Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22259
Question Forum Chauffage : Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
Bonjour à tous.
Je vais me lancer dans l'installation d'un poêle à granulés hydraulique et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes pour valider ou modifier mon schéma d'installation (en pièce jointe) SVP.
Mon poêle sera l'unique source et fait 23KW, il est équipé de :
- D'un circulateur
- Vanne de sécurité
- Purgeur intégré
- Thermostat externe Netatmo.
Principe de fonctionnement :
- Le poêle chauffe l'eau jusqu'à la température désirée, le circulateur du poêle se met en route et envoie l'eau chauffe vers le ballon tampon (et aussi sur le retour du poêle). Le ballon tampon chauffe doucement, l'aquastat qui a atteint la température de consigne (quelle température mettre ?) met en route le circulateur du circuit secondaire qui aliment les radiateurs puis le circulateur du circuit secondaire s’arrête lorsque l'aquastat n'est plus à la température de consigne demandée.
Mon système est-il correct et fonctionnel svp ?
J'ai aussi quelques questions svp :
- A quelle température de consigne dois-je régler l'Aquastat sur le ballon tampon svp ?
- Je me demande si je ne devrais pas installer en plus une Résistance électrique qui pourra aider durant la nuit. Elle ne se déclencherait que durant les heures creuses, comme mon chauffe-eau sanitaire.
- Faut-il mettre une vanne 3 voies mélangeuse sur le ballon tampon afin d'éviter les points de rosée à cause du retour d'eau froide ?
- Vu que mon ballon tampon 300L ne possède que trois orifices derrière dont le plus haut est trop bas je trouve, j'ai préféré prendre l'eau chaude au sommet du ballon, est-ce problématique ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Budd
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais me lancer dans l'installation d'un poêle à granulés hydraulique et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes pour valider ou modifier mon schéma d'installation (en pièce jointe) SVP.
Mon poêle sera l'unique source et fait 23KW, il est équipé de :
- D'un circulateur
- Vanne de sécurité
- Purgeur intégré
- Thermostat externe Netatmo.
Principe de fonctionnement :
- Le poêle chauffe l'eau jusqu'à la température désirée, le circulateur du poêle se met en route et envoie l'eau chauffe vers le ballon tampon (et aussi sur le retour du poêle). Le ballon tampon chauffe doucement, l'aquastat qui a atteint la température de consigne (quelle température mettre ?) met en route le circulateur du circuit secondaire qui aliment les radiateurs puis le circulateur du circuit secondaire s’arrête lorsque l'aquastat n'est plus à la température de consigne demandée.
Mon système est-il correct et fonctionnel svp ?
J'ai aussi quelques questions svp :
- A quelle température de consigne dois-je régler l'Aquastat sur le ballon tampon svp ?
- Je me demande si je ne devrais pas installer en plus une Résistance électrique qui pourra aider durant la nuit. Elle ne se déclencherait que durant les heures creuses, comme mon chauffe-eau sanitaire.
- Faut-il mettre une vanne 3 voies mélangeuse sur le ballon tampon afin d'éviter les points de rosée à cause du retour d'eau froide ?
- Vu que mon ballon tampon 300L ne possède que trois orifices derrière dont le plus haut est trop bas je trouve, j'ai préféré prendre l'eau chaude au sommet du ballon, est-ce problématique ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Budd
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2022 à 14:32
Réponse 1 du forum-chauffage
Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
Bonjour.
Commençons par le choix du modèle de poêle et de sa puissance : 23 Kws pour chauffer votre logement me semble bien trop exagéré (2 à 3 fois trop) sauf :
- Si votre logement à une surface habitable de plus de 350 m²,
- Que votre logement à une hauteur sous plafond de plus de 2.5m,
- Que votre logement est une passoire thermique.
Quelles sont :
- La surface habitable de votre logement et son année de construction ?
- Votre région, ville et altitude ?
- Le type de constructions et isolation ?
- La puissance totale de l'ensemble de vos radiateurs ?
- La puissance hydraulique de votre poêle et sa puissance aéraulique ?
Le choix de la capacité du ballon tampon ne tient pas compte des règles de dimensionnement.
La capacité d'un ballon tampon doit respecter entre 30 et 50 litres par kilowatts de puissance du générateur soit dans votre cas un ballon qui devrait être compris entre 690 et 1150 lites pour 23 kws de puissance de poêle.
Le raccordement hydraulique de votre ballon n'est pas bon, il doit a la fois servir de ballon tampon et assurer le découplage hydraulique de votre installation /
Votre poêle hydro doit être raccordé sur les deux entrée et sortie de droite (soit en partant du bas le retour et le départ du poêle) et votre circuit de chauffage avec vanne mélangeuse motorisé par une régulation climatique en fonction de la température extérieure) doit être raccordée sur les deux sorties du haut (soit en partant du haut le départ et le retour vers vos radiateurs).
La sortie du haut étant uniquement faite pour recevoir une vanne de purge et/ou un purgeur automatique.
Un thermostat connecté pour piloter votre poêle et ne très mauvaise idée surtout si il se trouve dans le même volume que votre poêle, que se dernier est trop puissant pour chauffer ce volume et que le thermostat pilote la coupure de la flamme :
- Vous aurez que des fonctionnement en cours cycle,
- Votre ballon ne sera jamais en température,
- Vos radiateurs seront alimentés de manière aléatoire,
Ci-joint un schéma de raccordement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Commençons par le choix du modèle de poêle et de sa puissance : 23 Kws pour chauffer votre logement me semble bien trop exagéré (2 à 3 fois trop) sauf :
- Si votre logement à une surface habitable de plus de 350 m²,
- Que votre logement à une hauteur sous plafond de plus de 2.5m,
- Que votre logement est une passoire thermique.
Quelles sont :
- La surface habitable de votre logement et son année de construction ?
- Votre région, ville et altitude ?
- Le type de constructions et isolation ?
- La puissance totale de l'ensemble de vos radiateurs ?
- La puissance hydraulique de votre poêle et sa puissance aéraulique ?
Le choix de la capacité du ballon tampon ne tient pas compte des règles de dimensionnement.
La capacité d'un ballon tampon doit respecter entre 30 et 50 litres par kilowatts de puissance du générateur soit dans votre cas un ballon qui devrait être compris entre 690 et 1150 lites pour 23 kws de puissance de poêle.
Le raccordement hydraulique de votre ballon n'est pas bon, il doit a la fois servir de ballon tampon et assurer le découplage hydraulique de votre installation /
Votre poêle hydro doit être raccordé sur les deux entrée et sortie de droite (soit en partant du bas le retour et le départ du poêle) et votre circuit de chauffage avec vanne mélangeuse motorisé par une régulation climatique en fonction de la température extérieure) doit être raccordée sur les deux sorties du haut (soit en partant du haut le départ et le retour vers vos radiateurs).
La sortie du haut étant uniquement faite pour recevoir une vanne de purge et/ou un purgeur automatique.
Un thermostat connecté pour piloter votre poêle et ne très mauvaise idée surtout si il se trouve dans le même volume que votre poêle, que se dernier est trop puissant pour chauffer ce volume et que le thermostat pilote la coupure de la flamme :
- Vous aurez que des fonctionnement en cours cycle,
- Votre ballon ne sera jamais en température,
- Vos radiateurs seront alimentés de manière aléatoire,
Ci-joint un schéma de raccordement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2022 à 19:26
Réponse 2 du forum-chauffage
Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
Bonjour Mario.
Je vous adresse un grand MERCI pour avoir pris le temps d'étudier mon projet et de m'avoir apporté des réponses détaillées.
Je vais répondre à vos questions du mieux que je peux.
Le poêle et sa puissance (18kw eau et 4 kw air au total 23kw préconisé pour 510 m3) : https://www.topchaleur.com/poele-a-granules-hydro-saleccia a été fait en fonction d'un devis réalisé par un chauffagiste, ce n'est pas le modèle qu'il souhaitait me vendre mais a la même puissance. Ma chaudière fioul actuelle est une 18-22kW, je me suis donc basé sur ces éléments pour faire mon choix, le budget et les délais approvisionnement jouent aussi sur ce choix. Le poêle placé sera dans mon salon de 36m² avec 2 portes ouvertes en continue donnant sur un couloir et un escalier vers l'étage.
Ma maison (date de 1960, en pierres, murs de 90cm d'épaisseur) est dans un petit village dans la région de Metz (Grand-Est) (altitude : 212m) et fait 260m² habitable, mitoyenne, hauteur sous plafond à 2.50m, . Les combles sont isolés mais pas les façades pour le moment.
Il y'a 13 radiateurs, je vais chercher à combien de KW le total correspond, je dirais 16 ou 17k (je dis peut-être une bêtise car je me base sur des mesures réalisées et un calculateur sur le net).
Le ballon tampon fait 300 litres, je n'ai pas la place d'en mettre un plus gros dans la pièce dédiées proches (derrière) du poêle sans casser les murs. Concernant les branchements, c'est ce type de modèle : https://www.cdiscount.com/pdt2/1/2/8/1/550x550/auc2009953326128/rw/ballon-tampon-sans-serpentin-300-l.jpg , côté droit du ballon il n'y a que 3 orifices dont 2 en 1/2" et un en 1 1/2", c'est pour cela que je voulais me repiquer sur le dessus où il y a le purgeur.
Le Thermostat : Vous avez tout à fait raison, je m'en suis rendu compte moi-même aujourd'hui avant de lire votre réponse, il faut travailler avec la température de l'eau, le thermostat ne va poser que des problèmes.
Concernant vos conseils sur le raccordement hydraulique :
- Si j'ai bien compris, je dois alimenter le ballon T par le bas : arrivée et le retour comme votre schéma, quel avantage cela apporte par rapport à un raccordement par le haut svp ? Comme vu plus haut, mon ballon tampon n'a que 3 sorties (deux en 1/2" et un en 1 1/2") à l'arrière, je devrai me repiquer quand même sur le haut ?
Le constructeur lui proposait ce type de montage, je m'étais basé dessus :
- https://www.topchaleur.com/conseils/les-differents-types-dinstallation-dun-poele-a-pellets-hydro/
- https://fr.ofenseite.com/mediafiles/s360/s360_viewboxes/einzelbox_schema-wasserfuehrender-pelletofen.jpg
- Vu que le poêle possède un circulateur, je pensais utiliser une vanne anti-condensation https://www.amazon.fr/gp/product/B00JKF7B62/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 préréglée à 55°c comme le préconise le constructeur. Un Thermovar est surement le top mais est plus chère, ma vanne anti-condensation ne suffira pas d'après vous ?
- La sonde est une super idée, quel modèle de régulation (climatique ?), sonde, vanne 3 voies motorisée me proposeriez-vous svp ? Auriez-vous des recommandations ou des liens svp ?
- Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire ici, pourriez-vous me donner plus d’explication svp ? : "Votre poêle hydro doit être raccordé sur les deux entrée et sortie de droite" Lu comme ça, j'ai l'impression de comprendre que je dois raccorder le poêle de chaque côté du ballon, excusez-moi ;-)
Je vous remercie encore une fois pour votre aide précieuse et le temps consacré a mon projet.
Bien cordialement.
Budd
Je vous adresse un grand MERCI pour avoir pris le temps d'étudier mon projet et de m'avoir apporté des réponses détaillées.
Je vais répondre à vos questions du mieux que je peux.
Le poêle et sa puissance (18kw eau et 4 kw air au total 23kw préconisé pour 510 m3) : https://www.topchaleur.com/poele-a-granules-hydro-saleccia a été fait en fonction d'un devis réalisé par un chauffagiste, ce n'est pas le modèle qu'il souhaitait me vendre mais a la même puissance. Ma chaudière fioul actuelle est une 18-22kW, je me suis donc basé sur ces éléments pour faire mon choix, le budget et les délais approvisionnement jouent aussi sur ce choix. Le poêle placé sera dans mon salon de 36m² avec 2 portes ouvertes en continue donnant sur un couloir et un escalier vers l'étage.
Ma maison (date de 1960, en pierres, murs de 90cm d'épaisseur) est dans un petit village dans la région de Metz (Grand-Est) (altitude : 212m) et fait 260m² habitable, mitoyenne, hauteur sous plafond à 2.50m, . Les combles sont isolés mais pas les façades pour le moment.
Il y'a 13 radiateurs, je vais chercher à combien de KW le total correspond, je dirais 16 ou 17k (je dis peut-être une bêtise car je me base sur des mesures réalisées et un calculateur sur le net).
Le ballon tampon fait 300 litres, je n'ai pas la place d'en mettre un plus gros dans la pièce dédiées proches (derrière) du poêle sans casser les murs. Concernant les branchements, c'est ce type de modèle : https://www.cdiscount.com/pdt2/1/2/8/1/550x550/auc2009953326128/rw/ballon-tampon-sans-serpentin-300-l.jpg , côté droit du ballon il n'y a que 3 orifices dont 2 en 1/2" et un en 1 1/2", c'est pour cela que je voulais me repiquer sur le dessus où il y a le purgeur.
Le Thermostat : Vous avez tout à fait raison, je m'en suis rendu compte moi-même aujourd'hui avant de lire votre réponse, il faut travailler avec la température de l'eau, le thermostat ne va poser que des problèmes.
Concernant vos conseils sur le raccordement hydraulique :
- Si j'ai bien compris, je dois alimenter le ballon T par le bas : arrivée et le retour comme votre schéma, quel avantage cela apporte par rapport à un raccordement par le haut svp ? Comme vu plus haut, mon ballon tampon n'a que 3 sorties (deux en 1/2" et un en 1 1/2") à l'arrière, je devrai me repiquer quand même sur le haut ?
Le constructeur lui proposait ce type de montage, je m'étais basé dessus :
- https://www.topchaleur.com/conseils/les-differents-types-dinstallation-dun-poele-a-pellets-hydro/
- https://fr.ofenseite.com/mediafiles/s360/s360_viewboxes/einzelbox_schema-wasserfuehrender-pelletofen.jpg
- Vu que le poêle possède un circulateur, je pensais utiliser une vanne anti-condensation https://www.amazon.fr/gp/product/B00JKF7B62/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 préréglée à 55°c comme le préconise le constructeur. Un Thermovar est surement le top mais est plus chère, ma vanne anti-condensation ne suffira pas d'après vous ?
- La sonde est une super idée, quel modèle de régulation (climatique ?), sonde, vanne 3 voies motorisée me proposeriez-vous svp ? Auriez-vous des recommandations ou des liens svp ?
- Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire ici, pourriez-vous me donner plus d’explication svp ? : "Votre poêle hydro doit être raccordé sur les deux entrée et sortie de droite" Lu comme ça, j'ai l'impression de comprendre que je dois raccorder le poêle de chaque côté du ballon, excusez-moi ;-)
Je vous remercie encore une fois pour votre aide précieuse et le temps consacré a mon projet.
Bien cordialement.
Budd
11 juillet 2022 à 22:58
Réponse 3 du forum-chauffage
Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
Bonjour.
Si votre ballon tampon ressemble à celui-ci il faut donc respecter le raccordement suivant :
- En 1 le départ vers le circuit de chauffage,
- En 2 le retour du circuit de chauffage,
- En 3 le départ du poêle,
- En 4 le retour du poêle.
Ce type de raccordement permet au poêle de travailler sur la totalité du volume du ballon (surtout qu'il est déjà trop petit) de limiter la surchauffe, les mises en sécurité et le fonctionnement en court cycle de votre poêle. Il permet également d'assurer un découplage hydraulique de votre installation.
Vous devrez mettre en place un circulateur sur le circuit poêle/ballon, un autre sur le circuit départ chauffage ainsi qu'une vanne mélangeuse motorisée (de préférence 4 voies) et un système de régulation capable de gérer votre installation :
- Soit en fonction de la température extérieure (sonde extérieure, sonde de départ, sonde d'ambiance),
- Soit avec un thermostat d'ambiance capable de piloter un moteur 3 points (ouverture/fermeture) pour gérer la position de la vanne mélangeuse + une sonde extérieure.
Il peut également être possible de piloter le fonctionnement du poêle avec certaines de ces types de régulation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre ballon tampon ressemble à celui-ci il faut donc respecter le raccordement suivant :
- En 1 le départ vers le circuit de chauffage,
- En 2 le retour du circuit de chauffage,
- En 3 le départ du poêle,
- En 4 le retour du poêle.
Ce type de raccordement permet au poêle de travailler sur la totalité du volume du ballon (surtout qu'il est déjà trop petit) de limiter la surchauffe, les mises en sécurité et le fonctionnement en court cycle de votre poêle. Il permet également d'assurer un découplage hydraulique de votre installation.
Vous devrez mettre en place un circulateur sur le circuit poêle/ballon, un autre sur le circuit départ chauffage ainsi qu'une vanne mélangeuse motorisée (de préférence 4 voies) et un système de régulation capable de gérer votre installation :
- Soit en fonction de la température extérieure (sonde extérieure, sonde de départ, sonde d'ambiance),
- Soit avec un thermostat d'ambiance capable de piloter un moteur 3 points (ouverture/fermeture) pour gérer la position de la vanne mélangeuse + une sonde extérieure.
Il peut également être possible de piloter le fonctionnement du poêle avec certaines de ces types de régulation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 juillet 2022 à 19:52
Réponse 4 du forum-chauffage
Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
Bonjour,
Merci pour vos conseils que je vais suivre à la lettre, cependant j'aimerai bien comprendre votre logique svp :
L'eau chaude va arriver au milieu du ballon T (3 sur votre schéma), et va être refroidie par le retour du circuit de chauffage (2 sur votre schéma) c'est bien ça ? Du coup, la montée en température des radiateurs ne va pas être plus longue étant donné que l'eau chaude sera refroidie ?
Le retour au poêle (4 sur votre schéma) ne va pas t'il pas recevoir d'eau chaude trop rapidement étant donné que le poêle envoie l'eau chaude juste au dessus ?
Dans ma logique (qui n'est surement pas la bonne) l'eau chaude devrait arriver en haut et le retour au poêle tout en bas afin de chauffer le ballon entièrement ?
Je ne remets absolument pas en doute vos recommandations, je demande juste à comprendre le fonctionnement svp.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide et ne manquerai pas de participer à la cagnotte, on a vraiment de la chance d'avoir des conseillers comme vous.
Cordialement.
Merci pour vos conseils que je vais suivre à la lettre, cependant j'aimerai bien comprendre votre logique svp :
L'eau chaude va arriver au milieu du ballon T (3 sur votre schéma), et va être refroidie par le retour du circuit de chauffage (2 sur votre schéma) c'est bien ça ? Du coup, la montée en température des radiateurs ne va pas être plus longue étant donné que l'eau chaude sera refroidie ?
Le retour au poêle (4 sur votre schéma) ne va pas t'il pas recevoir d'eau chaude trop rapidement étant donné que le poêle envoie l'eau chaude juste au dessus ?
Dans ma logique (qui n'est surement pas la bonne) l'eau chaude devrait arriver en haut et le retour au poêle tout en bas afin de chauffer le ballon entièrement ?
Je ne remets absolument pas en doute vos recommandations, je demande juste à comprendre le fonctionnement svp.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide et ne manquerai pas de participer à la cagnotte, on a vraiment de la chance d'avoir des conseillers comme vous.
Cordialement.
20 juillet 2022 à 16:40
Réponse 5 du forum-chauffage
Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
Mon installation est maintenant terminée selon vos recommandations.
Un grand merci pour votre aide précieuse !
J'ai participé à la cagnotte ce qui me paraît être le minimum.
Un GRAND MERCI encore une fois.
Respectueusement.
Un grand merci pour votre aide précieuse !
J'ai participé à la cagnotte ce qui me paraît être le minimum.
Un GRAND MERCI encore une fois.
Respectueusement.
08 août 2022 à 14:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
- N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
- 2. Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés
- N°19772 : Bonjour. J'ai fait installer un poêle "bouilleur" hydraulique (puissance thermique transmise à l'eau de 12 kW) en relève de ma chaudière fioul (puissance environ double par rapport au poêle). Le poêle est de la marque...
- 3. Régime temps de fonctionnement d'un poêle à granulés Hydro
- N°22335 : Bonjour à tous. Je possède un poêle à granulé hydro de 18 kW eau et 5 kW air avec un ballon tampon de 300L (c'est petit je sais), piloté par une régulation avec sonde extérieure, vanne 3 voies motorisée ainsi que des...
- 4. Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière
- N°20498 : Bonjour. Je souhaiterais avoir des conseils et un schéma pour faire une installation d’un poêle bouilleur avec un chauffage central fioul. Je possède actuellement un chauffage central fioul avec chaudière Ferroli et un...
- 5. Avis installation poêle bouilleur
- N°22318 : Bonjour. Nous avons acheté une maison avec des amis, et sommes entrain de préparer la pose d'un poêle bouilleur. Il s'agit d'un Godin 5152 qui développe 10kW dans l'air et 9kW dans l'eau. A mi chemin dans mes recherche...
- 6. Avis chaudière Ferroli à granulés de bois avec brûleur Sun P12
- N°15136 : Bonjour, je recherche des personnes qui ont installé ou des avis sur les chaudière Ferroli à granulés ou pellets avec brûleur Sun P12. Si vous avez des conseils, merci.
- 7. Installer poêle à granulés sur conduit de fumée
- N°1421 : Je voudrais installer un poêle à granulés dans ma maison. Je possède actuellement un poêle à bois (bûches). Puis-je installer mon poêle à granulés sur mon conduit déjà existant ? Ou est ce que je dois installer un tubage...
- 8. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 9. Problème poêle à granules
- N°1967 : Nous avons installé récemment un poêle à granules de 14 KW et cela fait deux fois qu'un feu se déclare dans le conduit de cheminée. La première fois pour cause d'une mauvaise installation de l'artisan (partie horizontale du...
- 10. Avis plan circulation chauffage multi énergies bois-fuel-solaire
- N°23291 : Bonjour tout le monde. Je suis en train de remanier mon installation chauffage pour enfin installer un ballon tampon 1000 litres et 3 panneaux thermiques pour l'intersaison et l'eau chaude sanitaire. J'avais une énorme cuve...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite