Question Forum Chauffage : Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi Plus
Bonjour à tous.
Avant tout merci de lire mon message.
J’ai une chaudière De Dietrich MS24 Mi Plus depuis 3 ans et autant dire pratiquement autant d’année de galère.
Elle est très très bruyante, elle fait régulièrement des petits bruits explosions. Pourtant tout a été vérifié débit air gaz entretien régulier...
Bref il y a 1 mois j’ai eu le code E03 sans raison 15 jours après l’entretien.
Je relance la chaudière 1h plus tard rebelote le même code.
J’ai constaté que ça arrive après une longue douche. Aujourd’hui pareil E03 remise en fonction 2h plus tard E03.
E03 signification d’après le mode d’emploi ; intervention du thermostat ou du pressostat du conduit d’évacuation des gaz brûlés.
Aucun changement dans l’installation juste il caille dehors ... par contre je remarque que ma pièce de vie monte rarement au dessus de 20,5 degré et frileuse je préfère 21 même si je tourne mon thermostat à 24 ça ne monte pas... :cry
Est-ce que quelqu’un a déjà eu le souci ? Un truc que je peux tenter toute seule ?
Merci encore.
Avant tout merci de lire mon message.
J’ai une chaudière De Dietrich MS24 Mi Plus depuis 3 ans et autant dire pratiquement autant d’année de galère.
Elle est très très bruyante, elle fait régulièrement des petits bruits explosions. Pourtant tout a été vérifié débit air gaz entretien régulier...
Bref il y a 1 mois j’ai eu le code E03 sans raison 15 jours après l’entretien.
Je relance la chaudière 1h plus tard rebelote le même code.
J’ai constaté que ça arrive après une longue douche. Aujourd’hui pareil E03 remise en fonction 2h plus tard E03.
E03 signification d’après le mode d’emploi ; intervention du thermostat ou du pressostat du conduit d’évacuation des gaz brûlés.
Aucun changement dans l’installation juste il caille dehors ... par contre je remarque que ma pièce de vie monte rarement au dessus de 20,5 degré et frileuse je préfère 21 même si je tourne mon thermostat à 24 ça ne monte pas... :cry
Est-ce que quelqu’un a déjà eu le souci ? Un truc que je peux tenter toute seule ?
Merci encore.
11 janvier 2021 à 23:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi Plus
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
L'origine de votre souci peut-être simplement due à un des éléments ci-dessus, une mauvaise mise en service de la chaudière, une puissance de chauffage non réglée et non adaptée aux besoins de votre logement ou à un mauvais emplacement d'une sonde dans la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
L'origine de votre souci peut-être simplement due à un des éléments ci-dessus, une mauvaise mise en service de la chaudière, une puissance de chauffage non réglée et non adaptée aux besoins de votre logement ou à un mauvais emplacement d'une sonde dans la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
12 janvier 2021 à 19:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi Plus
Bonsoir Mario,
Merci pour votre temps voici quelques réponses :
Modèle De Dietrich MS24 Mi Plu
Année 2018.
Installation : radiateur avec robinet thermostatique qui était présent avant le changement de la chaudière.
Thermostat d’ambiance de l’ancienne chaudière marque Theben pas de modèle indiqué. Il a été connecté à la nouvelle chaudière il se trouve dans le salon à 5 mettre de la chaudière.
Je ne connais pas le modèle de puissance demandée par ma ville, je suis en Essonne À Montlhéry.
Ce que je ne comprends c’est pourquoi un thermostat qui fonctionne très bien depuis des années se met à tout faire planter.
Pour la mauvaise mise en service ça ne m’étonnerait pas car le chauffagiste qui me l’a installée avait fait une erreur de départ retour ... mes radiateurs faisaient des bruits de marteau piqueur à n’importe quel moment c’est nous qui avons découvert le souci. Après avoir été insulté par le chauffagiste qui refusait de nous croire, finalement quand il a mis le nez dedans il a bien vu son erreur... bref.
Merci pour votre temps voici quelques réponses :
Modèle De Dietrich MS24 Mi Plu
Année 2018.
Installation : radiateur avec robinet thermostatique qui était présent avant le changement de la chaudière.
Thermostat d’ambiance de l’ancienne chaudière marque Theben pas de modèle indiqué. Il a été connecté à la nouvelle chaudière il se trouve dans le salon à 5 mettre de la chaudière.
Je ne connais pas le modèle de puissance demandée par ma ville, je suis en Essonne À Montlhéry.
Ce que je ne comprends c’est pourquoi un thermostat qui fonctionne très bien depuis des années se met à tout faire planter.
Pour la mauvaise mise en service ça ne m’étonnerait pas car le chauffagiste qui me l’a installée avait fait une erreur de départ retour ... mes radiateurs faisaient des bruits de marteau piqueur à n’importe quel moment c’est nous qui avons découvert le souci. Après avoir été insulté par le chauffagiste qui refusait de nous croire, finalement quand il a mis le nez dedans il a bien vu son erreur... bref.
12 janvier 2021 à 20:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi Plus
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous me confirmer si votre chaudière est bien ou non équipée de sa sonde extérieure ?
Une chaudière condensation doit être installée avec sa sonde extérieure (fournie avec la chaudière), ce type de chaudière intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle calcule automatiquement la température qui doit circuler dans votre installation de chauffage en fonction de cette température extérieure.
Pour maintenir cette température de départ calculée elle agit sur la puissance du brûleur en favorisant les conditions pour condenser.
Votre erreur E03 est caractéristique d'une chaudière ne fonctionnant pas sur ce principe et l'usage d'un thermostat d'ambiance est à proscrire sur une chaudière condensation : la seule option pour contrôler la température ambiance est la sonde d'ambiance.
La chaudière bruyante est caractéristique d'une chaudière qui ne module pas et qui fait des court-cycles de fonctionnement.
Les explosions sont dues à un mauvais entretien et/ou des mauvais réglages de combustions (puissances mini, maxi et allumage) avec-vous des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous me confirmer si votre chaudière est bien ou non équipée de sa sonde extérieure ?
Une chaudière condensation doit être installée avec sa sonde extérieure (fournie avec la chaudière), ce type de chaudière intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle calcule automatiquement la température qui doit circuler dans votre installation de chauffage en fonction de cette température extérieure.
Pour maintenir cette température de départ calculée elle agit sur la puissance du brûleur en favorisant les conditions pour condenser.
Votre erreur E03 est caractéristique d'une chaudière ne fonctionnant pas sur ce principe et l'usage d'un thermostat d'ambiance est à proscrire sur une chaudière condensation : la seule option pour contrôler la température ambiance est la sonde d'ambiance.
La chaudière bruyante est caractéristique d'une chaudière qui ne module pas et qui fait des court-cycles de fonctionnement.
Les explosions sont dues à un mauvais entretien et/ou des mauvais réglages de combustions (puissances mini, maxi et allumage) avec-vous des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
13 janvier 2021 à 12:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi Plus
Bonsoir Mario.
Non ce n’est pas une chaudière à condensation c’est une chaudière classique avec une aération en haut et en bas. L’installateur n’a pas installé de sonde il me semble qu’elle est intégrée.
Pour le fait qu’elle soit bruyante c’est exactement cela elle fait des cycles très court elle s’allume à intervalle de 5-7 minutes chauffe le corps et s’éteint.
Pour les expositions ça ne peut pas être, l'entretien il est fait tous les ans, j’ai sûrement trouvé le défaut, la mèche en métal qui allume le corps de chauffe doit être dans un axe très précis au millimètre près. Le souci c’est qu’elle doit bouger avec les mini vibrations de la maison ou je ne sais pas et elle se déplace, maintenant ça va mais après chaque entretien j’ai des coups de tonnerre pendant quelques jours le temps que je trouve l’emplacement exact.
Je suis toujours bloqué par cette erreur qui s’est produite ce soir lorsque je faisais la douche de mon enfant, donc gros appel de chaleur.
Non ce n’est pas une chaudière à condensation c’est une chaudière classique avec une aération en haut et en bas. L’installateur n’a pas installé de sonde il me semble qu’elle est intégrée.
Pour le fait qu’elle soit bruyante c’est exactement cela elle fait des cycles très court elle s’allume à intervalle de 5-7 minutes chauffe le corps et s’éteint.
Pour les expositions ça ne peut pas être, l'entretien il est fait tous les ans, j’ai sûrement trouvé le défaut, la mèche en métal qui allume le corps de chauffe doit être dans un axe très précis au millimètre près. Le souci c’est qu’elle doit bouger avec les mini vibrations de la maison ou je ne sais pas et elle se déplace, maintenant ça va mais après chaque entretien j’ai des coups de tonnerre pendant quelques jours le temps que je trouve l’emplacement exact.
Je suis toujours bloqué par cette erreur qui s’est produite ce soir lorsque je faisais la douche de mon enfant, donc gros appel de chaleur.
13 janvier 2021 à 21:24
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi Plus
Bonsoir,
Autant pour moi, comme vous êtes sur une version de chaudière type cheminée et un modèle basse température, Votre code défaut E03 correspond à un déclenchement de la sonde de sécurité de débordement de fumées (SPOTT).
Si cette sécurité se déclenche c'est que :
- Vous n'avez pas assez de tirage sur votre conduit de cheminée,
- Votre local où se trouve la chaudière n'est pas ventilé correctement,
- Que vos amenées et sorties d'air ne sont pas conforme,
- Que votre sortie de cheminée n'est pas conforme,
Pouvez-vous nous transmettre des photos.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Autant pour moi, comme vous êtes sur une version de chaudière type cheminée et un modèle basse température, Votre code défaut E03 correspond à un déclenchement de la sonde de sécurité de débordement de fumées (SPOTT).
Si cette sécurité se déclenche c'est que :
- Vous n'avez pas assez de tirage sur votre conduit de cheminée,
- Votre local où se trouve la chaudière n'est pas ventilé correctement,
- Que vos amenées et sorties d'air ne sont pas conforme,
- Que votre sortie de cheminée n'est pas conforme,
Pouvez-vous nous transmettre des photos.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 janvier 2021 à 19:23