème est toujours présent.
Concernant le paramètre DF, je suis allé dans le menu "configuration" (en mode SAV), mais ces paramètres ne s’affichent pas.
J’ai bien les autres paramètres prévus dans ce menu, mais rien sur les dfdu.
Concernant le Reset, j’ai bien réalisé la manipulation avec les trois boutons.
Et effectuer un Reset sur l’ensemble des possibilités (y compris les sondes).
Malheureusement, le problème est toujours présent.
05 avril 2024 à 12:57
Réponse 3 forum dépannage chauffage
Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
Ah, peut-être faut-il d'abord passer en mode étendu en appuyant 5 secondes sur le point noir, puis passer en mode classique à étendue.
Ensuite, vous pourrez recommencer la manipulation pour accéder à la configuration.
Ensuite, vous pourrez recommencer la manipulation pour accéder à la configuration.
05 avril 2024 à 15:37
Réponse 4 forum dépannage chauffage
Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
J’ai essayé de plusieurs manières, mais rien n’y fait.
Ma théorie et que les paramètres DFDU sont stockés sur la carte inférieure (CU) et comme la carte supérieure qui gère les menus et l’interface n’arrive pas à communiquer …
Elle ne présente pas ses options.
Une manière plus générale, j’ai remarqué que toutes les informations fournies par la carte CU ont disparues des menus.
Par exemple, je vois les températures de mon ballon tampon (sur la carte supérieure) mais je ne vois plus les températures de mon ballon d’eau chaude sanitaire (sur la carte CU).
Étant donné que la communication entre les deux cartes a l’air rompue, je ne sais pas comment vérifier que la carte CU fonctionne ou pas.
Ma théorie et que les paramètres DFDU sont stockés sur la carte inférieure (CU) et comme la carte supérieure qui gère les menus et l’interface n’arrive pas à communiquer …
Elle ne présente pas ses options.
Une manière plus générale, j’ai remarqué que toutes les informations fournies par la carte CU ont disparues des menus.
Par exemple, je vois les températures de mon ballon tampon (sur la carte supérieure) mais je ne vois plus les températures de mon ballon d’eau chaude sanitaire (sur la carte CU).
Étant donné que la communication entre les deux cartes a l’air rompue, je ne sais pas comment vérifier que la carte CU fonctionne ou pas.
05 avril 2024 à 16:23
Réponse 5 forum dépannage chauffage
Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
Pour clôturer ce fil de discussion.
J'ai finalement changé la carte du bas (carte CU) et après avoir sélectionné le DFDU de la chaudière tout fonctionne à nouveau.
A priori j'ai branché une sonde de température équivalente à celles utilisées sur le ballon tampon (thermorésistante), mais c'était une grosse erreur.
La connexion "S.AMB.A" utilise un protocole bien plus compliqué qu'une simple thermorésistante.
Les sondes qui sont prévues pour se brancher sur cette connexion sont alimentés et échangent un grand nombre de paramètre au travers d'une seule paire de fils (S.AMB.A).
Du coup mon expérience, ma couter une carte CU (ça m'apprendra).
Je ne sais pas si elle est réparable, je vais regarder si je vois des traces de surchauffe sur certains composants ...
Merci @espuela pour votre aide.
J'ai finalement changé la carte du bas (carte CU) et après avoir sélectionné le DFDU de la chaudière tout fonctionne à nouveau.
A priori j'ai branché une sonde de température équivalente à celles utilisées sur le ballon tampon (thermorésistante), mais c'était une grosse erreur.
La connexion "S.AMB.A" utilise un protocole bien plus compliqué qu'une simple thermorésistante.
Les sondes qui sont prévues pour se brancher sur cette connexion sont alimentés et échangent un grand nombre de paramètre au travers d'une seule paire de fils (S.AMB.A).
Du coup mon expérience, ma couter une carte CU (ça m'apprendra).
Je ne sais pas si elle est réparable, je vais regarder si je vois des traces de surchauffe sur certains composants ...
Merci @espuela pour votre aide.
10 avril 2024 à 21:20
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 3. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 4. Recherche descriptif défauts pompe à chaleur De Dietrich Alezio 14 MR
- N°14963 : Bonjour. Nous avons installé une pompe à chaleur De Dietrich Alezio 14 MR, quand je la mets en route elle fait un cycle et s'arrête avec le signal défaut PAC. L'installateur m'a demandé de compter le clignotement des diodes...
- 5. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 6. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 8. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 9. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 10. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite